大家的擋土墻用什么軟件計算?
扶壁式擋土墻的計算繁瑣,復雜,需考慮和分析的構件較多,需要做較大的結構簡化才能應用于理論。在此發表詳細計算書及其計算原理,希望對大家有所用途。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本貼已被 小少爺 于 2004年08月09日 16時07分52秒 編輯過></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破壞無法下載!
設計資料不完全,只能按照預計參數進行計算。希望各位朋友能提出意見。謝謝還有的公式是用公式編輯器寫的,沒有辦法粘貼出來了。不知道論壇能不能解決這個問題。1,計算條件 1.1設計參數:a,擋土墻類型:俯斜式擋土墻;b,填料內摩擦角:φ=35°(粘性土30°-40°);c,墻背與填料的摩擦角:δ=0.5φ=17.5°;d,毛石砌體重度γ=22KN/m3;e,墻背后填料重度γ=18KN/m3;f,土對擋土墻基底的摩擦系數μ=0.4;g,地基承載力特征值fak=100Kpa;1.2設計依據(1)《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007--2002)(2)《砌體結構設計規范》(GB 50003-2001)(3)《擋土墻》圖集(04J008)1.3計算內容(1)地基承載力(2)抗滑穩定性(3)抗傾覆穩定性2,擋土墻計算2.1計算簡圖
發遠盛軟件升級說明書,里面包含擋土墻、箱涵、排架、渡槽、梁橋等計算書
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因?yàn)橥帘旧泶嬖谥尘哿Φ摹2恢来蠹疫€有什么看法,不妨說說,謝謝!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的嘶不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
http://co.163.com/forum/content/1665_430668_1.htm如果好請多回帖支持!!!!!!
A型擋土墻結構計算書.rar
鋼便橋橋頭鋼筋砼擋土墻設計計算書,DOC格式
本人新手二年,經??吹接袚鯄Πl(fā)生位移和下沉的情況,請教下如果計算擋墻的抗滑性,看到的幾起事故都因基礎處理不到位,移位和下沉因為籄沒有加固處理?后回填土方過快或者回填量太大?如果在遇到基礎淤泥層較深,業主又不同意加固處理的情況下。是否有什么計算方法可以得出擋墻的抗滑性?或者可以算出墻后回填土在多少方的情況下。擋墻是不會存在移位下沉的情況。謝謝
本人小菜一枚,遇到一擋土墻計算時遇到一些問題,向各位請教:土是粉質粘土,內摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考慮地下水位影響;假設采用懸臂式擋墻,β=0,α=90度(符號跟地基規范一致);1.按地基規范附錄L查表法,Ⅳ類土,,查得,ka≈0.24;然后帶入ka計算Ea;2.按公式計算:(參考施嵐清應試指南2012版P983,黏性土的主動土壓力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一點深處主動土壓力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0時,z>6m才會出現主動土壓力。問題1:按第1種方法感覺ka過小,因為是內摩擦角才10度,是因為黏聚力大的緣???wèn)題2:按第2種方法,z>6m才會出現主動土壓力,個人覺得更不合理.請論壇各位指點錯誤,多謝了!
分享一個擋土墻計算軟件
在理正巖土5.11版本中,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,而實際規范中為1.5,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,不知道各位高手可有什么解決的方法不!盼望指點------為感!!!
也是從網上淘來的,看看吧
剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,但是對于其中的參數不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數;(2)地基土摩擦系數;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數;(5)地震力調整系數;謝謝!
擋土墻計算書
擋土墻計算書專題,為您提供擋土墻計算書相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋土墻計算書 相關的專業交流討論,更多擋土墻計算書相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題