知識點:人工挖樁
急需大家幫忙啊!!!人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,因為種種原因停工,沒有澆灌砼。現在準備復工,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,下部塌孔總長1/3~1/2),如何處理呢,謝謝指點!!!
人工挖樁施工中常遇到的幾個問題[摘要]對人工挖樁施工中常遇到的幾個問題,如地下水、流砂、淤泥層等列舉分析了不同情況并提出了詳細的處理辦法。 近幾年,全國許多地區都采用和逐漸推廣了人工挖孔樁,其特有的大承載力優勢得到了許多設計、施工單位的認可,確實是一種在軟弱地基上經濟適用的基礎形式,但在施工中還存在著一些問題,我們在通過對采用人工挖孔樁基礎的工程實踐中,積累了一些經驗,處理了一些特殊的問題,取得了良好的效果,現總結成文,以期和同行切磋和交流。 1工程近況 牡丹江市信大集團開發的建筑裝飾材料城工程,位于牡丹江市西一條路以西,西小一條路以東,愛民街以北、七星街以南,共占地1.4公頃。本工程共規劃了三個綜合樓,即1、2、3號樓,建筑面積分別為11228m2、10962m2、9720m2,建筑層次有4層、6層、7層、8層,還有一個一層的營業大廳,建筑面積是7451m2總計建筑面積是39361m2,結構形式部分為鋼筋混凝土框架結構,部分為磚混結構。本工程大量采用人工挖孔樁基礎。 2地下水
我現在做的一個工地的灌注樁土方開挖后樁的情況,目前我猜測的原因有以下幾種:1、商品混凝土配合比存在問題,粉煤灰加多了(我們總工說也可能是減水劑加多了)2、澆筑混凝土時孔內水沒有抽干?但現場工長說誰都抽干了再打的混凝土3、竄筒長度不夠,這個我在現場看到的:21m左右的樁長,竄筒長度只有7m左右,而且澆筑時振動棒只有9m,工人都沒有下井振動。另外整棟樓一共67根樁,有十幾根這種情況,現在叫專業爆破的已經打到樁頂標高下2m多了,只有2-3公分的細骨料,監理不同意做動測試驗。我都不知該如何是好了各位前輩多多指導!!!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
人工費按2012年9月前已發布的現行相關規定價格執行,施工期間煙臺市或山東省造價信息或是政府相關文件規定需進行調整的,調整幅度超過10%以上的部分由發包人承擔,10%以內(含10%)由承包人承擔。2012年9月前的人工單價為53,現在的人工單價為76,那么最終的人工單價怎么確定?
本帖最后由 知乎圓桌 于 2017-4-11 15:19 編輯 空調新風管安裝過程中與消防水管(消火栓或噴淋)打架,致使空調風管無法施工。消防水管安裝在先,空調單位是業主自行招標的單位。現在為了能順利安裝上空調風管,辦法就是消防水管進行返工(局部多管道密集處)。水電施工單位提請業主聯系單,聯系單上只是人工的認定。比如施工單位報每層上報的是2個工日,而作為監理或者業主如何去復核此2個工日是否合理呢?對于這些局部返工主要牽涉的是人工的問題無定額可套。。。。。。。
腦子一熱打了一個空調斜孔,孔直徑7CM、深40CM,已經打了兩年,空調還沒買。 前兩天突然想起這個事,有看了一下那個孔,發現打在拐角的柱子上,打斷了幾根鋼筋,豎向的12MM一根,橫向8MM一根,剩下的是4根橫向較細的,打孔出去后和臥室預留孔剛好垂直(推斷應該是沒打到對角的垂直鋼筋) 郁悶呀,當時也沒好好的去監工,也不懂,最近接觸這個,突然想起來了,房子共33樓,打孔在18樓,求助各位,看看有關系沒,好擔心,心里過不去,每天滿腦子都是這個!在線等,急。。。。。。。
本帖最后由 jiegou_vs_jianzhu 于 2014-1-4 00:13 編輯 如題 ansys模擬螺栓連接時,螺桿與孔之間的間隙怎么處理。就那么幾毫米的間隙。大神門幫幫小女子吧
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-13 06:40 編輯 想請問前輩,人工清槽的必要性。小弟在甲方,目前和一家行業內標桿性質的施工單位合做,我們的合同要求是留15cm人工清槽,可是該單位施工時沒有這樣做,并且說從來沒這樣做過。我知道規范要求是做的,但是這樣做的必要性到底有多大呢?各位前輩有沒有遇到過嚴格執行這個規范的施工單位呢?我以為做標桿性企業各項工序都會相當嚴格。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
在蔬菜加工過程中,清洗蔬菜產生的廢水中,漂浮大量菜葉、爛莖和碎根等雜物由于水量一般較小,在污水預處理時,一般都選用投資較少的人工格柵進行處理,但在運行中發難,這些雜物纏繞在柵條上很難清理,請問大家有啥好辦法清理?設計時柵間流速多少?格柵水力損失?柵前后水位差?
想請教一下各位前輩,在進行測溫孔布置的時候,應該將孔布置在什么位置呢?是每個房間都要布置一個孔嗎?具體是以什么來劃分和定位的呢?在哪里有什么具體的規定或者說明嗎?
人工濕地的脫氮機理探討 隨著自然水體富營養化程度的加劇,污染水體中氮的去除成為日益緊迫的問題, 而濕地在自然水體富營養化的防治中有重要作用,天然濕地再輔以合理的人工舉措后可大大提高污染
人工濕地的分類與種植植物人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地類似的地面,將污水、污泥有控制的投配到經人工建造的濕地上,污水與污泥在沿一定方向流動的過程中,主要利用土壤、人工介質、植物、微生物的物理、化學、生物三重協同作用,對污水、污泥進行處理的一
請問表面流式人工濕地如何設計?比如表面布水方式?布水管內流速?出水收集方式?等等,請各位高手指教,謝謝! 急!急!急!!!
鋼筋人工機彎模板的設計東北一族請教有這樣一個工程,直徑15米的圓,怎么樣才能用機器制作完成?另外直徑為3米的圓,鋼筋直徑25,二極鋼,怎樣用機器做?我做過實驗沒成功,你所說的螺旋箍筋<內外>事實上省時省力,望你賜教,謝謝。 湯仁海機器彎,也得手工控制。這樣的圓,如果要大批量的做的話,還是要想法子做模板的。如果沒幾個,可直接手工彎彎。 東北一族機器彎,是手工控制,量很大怎樣做模板,不至 于做一個15 m 的模板放到機器上,謝了。 yiding52用工地上915×1830的3×6尺標準模板,做一段圓弧,圓弧中心矢高=27.9mm。 為了0點不掉尖角,可考慮0點處有80mm,這樣中路就是107.9mm,以此為15m直徑的靠尺來掌握人工機彎的圓度(學名叫做曲率)。同理,直徑3m也可以用3×6尺標準模板制作圓弧模板,圓弧中心矢高=142.9mm。同樣為了0點不掉尖角,可考慮0點處有80mm,這樣中路就是222.9mm,以此為3m直徑的靠尺來掌握人工機彎的圓
目前本人正在做畢業設計,設計一個污水處理工程,需要人工濕地作為末端處理工藝,有誰知道人工濕地的設計方案?謝謝!!!
遇到這么個問題,打預制樁半徑20米就有建筑了,質檢站不讓打,要結構出方案解決。本人水平有限,不知道哪位大蝦做過相關工程,或是傳副圖參考下。我原來的想法是打兩排水泥攪拌樁,中間設個縫,被否決了,效果不大,老總提出設孔,我實在不知道要多大,間距多少。沒有相關資料,也無從計算,望指教!謝謝!