游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,即使在水溫為29℃,空氣溫度為29℃,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一個室內干球溫度31℃、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感。如今,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,其室溫應為31~33℃;此前,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,有的幾乎為零;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會
室內游泳館是城市主要公共建筑之一,它是人們開展游泳競賽以及進行各種水上活動的中心。在這里,游泳運動員一年四季都可以進行訓練和比賽,而群眾可以終年這里進行嬉戲和娛樂。普通的室內游泳館一般是由一個標準水池(50m×21m),以及游泳館看臺組成的。通常的室內游泳館一般都集訓練,比賽、娛樂為一體,室內游泳館屬于高大空間建筑,它具有能耗量大,易結露等特點。一、采暖系統的設計冬季采暖系統的設計對于室內游泳館來說至關重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,將在池廳做不同程度的停留,為了滿足游泳者的人體熱舒適度,設計者必將向館內提供足夠的熱量
我們單位準備將原來33*12米,高8米的鋼架結構的玻璃房建室內游泳館,游泳池是20*8,并且是個海水游泳池。現在想確定游泳池區域24*12范圍內的照明設計,由于本人剛畢業的,沒什么經驗,希望高手指教。1.通過查閱發現,游泳池的照度應該是不底于80Lx,賓館的一般為150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道對不,不對請指正。2.燈的選擇,選防潮的吊頂,光源用金鹵燈,節能燈,高壓鈉燈哪個更合適呢?用幾盞多少瓦的?
原設計一個室外標準泳池,后來由于領導的現場拍板,改過好多次了成了一個室內的,現在的游泳館是70mX32m,高度達到10m,要求在使用的時候室內溫度達到28度,這種情況下熱負荷該怎么確定? 我們這個地方冬季室外計算溫度為-7℃,圍護結構有簡單的保溫措施
內容簡介: 1.工程概述:本游泳館總池水面積約1500平方米,水深2米,總的水容積約為3000立方米,設計水溫為28℃,本設計的重點在于冬季情況下能滿足泳池所損失的熱量,使泳池水溫維持在設計水溫,泳池水加熱設計水溫為28℃。
摘要: 針對室內游泳館冬季防結露設計的問題,對室內參數的選擇以及室內發濕量計算等一些問題進行分析。由于室內溫度選擇范圍較小,本文重點討論了室內相對濕度變化對防結露設計的影響,認為合適的降低室內相對濕度是可行的。為達到經濟運行的目的,建議不同季節采用不同的室內參數。對高大空間的游泳池建議采用CFD模擬以便達到最佳設計之目的。最后對游泳池發濕量計算比較了國內外三個公式,希望得到一個適合于工程使用的計算公式。 關鍵詞: 室內游泳館 防結露 相對濕度 發濕量 室內參數 --------------------------------------------------------------------------------1 簡介隨著人民生活水平不斷提高,國內相繼興建了許多大型室內游泳館。由于室內游泳館投資高,運行費用大,室內條件與普通建筑有較大差異,尤其在冬季可能出現圍護結構結露問題,本文將針對游泳館冬季防結露設計中的一些問題進行分析。本文使用的一些符號說明:G——蒸發量 kg/h Ψ RH
游泳館網架的受力構件和屋面圍護板材怎么考慮氯離子的腐蝕?
根據置換通風的原理,空調房間的高度越高,置換通風的效果越明顯,游泳館建筑屬于高大空間,是不是也適于置換通風?但我懷疑置換通風是不是能滿足游泳館用于消除有害氣體氯氣所需的通風量!
#教育案例 #南京
請各位行家幫芒考一下：現在手上有一個項目為室內游泳池,圍護結構全部采用混凝土結構,冬季游泳池池水采用28℃恒溫,現在要采用一種叫做燃氣紅外線輻射采暖的裝置,直接對水面及游泳池四周人員活動區域進行加熱(其原理形如太陽加熱地球表面的物體一樣,直接加熱到被照射物體上,不會通過加熱空氣形成對流的形式間接加熱,不形成熱量的浪費及上下層溫差較大的現象),項目在廣東,冬季室外溫度平均按10℃,室內的露點溫度差不多達到20℃,在室內游泳池這樣高濕度的環境下,只要室內任何一點圍護結構的溫度低于20℃,則會形成大量的結露,直接影響到室內裝飾的使用壽命。請行家們幫忙分析一下,有什么更好的解決辦法?
大型室內游泳館經氣膜技術改造后收益分析,我們以濟南奧體中心為實例進行分析。濟南奧體中心改造前基本情況濟南奧體中心是2010年全國運動會的主賽場,游泳館在賽事過后,面臨采暖季能耗巨大的難題,濟南奧體中心游泳館內體積50,050立方米,內部熱傳導結構多,導致館內暖氣損耗虛高,池水散熱嚴重,升溫慢,嚴重影響市民群眾的采暖季游泳體驗。濟南奧體中心游泳館內照明采用傳統金鹵燈和其他景觀性照明,運營時完全開啟后照明功率超過30KW,對于非比賽時間內的正常運營帶來較大能耗負擔。濟南奧體中心游泳館內原設計采用傳統自然通風除濕,效果不明顯,實測濕度為70%-80%,且池水中氯離子揮發到館內空氣中,導致館內部分鋼結構銹蝕,影響美觀。濟南奧體中心游泳館原現場尺寸:65m×27.5m ×28m,體積=50,050立方米。 原能耗及運營:原場館采用天然氣采暖,為滿足采暖季游泳館室內溫度不低于26℃,每天天然氣采暖能耗費用約20,000元/天,負荷巨大。改造前照用及相關設施的費用支出情況:照明:照明及室內景觀燈約 30kw,每
全民健身室內游泳館、籃球館體育館全套施工圖,非常詳細。有需要的請下載參考。
我公司的會所恒溫游泳池,現在冷凝水很嚴重,整個頂部都是,而且不停的向下滴,影響到了客人使用,請問有沒有什么好的方法可以解決呢
圖紙簡介: 某地一室內恒溫健身游泳池設計施工圖(包括兒童池),順流式,循環周期8小時。 圖紙內容包括: 設計說明書、游泳池循環系統圖、設備用房平面及套管布置圖、預埋大樣圖、配電系統圖、游泳池水處理管路布置圖、游泳池功能器平面布置圖、游泳池照明電路布置圖、游泳池水處理止水環預埋件布置圖。 投稿網友:
五恒系統是恒溫、恒濕、恒氧、恒潔、恒靜的簡稱。五恒系統顛覆了傳統室內對流理論,它集舒適模塊、健康模塊、節能模塊、自控模塊等于一體,用一套系統實現了夏季制冷、冬季采暖、新風凈化、溫度控制、室內環境監測、遠程監測等效果。
圖紙簡介: 該工程為某中學室內溫水游泳館結構設計施工圖,圖紙內容包含結構設計總說明,樁定位施工圖,基礎平面施工圖,游泳池及設備基礎詳圖,框架柱施工圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,樓梯配筋詳圖等。 投稿網友: gaoyao20 上傳時間: <
游泳作為一項娛樂性強、健身效果好、易于普及、老少皆宜的體育運動,正成為人們最喜愛的體育活動之一。目前我國國內興建了一批大中型游泳館。然而,由于室內游泳館使用功能上的特殊性,會形成明顯區別于普通民用建筑的悶熱高濕的室內環境,也使游泳館的維護結構表面容易結露。
在使用過程中,水立方的充氣枕是要時刻加壓充氣的,否則就會出現下垂和皺褶,如圖就是沒有充氣時的效果,很像習慣在北京胡同里大模大樣地赤裸示人的北京老太太的上半身。如果要時刻保持堅挺年輕也是有辦法的,就是保持氣枕的一定氣壓,當然代價是要長期開動壓縮機械加壓,就是說不管建筑是否在使用,24小時x365天時刻都必須耗能!如果不加壓,膜就會塌陷,連正常的風荷載都抵御不了!也許有行內人說氣枕系統有儲能氣缸作緩沖,不用時刻開機,只是有一個事實要指出,氣枕做不到完全密封,是24小時不停漏氣的,汽缸只是減少了壓縮機的啟停次數,并不能減少補充氣體的總量。攝影版的網友已經跟帖提出了疑問:“但是沒有電就沒有這一切,充氣裝置不會自己運行,沒有足夠的能源是不會發生振奮的效果的,那么節能又從何談起呢?” 我也覺得有道理,希望有人計算一下,還有,別忘記把氣枕ETFE膜的十年壽命折舊算進去,膜的更換代價是十多萬元一塊,也許十年后這個膜引進生產了能便宜一些。從水立方最后一張的結構顯示,它比鳥巢的耗鋼量小很多了,但由于屋頂和墻體的一體化結構,比單
室內恒溫游泳館
室內恒溫游泳館專題,為您提供室內恒溫游泳館相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內恒溫游泳館 相關的專業交流討論,更多室內恒溫游泳館相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題