對于人工挖孔樁有三個疑惑想請問各位大俠: 1、人工挖孔樁,如何來確定挖巖的深度是否達到設計要求。 2、挖孔樁如何收方,比較規范,要幾方參加才行。 3、由于樁基礎比較深,鋼筋籠分兩段分別下去,無任何的連接方式,請問這樣對結構有何影響。(施工方說太長了,不好放,施工現場還未安裝塔吊) 可能問題有點弱,但是于我卻很重要,還請各位幫幫小弟。
我們以前沒有處理過進入巖石層的樁,現在有個項目為人工挖孔樁的樁形式。現在進入中風化巖以后呢,施工單位現場反應再鑿下去比較困難了,看看是否入巖深度可以調整為一米左右。規范部分比較籠統,“起一般應選擇較硬土層作為樁端持力層。樁端全斷面進入持力層的深度,對于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石類土,不宜小于1d。當存在軟弱下臥層時,樁基以下硬持力層厚度不宜小于4d,。。。。。。。。”我想請問有此經驗的人士,你們一般控制在入巖深度為多少?依據是什么?謝謝
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-11 23:15 編輯 承臺面下2m、3m就已經到中風化砂巖持力層,有效樁長是6m,現場施工單位要求往下要進行爆破處理,每根樁需要確定開始進行爆破的深度,但是有些巖層明顯是還能往下用鉆機打的,有沒有哪個明確的判斷方法來確定這個開始爆破深度?現場看施工單位是打幾塊巖石提上來相互碰擊來判斷,不知依據從何而來?
1、參加挖孔的工人,事先必須檢查身體,凡患有精神病、高血壓、心臟病、癲癇病及聾啞人等不能參加施工。 2、非機電人員不允許操作機電設備。翻斗車、電焊機和電葫蘆等應由專人負責操作。 3、每天上班前及施工過程中,應隨時注意檢查轆轤軸、支腿、繩、掛鉤、保險裝置和吊桶等設備的完好程度,發現有破損現象時,應及時修復或更換。 4、現場施工人員必須帶安全帽,井下人員工作時,井上配合人員不能擅離職守。孔口邊1m范圍內不得有任何雜物,堆土應離孔口邊1.5m以外。 5、井孔上、下應設可靠的通話聯絡,如對講機等。孔口處安全梯應掛設牢固。 6、挖孔作業人員下班休息時,孔口必須設蓋防護,孔口圍圈應高出地面30cm以上,并設80cm高以上的護身欄桿。 7、正在開挖的井孔,每天上班開挖作業前,應對井壁、混凝土支護、井中空氣等進行檢查,發現異常情況,應采取安全措施后,方可繼續施工。 8、夜間一般禁止挖孔作業,如需夜班進行作業必須懸掛示警紅燈,并有專人現場指揮和進行安全檢查與監督。 9、孔底需抽水時,應在挖孔作業人員上地面
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
因工地施工工人看錯圖紙,一棟8層的人工挖孔樁基礎,全部施工完畢。如樁身1.2m,擴大頭1.6m,錯挖成樁身1.6m不擴底的樁了,鋼筋籠還是1.2m樁身的配筋。這個樁現已施工。現已檢測承載力滿足設計要求。請問這樣的樁已不滿足最小配筋率要求,滿足承載力要求。是否需要加固處理,如需要,應該怎么加固?
人工挖孔樁工程監理細則
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議
本人在做一個人工挖孔樁有以下疑問:1.人工挖孔樁是否有最小長徑比的要求,也就是說樁和墩的界限是什么?沈陽地區有個最小6米的規定。小于6米要折減,小于4米按墩計算。2.橢圓樁的樁端尺寸效應系數如何計算。
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?