  • 塔式住宅的消火栓的布置?

    塔式住宅的消火栓的布置?

    11層塔式住宅的消火栓的布置,大家看看圖片,發表意見,我的布置位置見圖,XL-1是單栓,XL-2XL-3是雙栓!XL-2XL-3是單栓行嗎?

  • 單元式住宅與塔式住宅,怎么區別?

    單元式住宅與塔式住宅,怎么區別?

    各位怎么理解單元式和塔式住宅?

  • 塔式住宅剪刀樓梯加壓送風

    塔式住宅剪刀樓梯加壓送風,如剪刀樓梯合用一個前室,剪刀樓梯加壓送風是否要分成兩個系統,而不能合用一個風井,高規對這個問題并沒有規定不能合用一個風井,而技術措施卻規定不能合用一個風井,那究竟能否合用一個風井呢?

  • 請教一個塔式住宅的問題

    《建筑設計防火規范》8.4.1條規定:超過七層的單元式住宅、超過六層的塔式住宅設室內消防給水,請問什么是塔式住宅?一梯三戶是塔式住宅嗎?哪里有這個名詞解釋?

  • 單元式和塔式住宅的概念澄清

    這兩種形式在防火規范中的要求相差很大,但在定義上卻不是十分清楚,設計人員的理解也存在很大差異。很多設計人員認為,單元式住宅就是一梯兩戶,否則就是塔式。但這種說法顯然找不到規范條文的支持?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規范》圖示(國家建筑標準設計圖集 06SJ812)P83之6.2.3圖示4是關于“十九層及十九層以上的單元式住宅”的,采用的是一梯三戶的例子,這就推翻了上述設計人員的習慣思維。但一梯四戶或一梯更多戶呢?一、關于單元式住宅的定義:1、住宅單元 residential building unit由多套住宅組成的建筑部分,該部分內的住戶可通過共用樓梯和安全出口進行疏散。(《住宅建筑規范》GB 50368—2005之2.0.3)2、單元式住宅翻了幾本規范,只在《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版)中找到“單元式高層住宅”的定義:2.0.20 單元式高層住宅 tall building of apartment由多個住宅單元組合而成,每單元均設有樓梯、電梯的高層住宅。從上述術語的解釋

  • 消規取消雙栓之后對塔式住宅的影響

    規范:7.4.6對設一部疏散樓梯要求放寬。用詞是“且每單元設置一部疏散樓梯的住宅”此處每單元是不是排除塔式住宅只設一部疏散樓梯的情況,答案若是肯定的那么塔式住宅一部疏散梯如何設計消火栓。若沒排出,為何每單元而不是每層。規范沒明確,難道有回到雙栓。規范呀規范!

  • 【請教】單元式住宅和塔式住宅的區別?

    有沒有前輩能幫忙解釋下單元式住宅和塔式住宅的區別,最好能發兩個戶型或者截圖讓我看下?謝謝了!我的簡單理解就是1.塔式住宅就是一TN戶, 2.單元式就是兩個及以上一TN戶連在一起,樓梯上屋頂可以共用疏散的! 是不是這樣呢?

  • 塔式住宅電梯前室消火栓設置

    塔式住宅電梯前室消火栓設置

    我最近有個工程,超過十八層的塔式住宅,電梯前室消火栓設置有點麻煩,前室很小,可用的位置不多,如果放兩個消火栓,那么這兩個消火栓的位置實在是太近了,才相距3.2M之多!

  • 請教高層塔式住宅消火栓的設置問題.

    正在做一個爛尾工程,18層的塔式住宅,總高52.2米,原設計是93年的圖紙,樓長及樓寬都均為33米左右,每層設了兩個消火栓立管,每根立管接一個雙出口消火栓箱,箱內有25m065水帶2條,SN65消火栓閥2個,SN65水槍2支.本人認為接一個單出口就可以了,是93年的規范跟現在不一樣嗎?另外,原圖的消火栓系統沒有分區,而且沒設消防水箱,在地下室設了一套消防自動恒壓給水設備,根據現在的消防規范是否可以?懇請各位老前輩幫忙指教!非常感謝!

  • 請教:單元式住宅與塔式住宅的解釋

    《建筑設計防火規范》8.4.1條規定:超過七層的單元式住宅、超過六層的塔式住宅設室內消防給水,請問什么是塔式住宅?哪里有這個名詞解釋?

  • 關于塔式住宅消防立管設置問題

    商住樓共十六層,底三層為商場(裙樓),三層以上為塔式住宅,每層建筑面積500以下,每層五戶,請教大家住宅部分能不能只設一根立管,并采用雙閥雙出口型消防栓,我知道純塔式住宅規范允許這樣設置,不知象這樣的商住樓可不可以

  • 塔式高層住宅前室消火栓設置

    塔式高層住宅核心筒設置有消防電梯及剪刀梯,消防電梯前室設置有防火門,一邊和剪刀梯合用前室,但是兩個前室屬于一個防火分區,請問:1。有必要在防火門的兩邊都要有兩股水柱嗎?(四個消防栓口,兩個單箱雙栓)。2。在防火門的兩邊個設置一個一個消防栓可不可以?也可以保證一個防火分區每個地點有兩股水柱到達?如果要按照1即防火門的兩邊都要有兩股水柱到達,理由是什么?根據那條規范?另外;在同一個防火分區內有防火門,請問在這個防火分區內在防火門兩邊的消火栓可以不可以共用?望高手指點!

  • 【求助】塔式住宅和單元式住宅的界定。。

    【求助】塔式住宅和單元式住宅的界定。。

    小弟現在做項目碰到這樣一個工程,比較苦惱。。。如下圖:基本情況如下:18層的住宅,下圖中的2個單元能不能按照2個塔式住宅考慮。。。因為目前方案中屋頂為坡屋頂,不好聯通。如果聯通必然要破壞里面效果。所以想考慮按2個塔式住宅考慮。不知道可行不可行。。所以想請教一下各位同學

  • 塔式住宅居然不允許用剪刀梯的問題

    我們這里是個三線城市,規劃局部門和建委下文說18層以上的塔式住宅從7月1號起不能用剪刀梯了!各位所在的地方還能用嗎?我現在做的歌工程29層塔式住宅連拼的,方案的時候設置的是剪刀梯,現在據說不能用了,請各位幫忙解疑!

  • 規范學習--單元式和塔式住宅的概念澄清

    單元式和塔式住宅的概念澄清這兩種形式在防火規范中的要求相差很大,但在定義上卻不是十分清楚,設計人員的理解也存在很大差異。很多設計人員認為,單元式住宅就是一梯兩戶,否則就是塔式。但這種說法顯然找不到規范條文的支持?!陡邔用裼媒ㄖO計防火規范》圖示(國家建筑標準設計圖集06SJ812)P83之6.2.3圖示4是關于“十九層及十九層以上的單元式住宅”的,采用的是一梯三戶的例子,這就推翻了上述設計人員的習慣思維。但一梯四戶或一梯更多戶呢?一、關于單元式住宅的定義:1、住宅單元 residential building unit由多套住宅組成的建筑部分,該部分內的住戶可通過共用樓梯和安全出口進行疏散。(《住宅建筑規范》GB 50368—2005之2.0.3)2、單元式住宅翻了幾本規范,只在《住宅設計規范》GB 50096-1999(2003年版)中找到“單元式高層住宅”的定義:2.0.20 單元式高層住宅 tall building of apartment由多個住宅單元組合而成,每單元均設有樓梯、電梯的高

  • 塔式住宅和條式住宅的建筑間距區別

    塔式住宅和條式住宅的建筑間距區別

    晚輩請教做住宅高手,塔式和條式住宅在日照間距上有什么區別,還是都是按照一套規范執行的。如上面草圖,我看規范自己的理解是,就住宅間距來說要求最嚴的就是日照間距了,也是距離比較大的一項,如果是條式住宅,按照D/H=日照間距系數,很容易理解南邊住宅要跟北邊住宅保持間距要乘以日照間距系數,當然還有其他折算我就不說了,并且規范上大多介紹這個日照間距也是用條式住宅講解, 但是塔式住宅也用這個算法了? 塔式住宅我覺得因為東西方向有空隙 可以透過一些陽光,可以通過這個滿足日照要求, 在滿足日照要求上考慮視距,消防等要求就可以了 請問我這樣理解對不對? 具體是怎么做的,規范上怎么說的,請高手詳解一下,萬分感謝

  • 某地剪力墻結構塔式高層住宅

    圖紙簡介: 本圖為某地高層住宅建筑施工圖包括負一層至機房各層平面圖、立剖面圖、水箱間層平面圖、屋頂排水示意圖等 投稿網友: yinjuan_20000 上傳時間: 2013-12-29

  • 塔式小高層住宅集中抄表的問題

    我這里有6棟住宅樓分別為12層15層和11層各2個最高的樓是45米 每層為2戶 其中15層的每層為3戶 都能在一層設集中電表箱嗎? 尤其是15層的是不是非要每3~5層設集中電表箱?不知道有沒有這個規范,超過多少層或多高就要分層設集中電表箱了?請教各位高工了,幫幫我這新人把

  • 16層塔式住宅設一個電梯行嗎?

    有一16層住宅有一個防煙樓梯間另設一個電梯行嗎?通則中以電梯為主要垂直交通不(宜)少于兩臺,住宅規范12層以上不(應)少于2臺,高規中每層1500平方米以內,可設一個消防電梯。那么對與上述的16層住宅設一個電梯行嗎?在線等答復,謝謝各位大蝦

  • 關于高層塔式住宅建筑防火分區的問題

    關于高層塔式住宅建筑防火分區的問題

    各位好,想請教各位高手一個問題:一高層商住樓,塔式住宅,底商3層,住宅16層,共19層,建筑高度61米,設剪刀梯一部,每層建筑面積1200平米,本樓應該屬于一類建筑吧?高規上說一類建筑每個防火分區最大建筑面積為1000平米,是不是需要做兩個防火分區?怎么做?

點擊加載更多

塔式住宅

塔式住宅專題,為您提供塔式住宅相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與塔式住宅 相關的專業交流討論,更多塔式住宅相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

明星住宅

私人定制別墅

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黄龙县| 盱眙县| 包头市| 浦江县| 同心县| 金山区| 汉沽区| 鱼台县| 蕲春县| 城固县| 西平县| 根河市| 通化市| 扬中市| 黄梅县| 南召县| 耒阳市| 武汉市| 五华县| 射洪县| 工布江达县| 温泉县| 波密县| 延吉市| 莱州市| 伊宁县| 五大连池市| 温宿县| 浦江县| 泸溪县| 武定县| 肃南| 读书| 外汇| 文昌市| 灵石县| 汤阴县| 山东省| 西林县| 讷河市| 灵武市|