收錄于話題 排管冷庫中使用的蒸發器主要有兩種形式:一種是冷風機,另一種是排管蒸發器。由于客戶對存儲的產品要求,特別是在食品行業,排管冷庫對食品的濕度要求,食品風干、食品變色等特殊要求,目前正在推廣運用排管冷庫,排管冷庫具有長久保存,食品干耗少,鋁排吊裝于庫頂,形成直冷式自然對流傳熱,使被冷卻的食品干耗降至最少。食品的干耗在壓縮機工作時加劇,停機時緩解,由于鋁排降溫速度特別快,壓縮機工作時間縮短,停機時間長,食品保鮮效果更好,排管上結霜也更少,從而使庫內濕度適中
冷庫降溫慢,低壓一直不上去 原因是啥啊?http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html看樓主之描述,說明此冷庫使用了單根盤管,單套膨脹閥,過長的盤管,相對而言,就是管徑過細了,這會出現如下問題,1: 管路流動阻力過大,降低了制冷劑氣液體的流動速度,這會使盤管兩端溫差過大,結霜速度慢.降溫慢,2:因其管路過長,流動阻力大,這會使盤管壓降較大,低壓測試口壓力較低,盤管兩端壓差過大,膨脹閥供液量無法克服管路壓降問題.3:因管路過長,而管徑不變,在液體蒸發到一定程度之后,氣液體達到飽和狀態,液體不再蒸發,這部分液體跑到壓機回氣口,在壓差突變狀態下,液體蒸發,壓機結霜,這會使單根盤管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
外租。
現在有一個大型辦公室,為了方便,想用一個風機盤管控制器控制屋里的4個盤管,不知道應該如何實現最好?把4個盤管并聯到開關上可不可以?
一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過。現特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露
既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?
家用壁掛鍋爐獨戶地暖,主管流速一般控制在多少,盤管流速在多少?16*2的管子,分9路的情況下~~支管用de25 立管用de32
我現在在畫地暖的圖,是第一次,沒什么經驗,許多東西都還不是很懂.最讓我頭痛的就是盤管的長度到底怎么量呀,CAD里有沒有命令量長度的呀,不會讓我一段一段的加吧.看到此貼的地暖專家請幫忙呀!
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
大家好!小弟前不久在做一個熱水盤管時,將進水總管放在頂端出水總管放在底端,后來現場反饋認為這樣設計是有問題的.而且有一部分水在盤管里會排不掉,.下面的是我所做盤管的截面圖,還有當盤管內走的是氣體的時候還是這樣設計么.有什么區別,求各位高手指點!
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?
冷庫冷量是怎么計算的呀???冷庫冷量是怎么計算的呀??? 保鮮庫、冷藏庫、冷凍庫等.....制冷量都不一樣。要怎么計算比較好呢?怎么計算比較方便呢? 望各位工程師幫我忙..謝謝 我的QQ:317050778
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案!!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人