游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,即使在水溫為29℃,空氣溫度為29℃,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一個室內干球溫度31℃、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感。如今,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,其室溫應為31~33℃;此前,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,有的幾乎為零;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會
室內游泳館是城市主要公共建筑之一,它是人們開展游泳競賽以及進行各種水上活動的中心。在這里,游泳運動員一年四季都可以進行訓練和比賽,而群眾可以終年這里進行嬉戲和娛樂。普通的室內游泳館一般是由一個標準水池(50m×21m),以及游泳館看臺組成的。通常的室內游泳館一般都集訓練,比賽、娛樂為一體,室內游泳館屬于高大空間建筑,它具有能耗量大,易結露等特點。一、采暖系統的設計冬季采暖系統的設計對于室內游泳館來說至關重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,將在池廳做不同程度的停留,為了滿足游泳者的人體熱舒適度,設計者必將向館內提供足夠的熱量
我們單位準備將原來33*12米,高8米的鋼架結構的玻璃房建室內游泳館,游泳池是20*8,并且是個海水游泳池。現在想確定游泳池區域24*12范圍內的照明設計,由于本人剛畢業的,沒什么經驗,希望高手指教。1.通過查閱發現,游泳池的照度應該是不底于80Lx,賓館的一般為150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道對不,不對請指正。2.燈的選擇,選防潮的吊頂,光源用金鹵燈,節能燈,高壓鈉燈哪個更合適呢?用幾盞多少瓦的?
原設計一個室外標準泳池,后來由于領導的現場拍板,改過好多次了成了一個室內的,現在的游泳館是70mX32m,高度達到10m,要求在使用的時候室內溫度達到28度,這種情況下熱負荷該怎么確定? 我們這個地方冬季室外計算溫度為-7℃,圍護結構有簡單的保溫措施
游泳館網架的受力構件和屋面圍護板材怎么考慮氯離子的腐蝕?
根據置換通風的原理,空調房間的高度越高,置換通風的效果越明顯,游泳館建筑屬于高大空間,是不是也適于置換通風?但我懷疑置換通風是不是能滿足游泳館用于消除有害氣體氯氣所需的通風量!
摘要: 針對室內游泳館冬季防結露設計的問題,對室內參數的選擇以及室內發濕量計算等一些問題進行分析。由于室內溫度選擇范圍較小,本文重點討論了室內相對濕度變化對防結露設計的影響,認為合適的降低室內相對濕度是可行的。為達到經濟運行的目的,建議不同季節采用不同的室內參數。對高大空間的游泳池建議采用CFD模擬以便達到最佳設計之目的。最后對游泳池發濕量計算比較了國內外三個公式,希望得到一個適合于工程使用的計算公式。 關鍵詞: 室內游泳館 防結露 相對濕度 發濕量 室內參數 --------------------------------------------------------------------------------1 簡介隨著人民生活水平不斷提高,國內相繼興建了許多大型室內游泳館。由于室內游泳館投資高,運行費用大,室內條件與普通建筑有較大差異,尤其在冬季可能出現圍護結構結露問題,本文將針對游泳館冬季防結露設計中的一些問題進行分析。本文使用的一些符號說明:G——蒸發量 kg/h Ψ RH
#教育案例 #南京
全民健身室內游泳館、籃球館體育館全套施工圖,非常詳細。有需要的請下載參考。
大型室內游泳館經氣膜技術改造后收益分析,我們以濟南奧體中心為實例進行分析。濟南奧體中心改造前基本情況濟南奧體中心是2010年全國運動會的主賽場,游泳館在賽事過后,面臨采暖季能耗巨大的難題,濟南奧體中心游泳館內體積50,050立方米,內部熱傳導結構多,導致館內暖氣損耗虛高,池水散熱嚴重,升溫慢,嚴重影響市民群眾的采暖季游泳體驗。濟南奧體中心游泳館內照明采用傳統金鹵燈和其他景觀性照明,運營時完全開啟后照明功率超過30KW,對于非比賽時間內的正常運營帶來較大能耗負擔。濟南奧體中心游泳館內原設計采用傳統自然通風除濕,效果不明顯,實測濕度為70%-80%,且池水中氯離子揮發到館內空氣中,導致館內部分鋼結構銹蝕,影響美觀。濟南奧體中心游泳館原現場尺寸:65m×27.5m ×28m,體積=50,050立方米。 原能耗及運營:原場館采用天然氣采暖,為滿足采暖季游泳館室內溫度不低于26℃,每天天然氣采暖能耗費用約20,000元/天,負荷巨大。改造前照用及相關設施的費用支出情況:照明:照明及室內景觀燈約 30kw,每
圖紙簡介: 該工程為某中學室內溫水游泳館結構設計施工圖,圖紙內容包含結構設計總說明,樁定位施工圖,基礎平面施工圖,游泳池及設備基礎詳圖,框架柱施工圖,各層梁配筋圖,各層板配筋圖,樓梯配筋詳圖等。 投稿網友: gaoyao20 上傳時間: <
游泳作為一項娛樂性強、健身效果好、易于普及、老少皆宜的體育運動,正成為人們最喜愛的體育活動之一。目前我國國內興建了一批大中型游泳館。然而,由于室內游泳館使用功能上的特殊性,會形成明顯區別于普通民用建筑的悶熱高濕的室內環境,也使游泳館的維護結構表面容易結露。
在使用過程中,水立方的充氣枕是要時刻加壓充氣的,否則就會出現下垂和皺褶,如圖就是沒有充氣時的效果,很像習慣在北京胡同里大模大樣地赤裸示人的北京老太太的上半身。如果要時刻保持堅挺年輕也是有辦法的,就是保持氣枕的一定氣壓,當然代價是要長期開動壓縮機械加壓,就是說不管建筑是否在使用,24小時x365天時刻都必須耗能!如果不加壓,膜就會塌陷,連正常的風荷載都抵御不了!也許有行內人說氣枕系統有儲能氣缸作緩沖,不用時刻開機,只是有一個事實要指出,氣枕做不到完全密封,是24小時不停漏氣的,汽缸只是減少了壓縮機的啟停次數,并不能減少補充氣體的總量。攝影版的網友已經跟帖提出了疑問:“但是沒有電就沒有這一切,充氣裝置不會自己運行,沒有足夠的能源是不會發生振奮的效果的,那么節能又從何談起呢?” 我也覺得有道理,希望有人計算一下,還有,別忘記把氣枕ETFE膜的十年壽命折舊算進去,膜的更換代價是十多萬元一塊,也許十年后這個膜引進生產了能便宜一些。從水立方最后一張的結構顯示,它比鳥巢的耗鋼量小很多了,但由于屋頂和墻體的一體化結構,比單
圖紙簡介: 某市體育公園游泳館方案,希望對你們有用! 投稿網友: d413215973 上傳時間: 2013-07-17 圖紙省份:
圖紙簡介: 大跨度鋼筋混凝土框架結構,屋面采用型鋼混凝土梁。圖紙包括:基礎平面施工圖、框架柱平面定位圖、屋面梁配筋圖、屋面板配筋圖等 投稿網友: jj20110315 上傳時間: 2014-01-14
氣膜游泳館是目前人們最喜歡的體育運動場所之一,具有強健體魄、減肥的作用。一般來說,在嚴寒的冬季和炎熱的夏季之間,氣膜游泳館能夠提供一個不受天氣影響而可以正常進行體育活動的場地。那么建設氣膜游泳館好在哪里呢? 1. 氣膜游泳館采用弧形頂部設計,解決了傳統游泳場館冷凝水困擾的問題,膜材具有良好的耐候、防水性能,不會出現因四季恒溫導致的水蒸氣致使傳統游泳場館銹蝕的問題,同時能夠解決水汽凝結及霉變,減少了加溫時所產生的氯氣及凝結水對館內鋼結構的腐蝕,完全不受潮濕和含氯環境侵蝕的影響,其密閉的空間有效抑制池水熱量散發,減少池水加溫費用,大大節省了能源,減少了后期場館的維護、維修費用。
大家好,我現在遇到一個問題,就是游泳館的通風管用什么樣的材料?通風機呢?因為空氣中含有氯氣,對鍍新鋼板的腐蝕性很強.謝謝,急?。?/p>