国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 凈化空調與一般空調的區別

    凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污染.以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系

  • 關于醫院凈化空調的驗收

    我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激[email protected]:35680775

  • 凈化空調系統的新風處理

    從凈化工程空調系統的分類組成,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,指出新風凈化處理的重要性、必要性,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義。

  • 凈化空調系統的加熱問題

    凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱)、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱水作為熱媒時調節方便,控制的精度高。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

  • 關于凈化空調蒸汽加濕問題

    各位前輩,對于潔凈廠房(包括醫院手術部、藥廠等)對于溫濕度有控制要求,往往都是使用蒸汽加濕,我想請教一下,使用加濕的蒸汽,應該進行什么處理?還是使用純蒸汽?因為畢竟工業蒸汽的成分復雜,污染物較多。 此處涉及比較模糊,還希望高人給與指點!謝謝了!

  • 個人搜集的有關凈化空調的資料

    淺談凈化空調系統設計、施工、管理及產品中存在的問題

  • 凈化空調設計計算一般方法

    1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.

  • 凈化空調設計計算一般步驟

    凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.

  • 有關凈化空調請教一些問題

    剛開始接觸凈化空調的設計,向各位請教一些問題。做設計需要有高效過濾器送回風口的手冊的吧,有沒有一些國標手冊可供查詢,這些手冊現在可曾有過更新?聽公司里一些前輩說,凈化空調的送風管最末端的支管的空氣流速不能超過1m/s,以免噪音過大,是不是這樣?個人感覺這個速度太小了,比有些教材書上的數據小很多。各位大俠不吝賜教!

  • 百級凈化車間空調風量怎么選

    本人最近接一個百級的凈化項目方案,雖然沒做過,但也想爭取一下,所以叫一個廠家設計一下空調,面積大概只有100平方左右,廠家計算出組合風柜的風量要10萬以上,我就一直想不通,怎么可能要那么大風量呢?如果不是那么大,又怎樣去選風量呢,求各位大師指教一下,不弟在此不勝感激!

  • 關于凈化空調機組的選擇

    小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了

  • 關于凈化空調風管密封的問題,求教!

    以前我在工程中,凈化空調的密封都采用的中性密封膠對風管的咬口處,法蘭翻邊處,鉚釘處進行密封。但我前段時間在一個生物凈化廠房的空調施工中看到施工單位采用環氧樹脂膩子對風管密封。并提出密封膠密封易出現密封膠脫落的問題。采用環氧樹脂膩子在規范中允許嗎? 另外,采用密封膠密封時,密封膠是在風管成形扣接時在將膠擠在扣縫中再扣管呢,還是風管在清洗后直接將膠擠在風管內的扣縫處?望高手指點!

  • 凈化空調改造出現的問題

    一個30萬級的藥廠改造工程,出現的問題很多,希望大家幫我解決一下!十分萬分的感謝。。。。一。整個系統的送風都不好,每個制藥的房間都很悶二。走廊原要求維持的正壓數大于每個房間的,就是說房間的壓差比走廊的小,可是現在房間的壓差比走廊的大了,每 個房間的風可以鼓到走廊了,致使氣味的傳播三。它在原來的基礎上又增添了一塊走廊和五個房間,總風量達7200CMH,這是不是要重新的另作一套系統呢??原來機組所需供應44400CMH,機組是51000CMH的,可見從原來的機組上接有些不夠了風量。四。它增的那塊走廊是在原走廊基礎上延長的,面積為100㎡,那么這塊走廊用不用和原走廊隔開呢??希望大家幫我解決下,謝謝!!!!

  • 某凈化空調工程百級系統淺析

    某凈化空調工程百級系統淺析

點擊加載更多

凈化空調

凈化空調專題,為您提供凈化空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與凈化空調 相關的專業交流討論,更多凈化空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

凈化工程設計

凈化水設備

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 胶南市| 新昌县| 沂南县| 阿鲁科尔沁旗| 宜宾市| 汉寿县| 九寨沟县| 陇南市| 扎赉特旗| 荆门市| 潮州市| 安庆市| 东至县| 靖远县| 东城区| 阳信县| 普安县| 玉溪市| 元谋县| 商河县| 息烽县| 易门县| 碌曲县| 清原| 长春市| 天镇县| 伽师县| 安岳县| 加查县| 北海市| 鄄城县| 墨竹工卡县| 三原县| 陇西县| 信宜市| 图木舒克市| 七台河市| 仁化县| 确山县| 兴安盟| 青浦区|