花崗巖層,人工挖孔樁,進入強風化巖后采用爆破成孔,入巖1米。爆破會對樁端巖石影響嗎,產生碎裂等,這種情況下需要對5米范圍內巖石檢測嗎,有什么方法檢測。
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
現在本人在貴陽做工程,請教貴陽的前輩和樁基檢測公司出我們工程的樁基檢測方案,方案里規定所有人工挖孔樁要全數小應變檢測,超聲波檢測需要抽檢10%,但是我查閱國家《基樁檢測技術規范》,對樁基檢測數量沒有要求全數檢測,請問大家,樁身完整性全數檢測是不是不合規范,或者是地方要求?謝謝~
要編制人工挖孔樁進度計劃,從挖孔開始到進行樁基結束可以開始下一步施工(如條基、柱基或地梁施工)大概需要多長時間,需要等所有檢測結果出來以后再進行下一步施工嗎?檢測結果出來大概需要多長時間?謝謝!
如果大面積的補樁或者加抗浮錨桿,對工期的影響太大了。大家實際工程中是怎么處理的?還是疏通關系解決?。。。。。。。。。。。。。
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?
近期一個項目的CFG樁中間報告傳給了設計師,看到后附的低應變檢測時域曲線一臉懵逼。作為設計師,除了會看結果是幾類樁,還需要有一定的看判斷過程的能力。 話不多說,跟老司機上車。 目錄 1、樁基檢測規范中的低應變檢測 <
人工挖孔樁工程監理細則
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
一組挖孔樁設計與施工論文
各位好,我是個造價新手,現手算,在算挖孔樁鋼筋的時候有兩個問題想請教一下。1、箍筋的個數是否像梁箍筋一樣,在算出的個數基礎上還再加1個?為什么?2、加勁箍的個數算法。是否只是(樁深-保護層)/間距?謝謝。
挖孔樁檢測
挖孔樁檢測專題,為您提供挖孔樁檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與挖孔樁檢測 相關的專業交流討論,更多挖孔樁檢測相關內容請訪問