(一)應急救援預案區域范圍根據工程特點、場地情況,針對本工程人工挖孔樁基礎施工可能造成的高處墜落、物體打擊、護壁開裂造成的土體坍塌、出點、窒息、中毒、中暑及工程與城市主干道濱江路相距較近容易造成對城市道路危害等危及安全重大影響的問題設置本工程應急救援預案。(二)應急救援預案的編制依據1、中華人民共和國《建筑法》、《安全生產法》、《消防法》。2、國務院《危險化學品安全管理條例》。3、建設部《工程建設重大事故和調查程序規定》。4、《建筑工程安全操作規程》。5、行業安全管理委員會及本公司有關安全管理的規章制度和要求。(三)應急救援預案組織機構及分工職責1、應急救援預案組織機構本工程施工前,根據工程的特點和環境情況,成立應急救援預案領導小組,本工程應急預案組織機構詳見下圖所示:救援組長:項目經理副組長:技術負責人通訊聯絡組、技術支持組、消防保安組、搶險搶修組、醫療救護組、后勤保障組應急救援預案組織機構應完善職責分工,并責任到人。同時定期進行應急預預案措施的
人工挖孔樁施工安全技術交底及培訓
論文簡介:針對施工現場人工挖孔樁存在的一些安全通病和不安全因素,提出相應的解決辦法和方案,進而逐步甚至杜絕人工挖孔樁事故的發生就顯得尤為重要和迫切 投稿網友:lw01111121 上傳時間: 2013-08-07
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
人工挖孔安全施工組織設計
人工挖孔樁設計與施工心得
16m以上人工挖孔樁施工安全專項方案
1、 孔內必須設置應急軟爬梯供人員上下;使用的電葫蘆、吊籠等應安全可靠,并配有自動卡緊保險裝置,不得使用麻繩和尼龍繩吊掛或腳踏井壁凸緣上下。電葫蘆宜用按鈕式開關,使用前必須檢驗其安全起吊能力; 2、 每日開工前必須檢測井下的有毒、有害氣體,并應有足夠的安全防范措施。當樁孔開挖深度超過10m 時,應有專門向井下送風的設備,風量不宜少于25L/s; 3 、孔口四周必須設置護欄,護欄高度宜為0.8m; 4 、挖出的土石方應及時運離孔口,不得堆放在孔口周邊1m 范圍內,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響; 5 、施工現場的一切電源、電路的安裝和拆除必須遵守現行行業標準《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46 的規定。
摘要:針對人工挖孔樁的特點,敘述孔口圍護、孔中防毒、防觸電、防孔壁坍塌和涌水等安全技術措施。 1、 前言 人工挖孔灌注砼樁采用人工挖土成孔,灌注砼澆搗成樁;在人工挖 孔樁的底部擴大直徑,稱為人工挖孔擴底樁。這類樁由于其受力性能可靠,不需大型機具設備,施工操作工藝簡單,可直接檢查樁底巖土層情況,單樁承載力高,無環境污染,故在各地應用較為普遍。人工挖孔樁的缺點是挖孔中勞動強度較大,單樁施工速度較慢,尤其是安全性較差。下面根據本人的工程實踐,試述人工挖孔樁施工中的常見安全事故及各種安全技術措施。 2、 挖孔樁的常見安全事故 人工挖孔樁的常見安全事故有孔口石塊或雜物掉入孔口砸傷正在孔 中的施工人員;孔口操作人員被地下有害氣體中毒昏迷甚至死亡,孔壁支護不當而坍塌砸傷甚至活埋操作工人;孔內電纜、電線磨損受潮導致工人觸電傷亡;深孔中突然涌水淹沒操作人員等等。實踐證明,只要施工人員樹立安全意識,加強安全教育,做好安全技術交底,各種安全技術措施到位,人工挖孔樁的這些常見安全事故是完全可
人工挖孔樁施工小結(范例) upload/forum/20031126144931.rar
近來在編制一個人工挖孔樁的施工組織設計 在網上搜索到了 三個這樣的組織設計在此傳上來和大家共享全部是WORD版本的
某小區人防區樁筏基礎
人工挖孔樁施工方案(實例)
人工挖孔樁工程安全技術交底施工單位名稱 單位工程名稱 施工部位 施工內容 通用安全技術交底內容 (1)嚴格按照施工方案的要求作業。(2)挖孔、起吊、護壁、余渣運輸等所使用的一切設備、設施、安全裝置、工具配件以及防毒面具等個人勞動防護用品必須在每班作業前進行檢查,確保完好和使用安全。(3)每日開工前必須檢測井下的有毒有害氣體,并有足夠的安全防護措施。樁孔開挖超過10m時,應有專門向井下送風的設備,風量不宜小于25L/S。(4)孔內必須設置應急軟爬梯;電葫蘆、吊籠等應安全可靠并配有自動卡緊保險裝置,不得使用麻繩或尼龍吊掛或腳踏井壁凸緣上下。(5)挖出的土方應及時運離孔口,不得堆放在孔口周圍1m范圍內,機動車輛的通行不得對井壁的安全造成影響。(6)井下作業人員與井上人員應有可靠的聯絡信號保持聯絡,若發現地下出水、流沙、塌方、井圈護壁變形、有害氣體、不明物等情況應暫停施工,迅速撤離井底并應及時上報,以采取措施處理解決。(7)井底抽水時,應在挖孔作業人員上到地面后,再合閘抽水,抽水后即關閉電源,嚴禁帶電作業
1、人工挖孔必須是按從上到下、先中間后四邊的順序開挖,并按設計樁徑加2倍護壁厚度控制截面尺寸,開挖截面尺寸允許誤差不超過30mm。 2、棄土裝入吊桶或羅筐內,其垂直運輸由孔口安裝的支架、電葫蘆等,用10~20KN慢速卷揚機提升至孔外;如果孔較淺時,也可用轆轤人工提升。注意吊鉤必須要有閉鎖功能的保險裝置。 3、吊桶或羅筐中裝土不應裝滿,提升過程中嚴禁鋼絲繩、吊桶或羅筐抖(晃)動,以免吊桶或羅筐中土料撒出掉入孔內傷及孔下作業人員。 4、直徑大于1.2m以上的樁孔開挖,應設護壁,挖一節澆一節混凝土護壁,以保證孔壁穩定和操作安全。對小直徑不設護壁的樁孔,應采用鋼筋護壁,隨挖隨下,并用∮6mm鋼筋按樁孔直徑作成圓形鋼筋圈,隨挖樁孔隨將鋼筋圈以間距10cm一道固定在孔壁上,并用快硬早強水泥砂漿抹孔壁,厚度約3cm,形成鋼筋網護壁,以確??紫伦鳂I(yè)人員安全。 5、多樁孔開挖時,應采用間隔挖孔方法,以減少水的滲透和防止土體滑移。 6、擴底部分應先挖樁身圓柱體,再按擴底尺寸從上到下削土修成擴底形。已擴底的樁,要盡快澆灌樁身混凝土,不能很快澆灌
如題所示,人工挖孔樁現在遇到了堅硬的巖石難以手工開挖,我想問下除了風鎬以外,可不可以用爆破的形式進行施工,如果可以,有什么需要注意的地方沒有。謝謝各前輩
人工挖孔樁,樁徑1200,樁長24000,樁心距1200。樁結構截面分兩部分,下部分為標準圓樁,上部分剖掉400結構形成一個承臺,以承受結構逆筑時的荷載,將結構剖掉的部分使用木模板隔離。施工難度較大,請求各位高手指點一二。
發現這里沒有這方面的資料,我傳上來點。希望大家有用內容介紹; 第一節 工程概況擬建******城市廣場位于海港路北段與北馬路交匯處,總用地面積為8320平方米,西臨海港路,北臨北馬路,南鄰北大西街,東臨西來巷, 場地東北角為商檢大樓,地理位置優越,交通方便。本工程由青島騰遠設計事務所設計。
人工挖孔樁施工安全
人工挖孔樁施工安全專題,為您提供人工挖孔樁施工安全相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁施工安全 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁施工安全相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題