哪位大俠有 DL/T...5164-2002水力發電廠廠用電設計規程,請傳給我![email protected] .謝謝了!
NBT 35044-2014 水力發電廠廠用電設計規程
水電站設計一些規范!
水力發電廠機電設計規范 DL/T 5186-2004 希望對大家有幫助
水電設計的一些規范!
本人下載后整理的:水力發電廠機電設計技術規范(試行)(word圖片格式)
水力發電廠廠房采暖通風與空氣調節設計規程
哪位大哥有:水力發電廠二次接線設計規范(DL/T5132-2001),或者告訴我在那里下載[email protected]
哪有"水力發電廠技術標準匯編"下載????????????????????????????????????
DL-T5153-2002火力發電廠廠用電設計技術規定
水力發電廠安全性評價查評依據.pdf
摘 要:本文從水力發電廠安裝調試二次電氣設備出發進行了技術隱患成因分析,并探討了調試安裝環節中應注重的關鍵問題,對提升水力發電廠電氣設備運行可靠性,營造安全有序的電廠服務環境有積極有效的促進作用。 關鍵詞:水力電廠 調試安裝 二次設備 1、前言 水力電廠發電運行中其水電機組各類狀態的監視控制、調節運行參數均需在二次電氣設備的輔助下才能得以實現。一旦主機組設備穩定了運行狀態后,二次電氣設備的整體服務運行狀況水平便成為影響水力發電廠高效、安全、優質供電的重要因素。若機組勵磁裝置發生擊穿保護回路現象必須進行拆柜維修,而水位傳感裝置或頂蓋浮子又產生了故障問題,引發水淹水導,那么該水力發電廠的安全記錄與生產、機組均會受到嚴峻威脅,令水力電廠無法可靠、安全的發電供電,并會造成嚴重的經濟損失。因此本文基于水力發電廠如何科學有效地調試安裝二次電氣設備展開研究,對電力行業經濟發展、提升服務
發電廠廠用電自動化技術(轉至:電工一網http://www.dg558.com) 目前,發電廠大機組的電氣進入DCS主要項目有發電機變壓器組、廠用電源的設備(廠高變6kV工作分支、起備變及備用分支、低壓工作變/公用變、低壓保安電源等)、主廠房電動機等的監視和控制。有些工程的斷路器也已進入DCS并實現了電氣順序控制。電氣進入DCS從方式上講大多是將斷路器位置信號等開關量直接接入DCS的數據采集系統,電壓電流等模擬量通過變送器轉換成4~20mA電流后接入DCS系統,經處理后進入監控中心。這種方式的缺點是:①由于采用了變送器,二次接線復雜,造價高,抗干擾能力差,精度不高。②通過DCS采用專用硬件和軟件實現電氣邏輯,這些邏輯對速度要求較高時,加重了DCS負擔,代價大,并且由于DCS實現電氣功能的方式是I/O采集信號后通過主控單元完成算法,實時性較差,不易滿足電氣要求。③電氣控制依賴于DCS,沒有提升電氣專業的運行水平和管理水平。④投產初期由于DCS投入較晚致使電氣控制失去遠主控制功能。⑤增加了DCS硬件,沒有實現真正的分散控制。 近年來電力工業不斷發展,尤其在變電站自動化領
中國大唐集團公司文件大唐集團生〔2004〕688號關于巖灘水力發電廠“7•29”事故的通報集團公司各分支機構、子公司,各直屬單位: 2004年7月29日8時51分,巖灘水力發電廠發生一起運行人員帶接地刀閘合開關的誤操作事故,造成#3主變損壞、2人重傷的嚴重后果。事故正值夏季大負荷和水電大發時期,直接經濟損失和電量損失以及社會影響很大。事故發生后,按照事故調查有關規定,集團公司成立了事故調查組,組織進行了事故調查工作,目前事故調查工作已結束。現將事故調查報告及有關責任人員處理決定下發,并提出以下要求:一、各單位要認真組織學習“7•29”事故通報,從領導班子開始認真反思事故教訓,認真落實安全生產責任制,建立健全安全生產監督與保證體系,各部門與各級人員要各司其職、各負其責,共同保障安全生產。二、各單位要對照“7•29”重大設備事故調查報告書,認真查找本單位安全生產管理工作中存在的問題,完善規章制度,規范生產秩序,嚴格執行“兩票三制”,開展標準化作業。堅決杜絕無票
DL 5177-2003 水力發電廠繼電保護設計導則
DLT 5165-2002 水力發電廠廠房采暖通風與空氣調節設計規程
水力發電廠廠用電設計規程
水力發電廠廠用電設計規程專題,為您提供水力發電廠廠用電設計規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水力發電廠廠用電設計規程 相關的專業交流討論,更多水力發電廠廠用電設計規程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題