高建規防火設計(王金元)各位夢想成真了!只貼其中一部分~ 大家看看對本次的防火設計有什么意見!
防火設計歸納
高規和建規上中庭的防火設計和自動扶梯等上下連通空間均是分開來講的 并且中庭的的設計沒有規定開口部位的設置要求,諸位探討下。。
防火設計與高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1對建筑美感的片面追求防火設計屬于高層建筑中不常見、不易受到關注和重視的隱性設計。而高層建筑的外部和內部整體設計卻往往是施工設計單位和施工授權單位所關注和可以追求的,部分施工和設計單位甚至為了追求整體效果而隨意更改消防防火設計,嚴重影響建筑本身的防火性能。2當前現代城市高層建筑防火設計的對策(1)明確火災指示標識首先,要將建筑物中的安裝事故照明和疏散指示標識安裝在封閉的樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防控制室以及餐廳、觀眾廳、多功能廳等人員密集的場所,以便于火災發生后的逃生。在安裝要求上,也有明確的規定。首先,安裝在疏散走道、疏散門、太平門和居住建筑內長度超過20m的內走道的墻面上頂棚上、門頂部、轉角處;其次,安裝高度距本樓層地面1.5~1.8m處;第三,安裝在非燃燒材料或難燃
綜合管廊建設應同步配套消防、供電、照明、監控與報警、通風、排水、標識等設施,以滿足管線單位的使用和運行維護要求。其防火設計主要有以下內容。 一、綜合管廊艙室的火災危險性分類 含有下列管線的綜合管廊艙室火災危險性分類應符合下表的規定:
一、材料要求 1、建筑幕墻防火措施應采用不燃材料或難燃材
知識點:民用建筑的電氣防火設計
我們這里的消防部門(杭州)現有新規定,凡鋼結構均要有防火專篇,應明確鋼結構建筑的使用功能,火災危險性,耐火極限要求和保護措施.對使用鋼結構防火涂料進行保護的,應明確防火涂料的選型,根據選用的防火涂料產品計算保護所需的涂刷面積和涂料用量.這是太麻煩了,不知哪位高手寫過,有的話發個郵件給我,謝謝!郵箱:[email protected]
目前我單位在國內許多城市,如北京,上海等已做了上百個性能化防火設計的大型公建或商業建筑,想了解下各位TX所在的地方性能化的開展程度,以及大家對此的看法,歡迎拍磚
發布者:安徽活動房 來源:http://www.hfxzc.com/ (1)鋼結構工程設計,一般應包括防火設計,應合理地確定工程項目的防火類別、防火等級、耐火時限以及防火材料和做法。(2)鋼柱采用防火涂料時,一般采用厚型防火涂料且在節點部位加厚,防火涂料的粘結強度應大于0.05MPa。采用外包防火材料時,一半采用硬質防火板材。(3)鋼梁的防火,一半采用防火涂料,在節點部位適宜當加厚。(4)鋼結構樓蓋(一般壓型鋼板組合樓蓋)的防火,一般可采用自耐火型板材。如果不滿足耐火要求時,也可以采用薄型防火涂料。當有耐火型板材吊頂設計時,壓型鋼板可不做防火處理但要做防銹處理。(5)鋼結構屋蓋的防火,一般采用薄型防火涂料和輕質防火板材。為了達到較好的防火效果,其結構構件(如鋼梁、鋼桁架、鋼網架等)宜選用實腹式載面、圓(矩)形載面,不宜采用拼接型載面(如用節點板連接的雙腳鋼載面、用雙槽鋼連接撐的工字型載面等)。(
如題,不知道有沒有實體書或是電子版的,最近審圖給提出的意見好像是新版的,還聽說9月份會在青島開個學習研討會,主要學習新版建筑防火設計規范
怎樣利用自然地形進行防火設計? 在工業企業總平面設計時,是否充分考慮并利用自然地形條件,來滿足防火防爆的特殊要求,不僅直接影響總平面的合理布局和安全的可靠性,而且關系到工程建設的投資。 如利用山丘、陡崖地形為天然屏障;或將易燃易蹦料庫房放在兩面高或三面高的山谷地帶,既能保證安全,又可減少基建投資。再如把使用明火或散發火花的建筑布置在地勢低洼處。叮防止火花擴散,降低火災允險性。
隨著建筑業的發展,一種以建筑內部空間為核心綜合多種功能的空間結構形式——中庭,在我國的高層建筑中使用的越來越為頻繁和成熟。如上海的金茂大廈、港匯商廈、連卡佛等許多高層建筑,都設有貫穿若干層或全樓的中庭。中庭的出現,在創造了一個引人注目的共享環境的同時,也帶來了特殊的火災危險性。中庭的高度(通常在20米以上)會大大降低自動噴水滅火系統的有效性,而貫穿全樓或多層的封閉大空間與樓層間的不完全隔離,無法有效延緩火、煙由著火層向其他樓層的蔓延,隨著火場溫度的升高,如無完善的送風、排煙系統設計,中庭還可能產生明顯的煙囪效應,造成火勢迅速上竄蔓延,甚至將導致大量人員傷亡,帶來不可估計的損失。以下我們跟隨建材應用服務中心的腳步一起對中庭的一些情況及對中庭建筑的防火安全設計進行探討。 1 概況 1.1、中庭的概念
建筑防火設計在安全工程專業里面不可缺少,它的依托課程為防火防爆技術課程。該課程內容主要為火災防治的基礎原理和技術方法以及爆炸基礎、爆炸災害防治技術與方法。火災防治部分包括火災燃燒基礎、火災預防、煙氣控制與火災撲救;爆炸災害防治部分分為非人控爆炸基礎與災害控制技術和人控爆炸基礎與災害控制技術等內容。針對學生在做這方面的本科畢業設計考慮問題不周的情況,筆者對此進行了比較詳細的闡述。 建筑設計防火應采用的技術措施,其按工種概括起來有五個方面:建筑防火;消防給水、滅火系統;采暖通風、空調系統防火,防排煙系統;電氣防火、火災報警控制系統;建筑物的防雷措施等[1]。 1 建筑防火 建筑設計防火的主要內容如下: 1.1總平面防火。它要求在總平面設計中,應根據建筑物的使用性質、火災危險性、地形、地勢和風向等因素,進行合理布局,盡量避免建筑物相互之間構成火災威脅和發生火災爆炸后可能造成嚴重后果,并且為消防車順利撲救火災提供條件。總平面設計防火主要是按照常年風向設計各個不同功用的建筑物之間不要發生火災蔓延,另外對于產生有害氣體的建筑物不要安排在整個廠
最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
建筑防火設計問答與圖標解析,大家一起學習學習
大家好,我有這么個問題想請教一下:有兩棟樓,疏散本身是足夠的,甲方為了方便,用聯系廊連接了這兩棟樓,聯系廊大約30m長,那么這個聯系廊應該這么考慮呢?需要算到某樓的一部分么,從聯系廊任一點到安全出口的疏散距離按多少考慮呢?聯系廊與樓之間需要開門還是洞口就可以呢,如果門是需要防火門么?什么級別的呢?是否常開呢?
本人工作中遇到:一棟公共建筑,設定二級耐火等級,采用了鋼結構屋頂,但鋼構件未采用任何防火隔熱措施!于是給設計人員提出需要增加防火措施,設計人員辯解說GB50016-2014未明確鋼結構構件必須增加防火隔熱措施要求,原《高規》第5.5節是有著部分內容的;北京市建筑設計研究院鄭實老師的新規范釋義課件(新《建筑設計防火規范》GB 50016-2014釋義,第22頁))也提到過新規范未提及。 筆者認為必須增加防火耐熱措施,原因如下:因設計明確了該建筑二級耐火等級,依據第5.1.2條規定,屋頂承重構件耐火極限必須不小于1小時,而新規范附錄“各類建筑構件的燃燒性能和耐火極限”的注釋8明確了,無防火保護層的鋼屋架耐火極限按照0.25小時確定,因此,不設防火保護層必然違背強條(5.1.2條),必須增加防火隔熱措施(防火隔熱涂層、不燃材料保護層、自動噴淋等等),個人理解規范不再明確鋼結構的防火隔熱措施的原因也在這里。
冷庫防火設計
冷庫防火設計專題,為您提供冷庫防火設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫防火設計 相關的專業交流討論,更多冷庫防火設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題