1、 孔內必須設置應急軟爬梯供人員上下;使用的電葫蘆、吊籠等應安全可靠,并配有自動卡緊保險裝置,不得使用麻繩和尼龍繩吊掛或腳踏井壁凸緣上下。電葫蘆宜用按鈕式開關,使用前必須檢驗其安全起吊能力; 2、 每日開工前必須檢測井下的有毒、有害氣體,并應有足夠的安全防范措施。當樁孔開挖深度超過10m 時,應有專門向井下送風的設備,風量不宜少于25L/s; 3 、孔口四周必須設置護欄,護欄高度宜為0.8m; 4 、挖出的土石方應及時運離孔口,不得堆放在孔口周邊1m 范圍內,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響; 5 、施工現場的一切電源、電路的安裝和拆除必須遵守現行行業標準《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46 的規定。
1、人工挖孔必須是按從上到下、先中間后四邊的順序開挖,并按設計樁徑加2倍護壁厚度控制截面尺寸,開挖截面尺寸允許誤差不超過30mm。 2、棄土裝入吊桶或羅筐內,其垂直運輸由孔口安裝的支架、電葫蘆等,用10~20KN慢速卷揚機提升至孔外;如果孔較淺時,也可用轆轤人工提升。注意吊鉤必須要有閉鎖功能的保險裝置。 3、吊桶或羅筐中裝土不應裝滿,提升過程中嚴禁鋼絲繩、吊桶或羅筐抖(晃)動,以免吊桶或羅筐中土料撒出掉入孔內傷及孔下作業人員。 4、直徑大于1.2m以上的樁孔開挖,應設護壁,挖一節澆一節混凝土護壁,以保證孔壁穩定和操作安全。對小直徑不設護壁的樁孔,應采用鋼筋護壁,隨挖隨下,并用∮6mm鋼筋按樁孔直徑作成圓形鋼筋圈,隨挖樁孔隨將鋼筋圈以間距10cm一道固定在孔壁上,并用快硬早強水泥砂漿抹孔壁,厚度約3cm,形成鋼筋網護壁,以確??紫伦鳂I人員安全。 5、多樁孔開挖時,應采用間隔挖孔方法,以減少水的滲透和防止土體滑移。 6、擴底部分應先挖樁身圓柱體,再按擴底尺寸從上到下削土修成擴底形。已擴底的樁,要盡快澆灌樁身混凝土,不能很快澆灌
摘要:針對人工挖孔樁的特點,敘述孔口圍護、孔中防毒、防觸電、防孔壁坍塌和涌水等安全技術措施。 1、 前言 人工挖孔灌注砼樁采用人工挖土成孔,灌注砼澆搗成樁;在人工挖 孔樁的底部擴大直徑,稱為人工挖孔擴底樁。這類樁由于其受力性能可靠,不需大型機具設備,施工操作工藝簡單,可直接檢查樁底巖土層情況,單樁承載力高,無環境污染,故在各地應用較為普遍。人工挖孔樁的缺點是挖孔中勞動強度較大,單樁施工速度較慢,尤其是安全性較差。下面根據本人的工程實踐,試述人工挖孔樁施工中的常見安全事故及各種安全技術措施。 2、 挖孔樁的常見安全事故 人工挖孔樁的常見安全事故有孔口石塊或雜物掉入孔口砸傷正在孔 中的施工人員;孔口操作人員被地下有害氣體中毒昏迷甚至死亡,孔壁支護不當而坍塌砸傷甚至活埋操作工人;孔內電纜、電線磨損受潮導致工人觸電傷亡;深孔中突然涌水淹沒操作人員等等。實踐證明,只要施工人員樹立安全意識,加強安全教育,做好安全技術交底,各種安全技術措施到位,人工挖孔樁的這些常見安全事故是完全可
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
(一)應急救援預案區域范圍根據工程特點、場地情況,針對本工程人工挖孔樁基礎施工可能造成的高處墜落、物體打擊、護壁開裂造成的土體坍塌、出點、窒息、中毒、中暑及工程與城市主干道濱江路相距較近容易造成對城市道路危害等危及安全重大影響的問題設置本工程應急救援預案。(二)應急救援預案的編制依據1、中華人民共和國《建筑法》、《安全生產法》、《消防法》。2、國務院《危險化學品安全管理條例》。3、建設部《工程建設重大事故和調查程序規定》。4、《建筑工程安全操作規程》。5、行業安全管理委員會及本公司有關安全管理的規章制度和要求。(三)應急救援預案組織機構及分工職責1、應急救援預案組織機構本工程施工前,根據工程的特點和環境情況,成立應急救援預案領導小組,本工程應急預案組織機構詳見下圖所示:救援組長:項目經理副組長:技術負責人通訊聯絡組、技術支持組、消防保安組、搶險搶修組、醫療救護組、后勤保障組應急救援預案組織機構應完善職責分工,并責任到人。同時定期進行應急預預案措施的
人工挖孔樁失敗原因及改進措施深圳民族村中心劇場是一座1500座位的園林式半開敞的劇場,建筑面積5742.63m2。 1地質概況 鉆探報告揭示,該場地原始地貌屬一級海積臺地,場地內各層自上而下依次是:①人工填土,層厚3.00m-7.00m;②第四系全新統海相沉積層,其中包括淤泥層厚0.402-2.90m,礫砂層厚0.50-4.50m;③第四系上更新統沖洪積礫砂層厚0.50-7.30m;④第四系中更新統殘積礫質粘土層厚5.00-13.80m;⑤燕山晚期強風化花崗巖。 鉆探報告還揭示,場地內地下水量豐富,穩定水位埋深僅0.90-2.90m。 2挖孔樁失敗原因 本工程挖孔樁工程進人殘積土層后,因成孔困難而導致89根樁報廢,其原因如下。 (1)殘積礫質粘土層受地下水浸泡或被擾動后,土體結構易受破壞,這是造成以殘積土層為持力層的挖孔樁工程成孔困難的根本原因。 (2)場地內地下水位很高,施工時又未專設降水井排水,僅在開挖的樁孔內帶泵作業,造成
人工挖孔樁工程安全技術交底施工單位名稱 單位工程名稱 施工部位 施工內容 通用安全技術交底內容 (1)嚴格按照施工方案的要求作業。(2)挖孔、起吊、護壁、余渣運輸等所使用的一切設備、設施、安全裝置、工具配件以及防毒面具等個人勞動防護用品必須在每班作業前進行檢查,確保完好和使用安全。(3)每日開工前必須檢測井下的有毒有害氣體,并有足夠的安全防護措施。樁孔開挖超過10m時,應有專門向井下送風的設備,風量不宜小于25L/S。(4)孔內必須設置應急軟爬梯;電葫蘆、吊籠等應安全可靠并配有自動卡緊保險裝置,不得使用麻繩或尼龍吊掛或腳踏井壁凸緣上下。(5)挖出的土方應及時運離孔口,不得堆放在孔口周圍1m范圍內,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響。(6)井下作業人員與井上人員應有可靠的聯絡信號保持聯絡,若發現地下出水、流沙、塌方、井圈護壁變形、有害氣體、不明物等情況應暫停施工,迅速撤離井底并應及時上報,以采取措施處理解決。(7)井底抽水時,應在挖孔作業人員上到地面后,再合閘抽水,抽水后即關閉電源,嚴禁帶電作業
1、參加挖孔的工人,事先必須檢查身體,凡患有精神病、高血壓、心臟病、癲癇病及聾啞人等不能參加施工。 2、非機電人員不允許操作機電設備。翻斗車、電焊機和電葫蘆等應由專人負責操作。 3、每天上班前及施工過程中,應隨時注意檢查轆轤軸、支腿、繩、掛鉤、保險裝置和吊桶等設備的完好程度,發現有破損現象時,應及時修復或更換。 4、現場施工人員必須帶安全帽,井下人員工作時,井上配合人員不能擅離職守。孔口邊1m范圍內不得有任何雜物,堆土應離孔口邊1.5m以外。 5、井孔上、下應設可靠的通話聯絡,如對講機等??卓谔幇踩輵獟煸O牢固。 6、挖孔作業人員下班休息時,孔口必須設蓋防護,孔口圍圈應高出地面30cm以上,并設80cm高以上的護身欄桿。 7、正在開挖的井孔,每天上班開挖作業前,應對井壁、混凝土支護、井中空氣等進行檢查,發現異常情況,應采取安全措施后,方可繼續施工。 8、夜間一般禁止挖孔作業,如需夜班進行作業必須懸掛示警紅燈,并有專人現場指揮和進行安全檢查與監督。 9、孔底需抽水時,應在挖孔作業人員上地面
 4、現場施工人員必須帶安全帽,井下人員工作時,井上配合人員不能擅離職守??卓谶?m范圍內不得有任何雜物,堆土應離孔口邊1.5m以外。 5、井孔上、下應設可靠的通話聯絡,如對講機等。孔口處安全梯應掛設牢固。人工挖孔樁施工安全技術交底及培訓
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
論文簡介:針對施工現場人工挖孔樁存在的一些安全通病和不安全因素,提出相應的解決辦法和方案,進而逐步甚至杜絕人工挖孔樁事故的發生就顯得尤為重要和迫切 投稿網友:lw01111121 上傳時間: 2013-08-07
16m以上人工挖孔樁施工安全專項方案
人工挖孔擴底樁常見問題的施工措施
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?