鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
本文轉載來源: 結構札記(ID:StrucNotes) 如有侵權請聯系刪除 作者接到一個某游樂園假山的結構設計,根據包裝設計單位提供的犀牛軟件模型搭出鋼結構主框架,在3D3S中設計計算主鋼結構并完成繪圖,后續對深化公司提供的深化圖紙進行校對。現將該設計過程詳細敘述如下。首先看到的概念圖是這樣的: (圖片來源于網絡)一列翻轉騰空的過山車從兩只頭
屋蓋結構布置
關于鋼結構連接設計的一些問題一、鋼結構焊接連接(焊縫)的設計問題 1、各級焊縫強度的設計值應按焊接接頭系數確定: 鋼結構焊縫強度的設計值應和鍋爐壓力容器等其它焊接結構一樣引入焊接接頭系數φ φ=焊縫強度設計值/母材強度設計值 現把GB150-1998《鋼制壓力容器》關于焊接接頭系數的規定摘錄如下: 焊接接頭系數φ應根據受壓元件的焊接接頭型式及無損檢測的長度比例確定。 雙面焊對接接頭和相當于雙面焊的全焊透對接接頭: 100%無損檢測 φ=1.00 局部無損檢測 φ=0.85 單面焊對接接頭(沿焊縫根部全長有緊貼基本金屬的墊板: 100%無損檢測 φ=0.9 局部無損檢測 φ=0.8 由以上規定可見,100%無損檢測(探傷)的雙面焊的對接接頭焊縫其焊接接頭系數φ才等于1,也就是說只有在這種情況下才可能是焊縫強度等于母材強度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二級焊縫強度的設計值不考慮探傷比例一律列為與母材等強度,我們認為是不妥的。此外,該表所列的三
在鋼結構設計中,一般均是根據經驗先估計梁柱截面,然后進行驗算!現在多采用PKPM等軟件進行.結果通過則出圖.這就有一個問題,采用的截面一般均比實際需要的截面大的多,如何實現優化設計,使設計盡可能優化?歡迎大家討論! 我個人的做法是先在SAP中采用自動選擇截面進行設計,當全部截面通過后,人為歸并后再在PKPM中驗算!但這樣的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何載和風何載需要人為計算后再輸入,這也造成難度!
我設計的一工程,由于建筑要求,需將平臺的框架梁與平臺次梁均設計為弧形鋼梁,平臺上鋪混凝土樓板,請教如何設計?問題是:1.設計時如何考慮扭矩的作用;2.如何考慮混凝土樓板的影響,規范上規定的鋪有混凝土樓板的平臺梁可以不用算整體穩定,應改是對應直梁,而對弧梁是否也有此規定可不計算整體穩定?3.是否可在弧梁的下翼緣設置隅撐構造來解決受扭問題?
剛剛用了mts試用版,不知怎的,老提示本軟件不支持這種節點類型,讓我很是苦惱,不知道有沒有其它的節點設計軟件比較好,3d3s有沒有此功能,謝謝了
1、主結構吊裝:地面拼接鋼梁,豎立鋼柱,吊裝鋼梁,連接次結構,校正主體結構偏差,安裝吊車梁(可選),吊裝夾層(可選),防火涂料涂裝。主要控制質量:主體結構偏差應符合規范及設計要求,高強螺栓初終擰應符合要求。2、次結構安裝:屋面墻面檁條,屋面墻面支撐,翼緣支撐等等。3、屋面板及保溫層安裝:先鋪保溫層,后安裝屋面板(也有的項目在保溫層下鋪設一層鋼絲網,防止保溫層脫落,這主要看保溫層等級了)主要控制質量:屋面主要是防水問題,所以要看板與板搭接,打釘情況,膠涂的飽滿不飽滿,打膠處應擦干凈,板表面涂鍍層不應被破壞防止生銹等等。4、墻面維護安裝:主要就是墻面保溫層及墻面板安裝。主要控制質量:墻面主要是一個美觀問題,和一個窗口地方防水問題。還有就是安裝偏差問題。比如底部要平,整個平面要平,板與板之間平整度偏差要符合要求等等。5、細部構造:主要就是一些飾邊安裝,比如屋面與墻之間的包角,墻面拐角處的包角,墻面板與磚墻之間的泛水板,門及窗口飾邊等等。主要控制質量:細部構造是最后一個環節,也是美觀項目的主要之一,所以橫平豎直是最
鋼結構工程技術人員在設計中要處理好六種關系,具體內容是什么? 鋼結構工程技術人員在設計中要處理好材料與建筑的關系;建筑(藝術)與結構(力度)的關系;結構與施工的關系;梁式結構與屋蓋空間結構的關系;科技人員的學術魅力與人格魅力(社會責任感)的關系;國外中標與國內配合深化設計的關系。空間結構的建造及其采用的技術往往反映了一個國家的建筑技術水平,建筑材料與建筑結構有著密切關系。 近年來,世界各國在大型建筑物中采用了一些規模宏大、形式新穎、技術先進的空間結構體系,充分體現了空間結構的優越性,集中反映了當今的世界潮流,像張拉整體結構、膜結構、開合結構、折疊結構、玻璃結構等就基本代表了當前世界空間結構發展的方向。這些類型的結構,在國外的很多大型工程中已經得到應用。
鋼結構怎么選擇窗戶? 首先要選擇型材,思忖到目前大少數房子的窗戶面積較大(如封陽臺)及高層建造較多,因為型材的壁厚應選擇大于2.5毫米,內腔為三腔結構,存在開啟的排水腔和隔離腔、加強腔,那樣能力保證窗戶運用幾十年一成不變形。此外那樣的型材不易變臉、不易老化。
鋼構夾層的驗收標準: 一般小型鋼結構夾層在沒有監理的情況下可以在甲乙雙方,配合檢測儀器進行內部驗收 根據圖紙要求檢測項目驗收,如果圖紙沒有注明可按一般驗收進行 1.錨栓孔測試,用檢測儀和圖紙定位檢測原有混凝土柱或梁的鋼筋是否被打斷,如有鋼筋被打斷必須采取補救措施,否則可能就成危樓了。 2.錨栓生根檢測,根據設計荷載用拉拔實驗儀進行拉拔實驗,抽檢3%,拉拔力不得小于設計拉力。(如果圖紙沒有設計值可按錨栓設計值檢測) 上海睿玲建筑鋼結構工程有限公司專業承接各式鋼結構陽光房、鋼結構玻璃雨棚設計制作。因為專一,所以更專業。公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室聯系人:梅經理 18016295668電話:021-55131178
鋼結構閣樓施工設計和工藝有一定的規劃,才能做好設計。對于閣樓的規劃,上海木嘉介紹,主要有以下幾項:(1)開工前組織有關的技術人員,認真熟悉圖紙,編制單位工程施工組織設計及主要分項、分部工程的施工方案,并報送監理工程師審批。(2)結合施工圖及技術規范,做好施工前技術交底工作,使所有參加施工的人員掌握各自工序的施工要點、施工標準及施工方法。鋼結構閣樓施工設計和工藝的質量保證。上海睿玲建筑鋼結構工程有限公司專業承接各式鋼結構陽光房、鋼結構玻璃雨棚設計制作。因為專一,所以更專業。公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室聯系人:梅經理 18016295668電話:021-55131178
鋼結構經可靠性鑒定需要加固時,應根據可靠性鑒定的結論和委托方提出的要求,有專業技術人員按照國家規范要求進行加固設計,且加固設計內容和范圍,可以是結構整體,也可以是局部結構、特定構件或部位。鋼結構加固設計需注意加固設計與施工方法應緊密結合,應采取有效措施,保證新增截面、構件和部件與原結構連接可靠,形成整體共同工作,以避免對未加固部分或構件造成不利影響。一般來說鋼結構加固主要方法有減輕荷載、改變計算圖形、加大原結構構件截面和連接強度、阻止裂紋擴展等。當有成熟經驗時也可采用其它方法對鋼結構進行加固處理改變結構計算圖形加固法:指采用改變荷載分布狀況、傳力途徑、節點性質和邊界條件,增設附加桿件和支撐、施加預應力、考慮空間協同工作等措施對結構進行加固,一般加固方法有:1、對結構可采用:增加支撐形成空間結構并按空間結構驗算、加設支撐增加結構剛度,或者調整結構的自振頻率等以提高結構承載力和改善結構動力特性、增設支撐或輔助桿件使結構的長細比減少以提高其穩定性、在排架結構中重點加強某一列柱的
本帖最后由 weibom 于 2016-3-13 02:30 編輯 1.按純框架(現設計構件截面分布),結構X向剛度不足,Y向已夠;2.雙向在內筒設置普通偏心支撐形式耗能梁模式,還行;3.柱網過大11mx10m,填充墻又多(酒店),導致柱負荷大,下部樓層鋼板厚度已達60mm以上,鋼材級別已達到420級了,苦逼;4.下部樓層個別大負荷柱改成鋼管混凝土,問題又來了,要專項審查了,結構剛度按矩形鋼混凝土規程又不夠啦(1/300),調x向支撐角度吧,與門洞打架了;5.做消能減震設計吧,要超限審查,一提到超限審查就頭大;誰有解決問題的辦法?
本工程呈橢圓形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作業量大,交叉作業量多,交通不便利,工程量大(574t)、質量要求高、工期(80天)要求緊等特點。 采用Ⅰ、Ⅱ區地面組裝,部分整體吊裝和Ⅲ、Ⅳ區高空散裝法相結合的施工方法。在Ⅰ區1段采用3臺50t起重機將吊點通成兩組吊裝網架,在Ⅰ區2段采用2臺50t起重機將網架提升,在Ⅱ區A段采用4臺50t起重機將吊點通成兩組吊裝網架, 目 錄 第一章 工程概況與特點 第二章 施工技術方案 第三章 施工進度 第四章 施工部署 第五章 質量保證 第六章 安全生產與文明施工
現有一鋼結構廠房,框架結構,想要在5M高的地方加一雨棚,懸挑6M行嗎?如果可以應該選用什么形式,怎樣懸挑?謝謝!