  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 關于懸臂式擋土墻的計算

    對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!

  • 關于擋土墻的計算軟件討論

    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝

  • 關于理正擋土墻計算的問題

    上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!

  • 請教如何計算擋土墻的抗滑性

    本人新手二年,經常看到有擋墻發生位移和下沉的情況,請教下如果計算擋墻的抗滑性,看到的幾起事故都因基礎處理不到位,移位和下沉因為基礎沒有加固處理?后回填土方過快或者回填量太大?如果在遇到基礎淤泥層較深,業主又不同意加固處理的情況下。是否有什么計算方法可以得出擋墻的抗滑性?或者可以算出墻后回填土在多少方的情況下。擋墻是不會存在移位下沉的情況。謝謝

  • 分享一個擋土墻計算軟件

    分享一個擋土墻計算軟件

  • 重力擋土墻的一個計算軟件

    也是從網上淘來的,看看吧

  • 迷惑的擋土墻計算,求指點~!

    本人小菜一枚,遇到一擋土墻計算時遇到一些問題,向各位請教:土是粉質粘土,內摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考慮地下水位影響;假設采用懸臂式擋墻,β=0,α=90度(符號跟地基規范一致);1.按地基規范附錄L查表法,Ⅳ類土,,查得,ka≈0.24;然后帶入ka計算Ea;2.按公式計算:(參考施嵐清應試指南2012版P983,黏性土的主動土壓力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一點深處主動土壓力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0時,z>6m才會出現主動土壓力。問題1:按第1種方法感覺ka過小,因為是內摩擦角才10度,是因為黏聚力大的緣故?問題2:按第2種方法,z>6m才會出現主動土壓力,個人覺得更不合理.請論壇各位指點錯誤,多謝了!

  • 關于理正擋土墻計算中的問題

    在理正巖土5.11版本中,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,而實際規范中為1.5,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,不知道各位高手可有什么解決的方法不!盼望指點------為感!!!

  • 理正擋土墻計算參數的取值

    剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,但是對于其中的參數不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數;(2)地基土摩擦系數;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數;(5)地震力調整系數;謝謝!

  • 擋土墻的計算工況(水位因素)

    一個小區的擋土墻,地面都是回填起來的 擋土墻高度約8米計算該小區擋土墻的工況時 應該怎么考慮計算工況(基本 特殊)比如 洪水位的時候擋墻內外水位(水壓力荷載)按照洪水位計算??那么 正常運行時 該擋墻的水壓力荷載(擋土墻內外水位)該怎么取?? (是否按照沒有洪水時?)與完建工況 有什么區別擋土墻的抗滑穩定計算等 施工期工況和完建期工況又有什么區別??另外,水工擋土墻規范送審稿 什么時候正式應用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 編輯 ]

  • 錨桿擋土墻的設計計算與施工

    錨桿擋土墻的設計計算與施工

  • 擋土墻計算小軟件(excel版)

    前提條件:本計算軟件僅對擋土墻數據編輯欄進行編輯就可以進行計算了。(第一、第二破裂面均交于荷載內)

  • 分享一個計算擋土墻的小軟件

    計算擋土墻的小軟件,有興趣的朋友可以看下。

  • 請教砌體擋土墻這樣計算對嗎

    我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H 取圈梁與基礎之間

  • 請教關于磚擋土墻的計算問題

    我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H

  • 新人擋土墻計算模擬方式求助

    請教各位大神,小弟遇到地下室擋土墻設計時如何模擬擋土墻計算有疑問,我們擋土墻一般是采用理正進行計算,將擋土墻按梁進行模擬,梁高即為板厚,梁寬為1m;土壓力按倒三角形荷載輸入;模擬時下部固端,上部如果有梁與板則為簡支,如果沒有板(例如電梯筒體處)則按懸臂自由;這樣豎向筋則是受力鋼筋,水平為構造鋼筋,往往在地下室比較深的時候,我們的算法不容易算過或者配筋很大(25@80);有次我就按板來計算模擬,每隔幾米設置扶壁柱(柱寬為兩倍墻厚),用理正建立一塊板,同樣土壓力按倒三角形荷載輸入,不同的是我將這塊板的支承方式改為三端固端一端簡支或自由(扶壁柱端、下部端為固端;上部端為自由或簡支),這樣很容易算過,水平鋼筋會比較大,當我信心滿滿的將結果給我師兄們看的時候他們都不太認同,建議我還是按照梁來考慮,我就不太明白我這樣做是否正確,如果不正確希望大神能指點一下。

  • 關于理正巖土計算折背式擋土墻

    RT,這次的項目中擋墻由于上部有其他工程設計為折背式就是D型的這種,但理正計算的時候卻沒有這種類型,或者是我沒找到,請教各位我該如何驗算這個擋墻?用仰斜式的來算?

  • 磚砌擋土墻的計算,大神進

    磚砌擋土墻的計算,大神進

    各位大神,如下圖,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少?

點擊加載更多

計算擋土墻

計算擋土墻專題,為您提供計算擋土墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與計算擋土墻 相關的專業交流討論,更多計算擋土墻相關內容請訪問