現施工一路基扶壁式擋土墻,高6m,基礎為靜壓預應力預制管樁,間距2m?,F設計要求地基承載力210kpa,請問這個地基承載力如何測定?,F設計要求:多樁復合地基載荷試驗的承壓板可用方形或矩形,其尺寸按實際樁數(4~6根)所承擔的處理面積確定。樁的中心(或形心)應與承壓板中心保持一致,并與荷載作用點相重合。個人覺得不可操作。請問各位高人的意見。
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?
樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 選用何種鉆機合適
我這里有個工程,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種。由于工程量較大,因此,無論從安全還是經濟上考慮,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,但是,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,2.5米,但邊坡超過5米的路段較多,最高有將近20米,地質為砂質土。我們明顯感到放坡系數不適合,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,大家說說該如何做?有沒有具體的參考?
請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,層高3.7m,覆土0.6m。框架結構,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,這樣往往出來的條基很大。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。
現正在做一個一層地下車庫的結構,無上部結構!采用無梁樓蓋結構體系,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下?擋土墻采用條形基礎,請問基礎該如何設計?我看以前的圖紙,一般的都是偏心基礎,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度!請問如何計算?我問過設計人員,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水)!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論???不盛感激?。。?!
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,直接伸到凍深以下就可以嗎?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,這種墻的承載力應該怎么算?怎樣驗算,尤其是那片小墻? 謝謝大家了!
引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適
如圖,白色為框架結構的柱子,棕色為擋土墻,墻高8m柱子做樁基,承臺與擋土墻的基礎相碰。澆筑在一起的話,擋土墻會不會把土壓力傳到承臺上,使承臺受到水平力?該如何考慮???
一共做過兩個這種情況的。。第一次是柱子和擋土墻一起做的條形基礎。第二次的是柱子做的獨立基礎,然后用350X600的梁連接獨立基礎。在梁上做擋土墻。請教下各位大神哪種方法更合理點:)
目前遇到一個工程,場地在一邊坡邊緣,在高處,現業主要充分利用場地,要求設計將建筑外邊緣平齊邊坡,既建筑的基礎直接落于擋土墻之上,或者說擋土墻直接做為上部結構的基礎,我當時否定了業主的提議,個人認為在抗震區這樣的結構是極不合理的,也記得是規范上有類似的規定,但現在一直沒找到,小弟才疏學淺,為說服業主,希望得到各位大師給力的志愿下
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,原擋土墻砌筑成方形的,當時并沒什么事情。后來到了夏天,下了幾天雨后,擋土墻塌了。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,就沒有發生坍塌。事后總結了一下,圓形的擋土墻因會互相擠壓,越擠越緊,就不會坍塌了。想想古代的好些水井,都是圓形的,就是這個道理。
我這里有個工程,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種。由于工程量較大,因此,無論從安全還是經濟上考慮,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,但是,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,2.5米,但邊坡超過5米的路段較多,最高有將近20米,地質為砂質土。我們明顯感到放坡系數不適合,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,請幫忙~~~
在重力式擋土墻設計中,基底的平均應力小于fa,但是墻踵的最大應力Pmax大于了1.2倍的fa,請問這樣會有什么嚴重的后果嗎?有些資料說墻踵的最大應力允許在1.5倍fa之內都可以。目前的工程是參數是,粉質粘土地基承載力fak=120,墻踵的最大應力是202,基底平均應力是110,擋土墻埋深1.5m。
請問一下擋土墻的基礎挖到多深的時候需要放坡呀,我現在挖的擋墻基礎最深的有3米多,淺一點的大概就在2米左右,擋墻長度大概都在5-8米左右吧,請問需要放坡嗎
我負責施工的工程,最近因基底承載力不夠,需進行處理,設計單位提出的處理方案是基底換填中粗砂最深達3.8m,我擔心會因此出現不均勻沉降或在填筑的過程中出現傾斜現象。我查閱擋土墻設計手冊和公路橋涵地基與基礎設計規范,均沒有對深度作明確要求,只是在公路橋梁涵洞地基與基礎設計規范中提到超過三米可結合實際情況采取綜合處理方法。請同仁們討論一下,如按設計方案實施,會出現不均勻沉降或傾斜現象嗎?
現有一沉井基礎擋土墻(扶臂式),請教各位高手,是把擋土墻和沉井作為一個整體計算穩定,還是先計算擋土墻本身的荷載,然后再加到沉井上面?