1.在冬季通常用空調罩將空調裹個嚴實,以防止風、雪、雨、塵的侵蝕。空調罩分為室內機罩和室外機罩兩種。一般情況下消費者只選擇室外機罩,定期清掃室內機。2.在使用空調罩之前,要把空調選擇在送風擋開啟半天,吹干空調機中的冷凝水。以免長時間將冷凝水留在機內滋生細菌。3.需要用空調機取暖的地方,室溫最好設在16℃與26℃之間(最佳20℃),不要過熱,制熱時剛開機用低風擋,半小時后改用中風擋。4.冬季一定注意不要將溫度設在空調可承受的極端30℃,這會引起空調不停機或頻繁啟動,對壓縮機有較大的損壞,而且耗電量也較大。5.窗機在冬季使用時一定將出水孔塞子取出,防止底盤結冰損壞機器。6.如果在冬季搬家移機,一定由專業人員執行,防止制冷劑泄漏,也防止電源線信號接錯損壞空調機。
吊裝機組15000立方/時,服務半徑80米,機外余壓多少合適,某一樣本給出兩個數據,一個為170帕,一個為435帕,覺得都不合適,估算為280帕左右,不知大家以為如何?
自己整理的常用空調機尺寸,好用
啟動前的檢查與保養:1、空調泵軸承的潤滑油是否充足、良好;2、空調泵及電機的地腳螺栓與聯軸器螺栓是否松動和脫落;3、空調泵及進水管部分是否全部充滿水;4、軸封是否漏水或滴水(每分鐘的滴水數符合要求);5、對臥式空調泵要求用手盤動聯軸器,查看水泵葉輪是否能轉動,如轉不動,必須查明原因,消除隱患后再啟動;B、啟動檢查與保養:1、確定空調泵軸(葉輪)的旋轉方向是否正確;2、轉動是否靈活,有無卡死現象;C、運行檢查與保養:1、電機不能有過高的溫升,無異味產生;2、軸承溫度不得超過周圍環境溫度35℃-40℃,軸承的極限最高溫度不得超過80℃3、軸封處(除規定要滴水的形式外)、接管頭均無漏水現象;4、無異常噪音和振動;5、地腳螺栓和其它連接螺栓的螺母無松動現象;6、進出水管軟接有無明顯變形現象;
以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。
頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風??還是直接吹就可以了?另外,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝。。。。。。
小弟正在學暖通,有些問題搞不懂。想問一下空調機組的進風口和出風口處為什么要進行軟接?還有防火閥和防火調節閥應該設置在風管的哪邊?有哪位大俠知道的麻煩跟我解釋一下哈。。謝謝啦。。
空調機的清洗與節能和健康.rar
請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去。謝謝。
最近搞了個工程,是凈化廠房的凈化空調機組,3萬2千風量./小時,電機功率30KW,轉速1808轉,約500平米的凈化廠房,設備銘牌上標的是機外靜壓1235Pa ,機組全靜壓是1938Pa,凈化公司的安裝人員都說是太大了( 指機外靜壓1235 Pa ),對系統有影響,如抖動和噪聲,有的說對高效有破壞,依據他們的經驗1300-1400Pa就夠了,請說我的風機是不是壓頭選太大了,風量剛好,沒有太多余量,請問有沒有補救的措施。圖看附件,謝謝大家。
小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了
如題,空調機房詳圖,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,機房接管詳圖,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢?
1~3層商場,室外機放在四層底板平臺上,共29x11kw,室內、外機是一拖一的。1.室外機是否自帶保護,空調配電箱僅送電就行了?2. 配電箱只要滿足防護要求,是不是放在室外平臺上合理些?
現在很多的廠家都號稱自己的產品是專用凈化式空調機組,那么專用凈化空調機組與普通的的組合式空調箱有什么本質上的區別,不知那位專門搞凈化空調機組的大俠能為我解答。
我最近做的一個工程,要求變頻空調機組采用無渦殼風機,不知道這個無渦殼風機的定義是怎么樣的?具有什么樣的優點,請高手來指點下!!!謝謝
各位在設計或施工時,潔凈系統空調機組上是否都裝了壓差表?如果上了自動控制,自帶網阻報警時,還設置直讀壓差表嗎?機組上初、中效過濾段設置壓差表有什么實際意義,意義大嗎?初效過濾段的壓差表壓力量程選擇為多少Pa?中效段的壓差表呢?請各位說說自己的經驗和看法!
摘要:在分析了多聯式空調機組特點的基礎上,闡述了以變頻制冷壓縮機為核心的兩相流體網絡模擬法,以解決多聯式空調機組難以分析掌握的問題;討論了系統穩定可靠運行問題,并提出最大容量限度的概念;提出必須進行整體系統的評價標定試驗的觀點,以及試驗方法的設想。 能源和環境問題是當今世界關注的焦點。為了節約能源保護環境,采用變流量以適應空調負荷變化,在制冷空調領域受到廣泛重視,變水量、變風量和變制冷劑流量等變流量系統得到應用,在提高調控質量和節約能源兩個方面效果突出。 隨著我國經濟建設的發展,住宅建設迅猛增長,為了滿足人們對室內外空氣環境要求不斷提高的需要,近年來出現了所謂"住宅空調",水--空氣系統、空氣系統(管道機)和多聯式空調機組分別適合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必須注意的是,住宅空調的特點是冷暖兩用、調控優良、可靠性高、節約能源,具備上述四方面的空調設備才堪稱"住宅空調",才能在此領域立足壯大。而調控是水-空氣系統、空氣系統(管道機)當前的薄弱環節,應從速解決。至于多聯式空調機組雖然比較完美,但是仍存在標準與難以掌握兩大問題,本文將對此進行
通常空調機組設備表中都會注明標準工況的,比如:供冷-進風干球溫度為27度,濕球溫度為19。5度; 供熱-進風干球溫度為20度;新風機組會注明新風工況,這時工程是那個地方的就注明那個地區的空調室外干、濕球溫度即可。不同地區會不同。但空調機組的標準工況為什么就不變呢? 應該也隨不同的地區有變化吧,呵呵,突然有些糊涂了,請大家多指教了!!
我有一間五層辦公樓,其中一層是地下室,一層是頂樓,還有三層是辦公場地,請問用冷水機組好還是用冷煤機組好!牌子再好用美國約克,大概造價多少。請聯系我,電話13758529961 E-MAIL:[email protected]