有個項目。其中一個房間是細胞的操作間。要求萬級,面積18㎡,甲方要求單獨用一臺機組,考慮成本,我想用冷水,想用高靜壓型(大概180Pa)加高效送風口,能否做到》?有做過的沒?
在手術室值班風機的設計時,如果利用循環機組做值班風機,一般都要關閉新風機,那為請問各位大人,值班時候的正壓怎么來保證,或者說需要保證嗎?還是采用其他的方式來值班?
我一直對風機全壓的計算,都是沒有計算,都是按照以往的一些經驗加空調廠家的手冊來估算,很想有那位能提供簡單易用的計算方法.謝謝大家!
收錄于話題
2.3忽略風系統的阻力計算 一般地風機盤管空調系統的風系統規模較小,構成簡單,阻力不大,約在l5—5OPa范圍內,但僅僅這一點阻力就足以對風機盤管系統的實際送風量有至關重要的影響。風機盤管分為低靜壓機組和高靜壓機組兩類,在GB/T 19232-2003中,對于低靜壓機組,帶風口和過濾器等出口靜壓為OPa,不帶風口和過濾器等出口靜壓為12Pa,也就是說,風口及過濾器等構成的阻力為12Pa。而美國空調與制冷學會標準《房間風機盤管空調器》hRI 440— 84中明確規定:出廠時不帶送、回風格柵或過濾器的風機盤管,應在12.4Pa機外靜壓下測試風量u 。這一規定正是為了保證實際風量與名義風量相符。而我國大氣含塵量較高,濾網易堵塞,理應機外靜壓比12.4Pa高,相比之下,我國的行業標準中規定的測試條件合理性有待商榷。以客房中臥式暗裝、吊頂回風FCU為例,附加阻力至少應包括回風格柵、回風濾網、送風短管及送風格柵阻力。若回風風速為1.Om/s,送風風速為1.5 m/s,經計算此時機外阻力為16Pa,若選用低靜壓機組肯定也會造成風量下降,此
3.3 提供多樣化焓差的機組按照我國行業標準,對于某一型號的機組只能提供單一焓差(因供冷量和風量一定),并且焓差偏高,使得機組送風溫差偏大,用在高精度、要求嚴格的空調場合還必須采取一定的補救措施,比如可采用改變新風參數來進行調節。而國外的風機盤管具有多種焓差,一般會提供2排管和3排管兩種不同冷量的盤管,分別配上低噪聲、標準型或高靜壓三種不同風量的風機,形成名義風量相同,但實際風量、冷量、焓差都不相同的6種機型,可以滿足不同地區、不同圍護結構、不同精度要求空調房間的使用要求。因此,國內生產廠家也應從實際使用情況出發,研制出多樣化焓差的新型機組,以滿足不同空調場合的靈活選用。3.4 合理的水路流程目前,多數廠家風機盤管的水路流程采用單一的3進3出的接法。合理的水路設計應滿足:1)較高的水流速,以保證較高的換熱系數;2)較低的水阻力,保證水泵較低的能耗,尤其是高層建筑空調系統:3)水和
風機盤管機組以及除煙凈化風機盤管機組作為半集中式空調系統的末端裝置,其工程應用非常廣泛。從總體上看,目前國內的風機盤管在名義供冷量、噪音、電機輸入功率等項指標上,已接近于或優于國外產品,而風量則普遍低于國外同型號產品。但是,真正影響空調效果的,并不只是這些參數的絕對值大小,還取決于這些參數之間的配匹是否合理。因為我國的行業標準中,對供冷量、噪聲、輸入功率等都有嚴格規定,因而形成了國產風機盤管高冷、低噪、小風量以及除煙凈化空氣的總體特點,而風量與冷量的搭配(焓差)則不合理,這給選型工作的合理性和經濟性帶來問題。
本帖最后由 辰99逸 于 2015-1-30 16:39 編輯 [2]中明確規定了不同精度空調房間的最大送風溫差和最低換氣次數。空調精度越高,要求送風溫差越小、換氣次數越多。可見按最大冷負荷選型,僅滿足高峰負荷時的房間溫度是不夠的,還需滿足適當?shù)乃惋L(fēng)溫差和換氣次數,才能保證房間的舒適性要求。
在凈化空調系統中,有送風回風管道,往往送風風管和回風風管都會很長的,在算其增壓風柜風機余壓時,要不要算回風段的壓損的呢??我師傅說回風管在風機的負壓段,不用算的.真的嗎?回風管很長喔`~而且還有一個水冷柜機里面的壓損呢?冬天水冷柜可以不開的,全由增壓風柜的風機送回風,這樣風壓夠嗎?對于整個系統來說,不是送回風都要算出其壓損才能確定風機的余壓的嗎??各位大哥幫幫忙`~~
最近我單位用的一臺某品牌直膨式凈化空調機組,在除霜過程中,風機停了。由于這個是凈化系統,風機絕對不能停。對于這個缺陷我想請教各位以下問題:1.這種直膨機的除霜,我查網上有幾種方法:一,水沖洗;二,電加熱;三,四通閥切換變成制冷模式。除了這三種還有別的嗎?2.這種直膨機,有沒有一邊制熱,一邊化霜的控制方法?3.即使控制邏輯可以化霜時風機不停,采用四通閥切換的吹冷風,這樣也不是太好吧?4.市場中有沒有完美解決這些個問題的機子?如采用雙壓縮機(一個工作,一個化霜呢)等等。
030113關于風機溫升對凈化廠房空調冷負荷影響的探討
公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非常混濁,主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
你知道嗎?因為空氣污染,城市灰霾天氣的數量逼近1/3? 你知道嗎?嚴重的空氣污染已經讓城市呼吸系統疾病及肺癌發生率越來越高! 近日,關于城市空氣質量監測中是否該引入PM2.5(大氣中直徑≤2.5微米的顆粒物,也稱為可入肺顆粒物)之爭,猶如一記重磅炸彈,將城市不堪之重的空氣污染曝光于公眾視野,以至于有媒體驚呼:一口新鮮的空氣,正成為城市越來越遙遠的夢! 而11月15日,上海宣布明年有望率先推行PM2.5空氣質量監測標準更是表明,當許多城市生存環境越來越差,空氣質量正逐漸成為城市宜居與否的一大標準。 PM2.5來了,作為我司率先研發“全新風+空氣凈化”的綠色科技智能隔音凈化新風機,以健康、舒適、節能、環保為標準的新一代高端科技正迎來自己的時代。PM2.5來了,不買綠色科技智能隔音凈化新風機行嗎? 空氣凈化系統,給你健康呼吸 空氣凈化、過濾技術將以遠優于國家標準的空氣凈化系統,過濾的空氣雜質,有效地保證了室內的空氣的清新,極大程度地過濾空氣中存在的懸浮物,并通過全新風機凈化系統讓極純凈的空氣源源不斷地流入室內,保證室內空氣的流通與清新。在空氣
1、凈化空調系統中送風機與循環風機 為了滿足潔凈室內氣流組織和工作區域氣流速度的要求, 潔凈室內的送風量都比較大,換氣次數較高,將這樣大量的空氣處理到潔凈室內所要求的溫度、濕度范圍內,勢必增加系統中空氣處理設備的容量,使空氣處理設備的面積增加很多,增加了一次投資費用、運行費用和設備的維護、修理費用,同時增加了能量的消耗。因此,在凈化空調系統中空氣處理的設備一套空氣處理器(即空調器,主要是熱、濕處理) ,作為對室外補充新風和一部分回風的熱、濕處理和凈化預處理,而另一部分大量的回風則只以凈化處理作為循環使用,以滿足室內送風量的要求。因此,凈化空調系統的送風機又稱為熱、濕處理風機,而循環風機則只是保證系統的送風量。2、凈化系統中值班風機的作用 對于間歇運行的凈化空調系統, 為了在空調系統停運時不使?jié)崈羰沂艿绞彝饪諝獾奈廴荆S持室內應有的潔凈度,因此在系統停運時采用值班風機的運行的方法,一般值班室風機的風量是按維持室內正壓值所需的換氣數的確定
請教一下,家用空氣凈化器風機的位置確定有無要求,在前端還是中段后端,各有什么說法嗎 謝謝各位大神了
在選擇空調或風機時,常常會遇到靜壓、動壓、全壓這三個概念。在具體操作的時候是以一個什么樣的標準來選擇的拉?是否是把最不利環路的所有阻力相加,然后根據阻力的大小來選擇能達到這個要求的風機?
單位地下室有2個排煙風機這樣安裝感覺不對,但又說不出咬硬的問題點,還望各位前輩指點迷津。還有,正壓送風口的熔斷片應該為多少度,我們那設計圖紙上說70度,而實際卻安裝了280度的熔斷片,問甲方說這是這樣,真不明白了
凈化風機
凈化風機專題,為您提供凈化風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與凈化風機 相關的專業交流討論,更多凈化風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題