混凝土結構設計規范理解與應用
混凝土結構設計規范理解與應用.pdf
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010中11.3.1條,在計算中,計入縱向受壓鋼筋的梁端混凝土受壓區高度應符合下列要求: 一級抗震等級x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二、三級抗震等級x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不應大于2.5%。這一條該怎么理解呢,這根以下有沖突嗎 第7.1.4條 縱向受拉鋼筋屈服與受壓區混凝土破壞同時發生時的相對界限受壓區高度ζb應按下列公式計算: 1鋼筋混凝土構件ζb--相對界限受壓區高度:ζb=xb/h0;二級鋼該值一般都取0.55,超過0.55屬于超配筋,那么是取0.55呢,還是0.35呢求高手指教啊
混凝土結構設計規范理解與應用(pdf)--下載!1
鋼結構設計規范理解與應用2
鋼結構設計規范理解與應用4
混凝土結構設計規范理解與應用,這本書也不錯
砌體結構設計規范理解與應用.PDF
《鋼結構設計規范理解與應用》PPT——重慶大學崔佳
#115網盤資源#"鋼結構設計規范理解與應用.rar" 這個資源很不錯,推薦給大家!點擊下載:http://115.com/file/e6tnnkod
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:28 編輯 鋼結構設計規范理解與應用.pdf
本帖最后由 hanjinping123 于 2014-5-26 09:04 編輯 混凝土結構設計規范2010 9.2.13條,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的間距不宜大于200mm,截面面積不應小于腹板截面面積(bhw)的0.1%,我覺的沒有老混凝土結構設計規范10.2.16條的描述好,我感覺老規范先說明面積的要求要滿足0.1%,再說間距比較好,僅個人感覺,不知道大家有無相同的感覺。還有混規2010中9.7條的標題:預埋件及連接件,也不如老規范2002中的10.9標題:預埋件及吊環,因為內容就是預埋件與吊環,看了一遍內容,好像沒有連接件的相關規定,或許條文沒看仔細,或許吊環就是連接件的一種,個人感覺還是預埋件及吊環貼合內容一些。不知道大家有無相同的感覺。 拋磚引玉,共同討論,或許還有其他的條文理解上有歧義的,然后換種說法、措辭 會更便于理解和執行呢。
混凝土結構設計規范理解與應用 PDF版 了一下午從網友令狐 蔥 的影片版轉換而來,并合成一本書.感謝令狐 蔥 無私奉獻
誰有 混凝土結構設計規范理解與應用 高層混凝土結構設計規范理解與應用 鋼結構設計規范理解與應用 砌體結構設計規范理解與應用的書 和我聯系 我把錢給你匯過去 409208543 15964383982
混凝土結構設計規范算例
混凝土結構設計規范勘誤版主ps:gb50010--2002版的[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-7-19 16:28 編輯 ]
混凝土疊合結構設計原理與應用
混凝土結構設計規范10.9.1預埋件及吊環中:10.9.11、當有剪力、法向應力和彎矩共同作用時,應按下列兩個公式計算,并去其中的較大值: 公式略2、當有剪力、法向應力和彎矩共同作用時,應按下列兩個公式計算,并去其中的較大值: 公式略公式不一樣,但應用條件一樣,是交代不清楚還是怎么回事?
鋼管混凝土結構設計規范
水工混凝土結構設計規范
混凝土結構設計新舊規范對照理解與應用實例
混凝土結構設計新舊規范對照理解與應用實例專題,為您提供混凝土結構設計新舊規范對照理解與應用實例相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土結構設計新舊規范對照理解與應用實例 相關的專業交流討論,更多混凝土結構設計新舊規范對照理解與應用實例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題