保鮮冷庫貯藏是抑制微生物和酶的活性,延長水果蔬菜長存期的一種貯藏方式。保鮮冷庫技術是現代水果蔬菜低溫保鮮的主要方式,水果蔬菜的保鮮溫度范圍為0℃~15℃,保鮮貯藏可以降低病源菌的發生率和果實的腐爛率,還可以減緩果品的呼吸代謝過程,從而達到阻止衰敗,延長貯藏期的目的。 關于這個問題我們主要有以下幾點考慮: 1、貨物的量 客戶需要多大容量的冷庫才能滿足日常的儲藏,這點是衡量冷庫建造或者租賃的關鍵因素。
在地下室建造冷庫,首先庫體保溫不存在四面透風的情況,也不存在外界夏日炎炎陽光直射和冬季嚴寒的寒氣入侵。但是地下室四周要么是水泥墻載體,要么是土壁載體,要建冷庫必須要在載體的周圍做上保溫,要不然冷氣會滲入墻壁或地下(術語稱之為:跑冷現象)。 那么在地下室冷庫建造需要注意哪些事項呢? 1、地下室保溫:地下室的保溫庫體我們建議使用聚氨酯雙面彩鋼冷庫板、聚苯乙烯雙面采購冷庫板或者聚氨酯墻壁噴涂。如果地下室面積比較大的話呢,建議底部采用擠塑板、鋼筋水泥編網,再采用澆灌混凝土地坪的保溫措施來處理。保溫做的越好,制冷效果越好,保溫做的越好,相對設備保養就越好,保溫做的越好,節能效果就越好。 2、制冷設備安裝:相對于地下室冷庫安裝來講,制冷設備安裝相當的重要. (1)如果將制冷設備外機安裝在地下室里面,必定會涉及到散熱問題,知道原理的人都知道制冷設備必須要有對外排送的熱氣風扇,熱氣能排出去冷空氣冷卻,如果制冷設備安裝在地下室里面熱氣散不出去,既會影響制冷效果,又會影響制冷設備的使用壽命。 (2)
本人是搞茶葉生意的,要建一個冷庫,庫的大小是40立方差不多,長*寬*高是4米多*3米多*3米多的這樣一個冷庫,儲存的是茶葉,采用的是全封閉風冷機組,吊頂式蒸發器,現在什么都沒有,還要庫板和庫門,還要+上安裝和冷媒等的一切費用,這樣裝一個冷庫需要多少錢的樣子.反正就是什么都沒有,要做一個冷庫,大概的費用是多少價位?
外租。
10p到40p之間的冷凍冷藏市場競爭非常激烈,工程商要建冷庫,有人建議選渦旋壓縮機,因為性價比高,有人建議選半封閉活塞壓縮機,因為半封閉活塞壓縮機好,維修穩定。那到底選哪一種呢?制冷品牌榜的記者來到了
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核。 我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!
求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
前段時間福建、黑龍江、貴州等省份都在全面排查本省違建別墅項目。 住建部發布的通知是什么? 《住房和城鄉建設部關于別墅項目建設審批有關事項的通知》 為貫徹落實習近平生態文明思想,做好對違法違規別墅清查整治工作,各省級住房和城鄉建設部門要立即暫停辦理本行政區域內有關別墅項目建設審批手續,同時,對已建、在建、在批、特批的別墅項目進行梳理。 國務院有關部門正在制定開展全國違建別墅清查整治工作方案,待該方案確定后,各級住房和城鄉建設部門再按照部門職責分工和有關清查要求,穩妥有序地推進別墅項目有關建設審批工作。 住建部建科函〔2019〕5