通風與空調系統組裝完成之后,必須進行調試,目的是檢驗設計和施工的效果能否達到使用功能的要求。調試是安裝工程的一項很重要的工作。目前大部分工程開工和投入使用都比較倉促,在系統組裝完畢之后,草草調試,“有風”、“有涼氣”之后即交工驗收投入使用,這樣做的后果會給將來的使用帶來很大的隱患。空調達不到設計要求,空氣質量就達不到衛生標準,通風達不到設計要求,就會使工作環境中的有害氣體超標,從而對人體造成傷害。排煙和正壓送風系統不符合設計要求,發生火災時,系統就不能正常作用,危害人的生命安全。 在過去的定額中,調試費用單獨作為一項費用,以安裝人工費為基礎計取,在造價方面體現了安裝調試的重要性。不嚴格按照規范進行調試是一種不為非專業人員覺察但卻是嚴重的偷工減料行為。 本文就通風與舒適性空調工程調試的監理方法及要點作簡要概述。 通風與空調工程調試的監理方式 通風與空調工程調試的工作方式宜為巡視、抽檢和旁站,由專業監理工程師實施。 在單機調試時監理工程師應采取旁站的方式,檢查設備的接線及各組裝
傳上來,希望對大家有點幫助。:call:
傳上來,希望對大家有點幫助。:time:
通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
通風與空調工程安裝禁忌
本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝!請電子郵件告知:[email protected]希望和大家成為好朋友!
我是天津的.我不是學預算的.所以對于很多問題都不明白.我現在要算風閥的安裝費用.應該用哪一項呢.為什么碳鋼調節閥沒有當是安裝的呢.如果用了碳鋼調節閥制作安裝那還用加主材費嗎?
非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。
建筑裝飾工程手冊(上+下冊)絕對有價值的好資料希望對各位有用下載后不要忘記頂一下啊!本資料共分了11個包包上傳最好使用最新版本rar解壓
建筑水暖與通風空調工程監理手冊
建筑水暖與通風空調工程監理手冊專題,為您提供建筑水暖與通風空調工程監理手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑水暖與通風空調工程監理手冊 相關的專業交流討論,更多建筑水暖與通風空調工程監理手冊相關內容請訪問