保鮮冷庫貯藏是抑制微生物和酶的活性,延長水果蔬菜長存期的一種貯藏方式。保鮮冷庫技術是現代水果蔬菜低溫保鮮的主要方式,水果蔬菜的保鮮溫度范圍為0℃~15℃,保鮮貯藏可以降低病源菌的發生率和果實的腐爛率,還可以減緩果品的呼吸代謝過程,從而達到阻止衰敗,延長貯藏期的目的。 關于這個問題我們主要有以下幾點考慮: 1、貨物的量 客戶需要多大容量的冷庫才能滿足日常的儲藏,這點是衡量冷庫建造或者租賃的關鍵因素。
現在下接到一人冷庫工程,要求為庫房溫度為零下25度左右,在下幾乎可以說沒有實例經驗,現請各位冷庫高手指教,冷庫長寬高為9.7m*3.4m*3.3m,庫板我采用15cm厚采鋼板。壓縮機采用30HP比澤壓縮機(冷媒不知采用何種品牌為好)現請各位高手不吝賜教(最好是整套設計圖紙及方案)。謝謝!
本人正在建設一座2400平方米,庫內凈高為4米的冷庫。分20個單間。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的庫。也就是設計溫度0到-18度攝氏。是否可行?設備方面有什么要求?庫板方面我想全部板包括庫與庫之間的隔斷,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,當然為了省錢。不知道是不是可以。希望有這方面的專家幫我。我的郵箱:[email protected] 這是我自己的工程。希望有人可以幫我。我估計工期從5月-9月。多謝!!
首先,感謝諸位專業人士對我上一個問題的回答:同一個冷庫是否可以做到不同庫溫。關鍵是我現在找的鋼結構、庫板企業,都說自己做過冷庫,都說自己有經驗,讓我不知道該信誰。現在鋼結構給我的設計和報價我剛剛拿到,還沒有作決定。因為我的冷庫橫向跨度29米,現在我在考慮中間是不是要加柱子。我又怕加了柱子,以后冷穿堂里有冷橋,會跑冷。所以我想一跨29米,中間不加柱子,用變截面。就是說冷庫穿堂的兩邊是不是要有兩排柱子?要是中間加柱子,用鋼量反而小,可以省一點錢。當然,結構合理最重要。我傾向于沒有柱子,一跨到底。不怕大家笑話,我完全是個門外漢。不懂鋼結構,不懂保溫板,也不懂制冷。只是覺得冷庫這個行業好,才涉足的。現在所具備的知識,都是這幾個月來和各個廠家打交道的結果。20個單間分別排列在冷堂兩邊,一邊10間。分開使用,有的0度,有的-18度,這樣經營方面比較靈活。另外我準備買一套氣調的設備,也可做氣調庫使用。至于庫板的問題,我原來打算無論墻板、頂板還是隔斷都用150厚的聚
建一個小區,380V施工電源一般需幾回出線,各自需多大電流?如果要配置低壓柜,怎么配置?(每回出線需電流多大,幾回出線,不清楚)
我這有一個冷庫的設計問題,問過好多人,他們都說沒做過。最近有個項目:660平方,7米高。庫溫十度以下,存放化工原料,酚醛樹脂。進庫溫度常溫,6次進庫每次2噸,一次出庫12噸。庫存總共360噸。聚氨酯發泡保溫。請問誰能給說說該怎么選擇設備。
冷庫又稱之為冷藏庫,是水果、蔬菜、肉類、食品廠、制藥廠、化工廠、乳品廠等等儲藏的地方。能擺脫氣候的影響,延長農畜產品的貯存保鮮度,以調節市場供應。一個好的冷庫建造工程設計會給你省去很多麻煩。 過去有的設計,只考慮貨物包裝尺寸、堆碼方式,而柱網尺寸或層高則不符合建筑模數;有的設計又不考慮貨物包裝尺寸和堆碼的實際情況,因而浪費了空間。 庫房的平面設計和豎向布置,應對不同溫度的冷間還有根據保鮮冷庫建造特點進行合理安排,如將溫度相同或溫度接近的冷間布置在同一層或相鄰幾層中,這樣可以收到庫溫穩定、節省隔熱費用、延長使用壽命等良好效果。反之,就會造成很多不易補救的缺陷,例如:有的小型冷庫凍結物冷藏間與冷卻間或冷卻物冷藏間混雜布置在同一層,使用幾年后,泡沫混凝土隔墻已酥成粉狀,并造成頂棚和穿堂滴水,不能存放食品。后來大維修時按溫度分區布置,情況就有所改善。 又如某定型設計的多層小型冷庫平面布置中將冷卻間、凍結間、冷藏間放在一起,進熱貨、出冷貨共用一個穿堂,結果造成圍護結構很快損壞。該庫在大維修時,將冷卻間和凍結間挪出另建,
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
本人最近在做一個關于藥品儲藏高溫庫的項目,面積700m2,庫高7m,冷庫溫度2~8℃,制冷劑選用氟利昂,設備選用冷風機+風冷冷凝器+壓縮機,做的過程中發現不少問題:1、負荷問題 冷庫的負荷參考標準究竟是按單位庫容積的冷量W/M3來衡量,還是按單位冷噸的冷量W/t衡量? 按照江蘇省的GSP條文解釋,低溫庫的制冷量參考為140W/M3/h(這個單位就很怪異),我的計算值嚴重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷庫設計規范》上給出的冷藏庫冷量參考值80W/t左右,我計算出來的值就夠了,所以就困惑究竟有沒有算對,而藥品密度取值也無從查起;2、關于冷風機 冷風機是直接放在貨架間出風還是連接安裝風管布置風口側送?哪種氣流效果更好?也有做冷庫的朋友說冷庫內的氣流組織無所謂,因為沒有什么外界擾動,容易將庫溫降下來。本人新手,問的問題若是愚昧請見諒!期待高手的解答~謝謝
由“秋褲樓”引發批評狂潮 建筑審丑時代幾時終結? 據報道,近日,網友“xgsz”在微博上貼出了北京一處建筑的照片,還給它起名“大腸塔”。這座建筑再次挑戰網友審美底線,引來大把吐槽。據了解,“大腸塔”位于北京大興,名叫興創大廈,當初在建時就被調侃像一摞盤子、呼啦圈,好不容易蓋好又得了一大堆外號:排煙管、蠶蛹、京南第一扭、大腸塔…… 在微博上,“大腸塔”引來眾多網友圍觀,不少就住在大廈周圍小區的網友更是忍不住大大調侃了一番。中國原來,這座興創大廈初現雛形時,附近居民以為是模仿芝加哥的停車大樓,但發現它越蓋越像一摞沒疊好的盤子。從此“呼啦圈”“彈簧”“蠶蛹”等等外號越叫越響,不過“xgsz
一個冷庫尺寸約為長4米*寬4米*高3.5米,用10公分聚氨脂冷庫板。現在客戶對每次的進出貨量不均衡。客戶講的時一天最大總量為4噸左右,要求出貨時間短。他們做肉丸子的,說有時1小時要進1噸貨,20度進去,要求1-2小時之內完全凍硬后出貨,我應該配置好大的機器設備呢?設計打算使用比澤爾的風冷機組。庫房溫度要求零下-25度。
農產品采摘后仍是一個活體,還會進行新陳代謝損耗營養物質,同時在微生物、酶等作用下分解腐敗等。另外在現代化物流的帶動下,源產地農產品有效實現了遠銷和外銷,這對農產品采摘后的及時正確處理提出了嚴格的要求,否則流通環節的腐損率將進一步造成商品品質和經濟效益降低的后果。一般來說,溫度越低的環境中,農產品自身的營養消耗就越小,病蟲害危害也越小,那農產品的品質保鮮時間也就越長了,所以有很大必要建造一個農產品冷庫老煙廠其保存時間及其新鮮度。 冷庫建造的好處: 我國是農業大國,農產品生產、加工、儲存技術與條件是農作物品質的命脈。近年來,隨著冷鏈技術與低溫貯存加工意識的提高,國家也越來越重 視農業發展中,冷庫項目的重要性,相關農業補貼政策方面,冷庫補貼也成為重頭戲。 2016年,國家農業綜合開發辦發布的《關于調整和完善農業綜合開發扶持農業產業化發展相關政策的通知》,明確提出農資補貼的支持范圍有農業 基礎設施、農業污染物防治、良種繁育等公益性項目建
本人強烈建議站長再建一個關于暖通方面的專業網站(如:暖通在線),因為這一方面的網站不多,即使有幾家也不夠完美,而且客流量較小,更新速度跟不上,大家以為如何?謝謝尊敬的站長給了我們一個如此好的交流環境,真的謝謝您.
水利水電工程是一項復雜而系統的工程,在建設,管理過程中常常用到p3,p3e/c等進度控制軟件,建議站長建一個p3/p3ec的專題,以后大家可以在這里討論相關問題,推廣p3軟件,把我們的水電工程管理好。!
出于好奇,下了Strat的試用版和演示軟件,覺得比較對我胃口,于是把以前做的一個工程上的坡屋面搗鼓了一下,模型建成后還是覺得挺有成就感的。不過,本來天窗是弧形的,上面的弧形板不知如何建模,于是把它簡化成了三角形。 Strat能很好的把空間模型實體顯示,一來讓有利于對結構的空間把握;二來可以協助處理一些復雜節點的位置關系。剛剛入門,不敢過多評論,不過很看好這種放棄軸網,任意空間建模的思維,有點象Algor,也有點小時候搭積木的感覺,呵呵。 只可惜試用版只能算500個節點,現在是pkpm的天下,要說服老板買套Strat有點難度:(哎,不管了,玩玩再說,反正建模沒限制,可以天馬行空一下... ps:問一下版主,弧形的屋面板如何建模?
微機防誤已得到廣泛應用,生產廠家很多,技術條件也參差不齊,希望大家能提供一些廠家的技術說明書,或提出相關廠家的優缺點,以給準備微機防誤系統安裝、改造的單位提供參考!!!!!
大家好,小弟原來一直做空調的設計,還沒接觸過冷庫設計,這回突然來了個冷庫的項目,請大家指教!項目為一個400m2的冷庫,用與存放揮發性的液體,溫度保持在4-7攝氏度,同時還需要做通風。(因為液體揮發)這里需要那些東西呢?