[摘要]高砂電廠監控系統由H9000系統集成和二次開發而成,采用分層分布式系統結構,由廠站級主控制層和現地控制單元層組成,并按照“無人值班”(少人值守)的原則設計,采用PLC直接接入以太網的方式來實現。該系統運行穩定,為電廠的安全經濟運行打下良好的基礎。 高砂電廠位于福建三明境內的沙溪干流上,裝有四臺單機容量為12.5MW燈泡貫流式機組,設兩臺110KV主變壓器,機組與主變壓器采用擴大單元接線,一回110kV線路經沙縣城東變送到三明列西變接入省網。電廠原二次部分按常規集中控制方式設計,采用24V弱電有觸點集中控制接線,對電廠各主要設備進行一對一的集中控制和監視,舊中控室設有信號返回屏和控制臺。為進一步提高電廠自動化和安全運行水平,實現少人值守的目標,高砂電廠對綜合自動化系統進行改造,其計算機監控系統選用中國水利水電科學研究院自動化所開發的H9000系統,該系統投運以來,運行情況良好,實現了監控系統的數據采集和處理,實時控制和調節,安全運行監視,屏幕顯示,數據通信,系統診斷等功
水力發電廠機電設計規范 DL/T 5186-2004 希望對大家有幫助
哪位大俠有 DL/T...5164-2002水力發電廠廠用電設計規程,請傳給我![email protected] .謝謝了!
好東西大家共享
計算機監控系統不設置單獨的接地網,遵照“一點接地”原則,接地線連接于變電所的主接地網的一個點上。監控系統應滿足接地電阻小于等于 1 歐的要求(若有特殊情況,雙方協商解決)。監控系統的機箱、機柜、以及電纜屏蔽層均應可靠接地。計算機監控系統各間隔之間,間隔層與站層之間的連接,以及設備通訊口之間的連接應有隔離措施。不同接地點的設備連接一定要采用電氣隔離措施,不破壞“一點接地”的原則。請教,在這里電氣隔離當如何理解?怎么做?
水電設計的一些規范!
本人下載后整理的:水力發電廠機電設計技術規范(試行)(word圖片格式)
與大家共享
1、前言 變配電所是電力系統組成的一個重要環節,是電力網中線路的重要連接部分,其作用是變換電壓、匯集和分配電能。變配電所能否正常運行關系到電力系統的穩定和安全,因此對變電所進行監控和保護具有十分重要的意義。 變電所計算機監控技術是利用現代自動化技術、電子技術、通信技術、計算機及網絡技術與電力設備相結合,將配電網在正常及事故情況下的監測、控制、計量和供電部門的工作管理有機地融合在一起。完成調度端遙測、遙信、遙控、遙調四遙功能。改進供電質量,力求供電最為安全、可靠、方便、靈活,經濟,變配電管理更為有效,從而改善供電質量,提高服務水平,減少運行費用。 近年來,變電所計算機監控技術得到了迅速的發展,但為更好的保證計算機監控系統性能的安全可靠、運行穩定,還應提高變電所的抗電磁干擾能力。 2、系統構成 變配電所計算機監控系統由帶有通訊接口的采集控制模塊:多功能電力綜合儀表、開關量采集模塊、電
VISTA 機房環境監控系統博創公司于1996年開始涉足機房環境監控系統的研發,率先在國內推出了第一套成熟的機房監控系統. VISTA7.0機房環境監控系統以超強的穩定性、遠程監控能力以及豐富的圖形界面享譽業界.本系統與其它監控系統相比,具備以下顯著特點:1、界面更美觀。VISTA機房監控系統是一個真正的完全組態軟件,所有的圖片、指針、棒圖、曲線、菜單、工具條都可以自行定義。由于系統內置完整的二次開發平臺,所以在本系統中可以方便地引入各種windows控件和Flash動畫。2、功能更強大VISTA機房環境監控系統不但可以集成機房各種環境設備(比如精密空調、UPS、漏水檢測、配電開關、溫濕度、發電機、視頻、門禁、消防、燈光控制等等),而且還能作為一個網管系統對網絡設備和服務器進行監控。也可以作為一個樓控管理軟件,對BA、停車場、一卡通、消防等獨立的子系統進行再集成。3、完全的一體化設計VISTA機房監控系統采用了ALL_IN_ONE的軟件設計思想,除了平臺自身是用高效的C++語言
哪位大哥有:水力發電廠二次接線設計規范(DL/T5132-2001),或者告訴我在那里下載[email protected]
哪有"水力發電廠技術標準匯編"下載????????????????????????????????????
系統主要功能: 1)實現對氨壓機、氨泵及動力冰庫及附屬設備的全過程控制。 2)整個控制過程處于WIN2000系統下工作,管理完全漢化。 3)溫度參數設定值隨機可調。 4)各設備運行情況及水、氨液流動狀態均可動態模擬顯示。 5)I/O狀態實時顯示。 6)開關量在線自動檢測。 7)各種手動功能。 8)溫度報表顯示及歷史溫度報表查詢功能。 9)任何現場畫面指定鍵盤命令。 詳細請登陸http://scada09.cn或者http://cdxyjk.blog.163.c
摘 要:本文從水力發電廠安裝調試二次電氣設備出發進行了技術隱患成因分析,并探討了調試安裝環節中應注重的關鍵問題,對提升水力發電廠電氣設備運行可靠性,營造安全有序的電廠服務環境有積極有效的促進作用。 關鍵詞:水力電廠 調試安裝 二次設備 1、前言 水力電廠發電運行中其水電機組各類狀態的監視控制、調節運行參數均需在二次電氣設備的輔助下才能得以實現。一旦主機組設備穩定了運行狀態后,二次電氣設備的整體服務運行狀況水平便成為影響水力發電廠高效、安全、優質供電的重要因素。若機組勵磁裝置發生擊穿保護回路現象必須進行拆柜維修,而水位傳感裝置或頂蓋浮子又產生了故障問題,引發水淹水導,那么該水力發電廠的安全記錄與生產、機組均會受到嚴峻威脅,令水力電廠無法可靠、安全的發電供電,并會造成嚴重的經濟損失。因此本文基于水力發電廠如何科學有效地調試安裝二次電氣設備展開研究,對電力行業經濟發展、提升服務
引言 隨著機組容量的增大,大型火力發電廠電氣一、二次設備的系統及其接線型式日趨復雜,由此導致的相關監視與控制系統也日益繁復,所起到的作用也更加重要,逐漸成為發電廠控制系統一個重要的分支,對大型火力發電廠的安全穩定運行產生了至關重要的意義。一般來說,大型火力發電廠的電氣監控系統主要包括以下環節:(1)主機dcs系統所包含的ecs模塊;(2)監控升壓變電站的ncs系統;(3)用于全廠電氣設備的輔助監控系統(uacs);(4)傳統的電氣儀表、繼電保護及自動化裝置。 1 dcs對電氣系統的監控 機組dcs系統中的ecs模塊包括單元機組監控網絡和公用系統監控網絡。 1.1 ecs對電氣系統的監測監控范圍 其范圍包括:發電機出口開關、
一、引言 發電廠中的繼電保護、自動裝置、信號裝置、事故照明和電氣設備的遠距離操作,一般采取直流電源,而直流電源部分由蓄電池組.充電設備.直流屏等設備組成,所以直流電源的輸出質量及可靠性直接關系到發電廠的安全運行和可靠的發電。因此,發電廠的直流系統被人們稱為企業的“心臟”,可見它在發電廠中地位是多么的重要。隨著電力工業的迅速發展,為提高電廠的發電質量,使設備安全、穩定.經濟的運行,并實現電力系統的自動化,為滿足這些高標準的要求,需特別注意設備的選型。 二.設備選型 1.要求 1)微機型整流器的基本要求∶全自動兼容手動功能,從開機到主充、均充、浮充,全自動化切換。整機按編制好的主充電、均充電、浮充電、正常運行、電網解列、恢復送電等程序,實行自控制、自診斷、自報警、自存貯和自打印,無需人員干預。帶有遙
電氣二次系統知識之電力網絡計算機監控系統(NCS)
水力發電廠計算機監控系統設計規定
水力發電廠計算機監控系統設計規定專題,為您提供水力發電廠計算機監控系統設計規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水力發電廠計算機監控系統設計規定 相關的專業交流討論,更多水力發電廠計算機監控系統設計規定相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子