圖紙簡介: 該工程為某衡重式擴大基礎擋土墻設計,本圖紙包括擋土墻平面圖,立面圖,構造大樣圖,剖面圖,工程量表格等。 投稿網友: hanzi514 上傳時間: 2014-06-16
目前遇到一個工程,場地在一邊坡邊緣,在高處,現業主要充分利用場地,要求設計將建筑外邊緣平齊邊坡,既建筑的基礎直接落于擋土墻之上,或者說擋土墻直接做為上部結構的基礎,我當時否定了業主的提議,個人認為在抗震區這樣的結構是極不合理的,也記得是規范上有類似的規定,但現在一直沒找到,小弟才疏學淺,為說服業主,希望得到各位大師給力的志愿下
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-21 20:02 編輯 我們這邊安裝的一臺QTZ63塔吊,原擋土墻砌筑成方形的,當時并沒什么事情。后來到了夏天,下了幾天雨后,擋土墻塌了。后來再砌筑的時候就砌筑成了圓形,就沒有發生坍塌。事后總結了一下,圓形的擋土墻因會互相擠壓,越擠越緊,就不會坍塌了。想想古代的好些水井,都是圓形的,就是這個道理。
最近做了一個項目,建筑基礎距離基礎紅線只有3m,在紅線外要做一個5m的擋土墻,基礎底標高為擋土墻底標高上3.5m,在沒考慮基礎的荷載的情況下算出來重力式擋土墻寬為2.5m,距離基礎的水平距離只有0.5m。小弟想問下各位前輩,這樣基礎對擋土墻是否會有水平推力?算土壓力的時候是否要考慮這部分推力,又應該怎么計算呢?或者說,在基礎邊的持力層開挖,會不會對建筑造成下沉或傾斜,我應該做地基的什么驗算來保證它是否安全?如果會我應該怎么處理呢?希望各位前輩解答,在下感激不盡·~
現有一沉井基礎擋土墻(扶臂式),請教各位高手,是把擋土墻和沉井作為一個整體計算穩定,還是先計算擋土墻本身的荷載,然后再加到沉井上面?
樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 選用何種鉆機合適
我這里有個工程,有直立式擋土墻和仰斜式擋土墻兩種。由于工程量較大,因此,無論從安全還是經濟上考慮,我們都希望基礎開挖時,邊坡的放坡適當大一些,但是,這里的設計只給1:0.3的系數,擋土墻不高,2.5米,但邊坡超過5米的路段較多,最高有將近20米,地質為砂質土。我們明顯感到放坡系數不適合,但找了很多規范,都沒有明確的放坡規定,大家說說該如何做?有沒有具體的參考?
請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,層高3.7m,覆土0.6m。框架結構,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,這樣往往出來的條基很大。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?
現正在做一個一層地下車庫的結構,無上部結構!采用無梁樓蓋結構體系,具體的設計流程和注意要點大家可否提供一下?擋土墻采用條形基礎,請問基礎該如何設計?我看以前的圖紙,一般的都是偏心基礎,擋土墻外的基礎寬度要小于擋土墻內的基礎寬度!請問如何計算?我問過設計人員,基礎設計的荷載有軸力和靜止土壓力到基礎底的力矩(不考慮水)!哪位可否提供更詳細的計算書和計算理論???不盛感激!!!!
現施工一路基扶壁式擋土墻,高6m,基礎為靜壓預應力預制管樁,間距2m。現設計要求地基承載力210kpa,請問這個地基承載力如何測定。現設計要求:多樁復合地基載荷試驗的承壓板可用方形或矩形,其尺寸按實際樁數(4~6根)所承擔的處理面積確定。樁的中心(或形心)應與承壓板中心保持一致,并與荷載作用點相重合。個人覺得不可操作。請問各位高人的意見。
有2棟建筑 一舊一新 相隔10米左右 舊建筑的室外地坪標高比新建筑的高4米 現在要在兩建筑中間建一道擋土墻,請問對擋土墻的深度和與兩建筑的距離有什么要求嗎?擋土墻對舊建筑的基礎會不會有什么影響啊?兩棟建筑的基礎都不是很深。十分感謝!!!
引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適
求幫忙算下體積,排水管,基礎
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,直接伸到凍深以下就可以嗎?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,這種墻的承載力應該怎么算?怎樣驗算,尤其是那片小墻? 謝謝大家了!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!