雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
1、人工挖孔必須是按從上到下、先中間后四邊的順序開挖,并按設計樁徑加2倍護壁厚度控制截面尺寸,開挖截面尺寸允許誤差不超過30mm。 2、棄土裝入吊桶或羅筐內,其垂直運輸由孔口安裝的支架、電葫蘆等,用10~20KN慢速卷揚機提升至孔外;如果孔較淺時,也可用轆轤人工提升。注意吊鉤必須要有閉鎖功能的保險裝置。 3、吊桶或羅筐中裝土不應裝滿,提升過程中嚴禁鋼絲繩、吊桶或羅筐抖(晃)動,以免吊桶或羅筐中土料撒出掉入孔內傷及孔下作業人員。 4、直徑大于1.2m以上的樁孔開挖,應設護壁,挖一節澆一節混凝土護壁,以保證孔壁穩定和操作安全。對小直徑不設護壁的樁孔,應采用鋼筋護壁,隨挖隨下,并用∮6mm鋼筋按樁孔直徑作成圓形鋼筋圈,隨挖樁孔隨將鋼筋圈以間距10cm一道固定在孔壁上,并用快硬早強水泥砂漿抹孔壁,厚度約3cm,形成鋼筋網護壁,以確保孔下作業人員安全。 5、多樁孔開挖時,應采用間隔挖孔方法,以減少水的滲透和防止土體滑移。 6、擴底部分應先挖樁身圓柱體,再按擴底尺寸從上到下削土修成擴底形。已擴底的樁,要盡快澆灌樁身混凝土,不能很快澆灌
人工挖孔樁失敗原因及改進措施深圳民族村中心劇場是一座1500座位的園林式半開敞的劇場,建筑面積5742.63m2。 1地質概況 鉆探報告揭示,該場地原始地貌屬一級海積臺地,場地內各層自上而下依次是:①人工填土,層厚3.00m-7.00m;②第四系全新統海相沉積層,其中包括淤泥層厚0.402-2.90m,礫砂層厚0.50-4.50m;③第四系上更新統沖洪積礫砂層厚0.50-7.30m;④第四系中更新統殘積礫質粘土層厚5.00-13.80m;⑤燕山晚期強風化花崗巖。 鉆探報告還揭示,場地內地下水量豐富,穩定水位埋深僅0.90-2.90m。 2挖孔樁失敗原因 本工程挖孔樁工程進人殘積土層后,因成孔困難而導致89根樁報廢,其原因如下。 (1)殘積礫質粘土層受地下水浸泡或被擾動后,土體結構易受破壞,這是造成以殘積土層為持力層的挖孔樁工程成孔困難的根本原因。 (2)場地內地下水位很高,施工時又未專設降水井排水,僅在開挖的樁孔內帶泵作業,造成
摘要:針對人工挖孔樁的特點,敘述孔口圍護、孔中防毒、防觸電、防孔壁坍塌和涌水等安全技術措施。 1、 前言 人工挖孔灌注砼樁采用人工挖土成孔,灌注砼澆搗成樁;在人工挖 孔樁的底部擴大直徑,稱為人工挖孔擴底樁。這類樁由于其受力性能可靠,不需大型機具設備,施工操作工藝簡單,可直接檢查樁底巖土層情況,單樁承載力高,無環境污染,故在各地應用較為普遍。人工挖孔樁的缺點是挖孔中勞動強度較大,單樁施工速度較慢,尤其是安全性較差。下面根據本人的工程實踐,試述人工挖孔樁施工中的常見安全事故及各種安全技術措施。 2、 挖孔樁的常見安全事故 人工挖孔樁的常見安全事故有孔口石塊或雜物掉入孔口砸傷正在孔 中的施工人員;孔口操作人員被地下有害氣體中毒昏迷甚至死亡,孔壁支護不當而坍塌砸傷甚至活埋操作工人;孔內電纜、電線磨損受潮導致工人觸電傷亡;深孔中突然涌水淹沒操作人員等等。實踐證明,只要施工人員樹立安全意識,加強安全教育,做好安全技術交底,各種安全技術措施到位,人工挖孔樁的這些常見安全事故是完全可
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
1、 孔內必須設置應急軟爬梯供人員上下;使用的電葫蘆、吊籠等應安全可靠,并配有自動卡緊保險裝置,不得使用麻繩和尼龍繩吊掛或腳踏井壁凸緣上下。電葫蘆宜用按鈕式開關,使用前必須檢驗其安全起吊能力; 2、 每日開工前必須檢測井下的有毒、有害氣體,并應有足夠的安全防范措施。當樁孔開挖深度超過10m 時,應有專門向井下送風的設備,風量不宜少于25L/s; 3 、孔口四周必須設置護欄,護欄高度宜為0.8m; 4 、挖出的土石方應及時運離孔口,不得堆放在孔口周邊1m 范圍內,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響; 5 、施工現場的一切電源、電路的安裝和拆除必須遵守現行行業標準《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46 的規定。
人工挖孔擴底樁常見問題的施工措施
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?
人工挖孔樁工程監理細則
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,請問如何施工?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教。
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]