花崗巖層,人工挖孔樁,進入強風化巖后采用爆破成孔,入巖1米。爆破會對樁端巖石影響嗎,產生碎裂等,這種情況下需要對5米范圍內巖石檢測嗎,有什么方法檢測。
預制實心方樁一般樁頂要比設計標高高出一段,開挖時把樁頭鑿掉,以便樁頭鋼筋錨入承臺或底板內,請問: 1.實心方樁的小應變檢測是在樁頭破除后做還是樁頭破除前 2.高出設計標高的一段方樁在編制工程量清單時怎樣考慮?
人工挖孔樁的鋼筋應變器安裝和測試?現在有一個基礎,采用人工挖孔樁,設計方要求對樁的鋼筋進行應變監測,現在哪個做過類似監測工作,可以分享?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
預制鋼筋砼樁樁身完整性檢測規范推薦采用低應變檢測。但咨詢本地樁基檢測單位,他們說低應變檢測的樁長最好應在30m以內,最長不能超過40m,以目前的低應變檢測設備難以檢測到40m一下的樁基。所以想問一下,各位達人,是這樣的嗎?有個工程,用的是PHC管樁,樁長均在50m以上(樁基在30m位置有一個接頭),按此說法將無法采用低應變檢測,大家遇到這種情況,怎么檢測樁身完整性?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
我是結構小白。 項目上低應變檢測了一半,發現了8根三類樁。將問題樁的情況發給設計院之后,設計院要求必須得到100%的檢測結果才可以給出補強或者作廢方案。 我的疑問是,已知這根樁的情況,為什么一定要知道其他樁的情況才能給出這根樁的處理方法?擴大的檢測到底是為什么獲得什么信息?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-11 20:58 編輯 重慶市城鄉建設委員會關于進一步加強人工挖孔灌注樁管理的通知
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,請問如何施工?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教。
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?
人工挖孔樁設計與施工心得
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
人工挖孔樁低應變檢測
人工挖孔樁低應變檢測專題,為您提供人工挖孔樁低應變檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁低應變檢測 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁低應變檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度