  • 電壓互感器的原理及接線方法

    電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和二次都是串聯接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 電壓互感器的工作原理、特性和接線方式

    知識點:電壓互感器原理

  • 電壓互感器電流互感器結構原理區別

    1、電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。電壓互感器是一個帶鐵心的變壓器。2、電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路。3、電流互感器匝數多、線徑細的繞組接測量儀表(電流表),而電壓互感器匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表)。4、電流互感器是匝數少、線徑粗的繞組是作為一次繞組與被測量的電路串聯連接,而電壓互感器是匝數多、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接。

  • 零序電流互感器與電壓互感器的原理及作用

    零序電流互感器與電壓互感器的原理及作用 零序電流互感器 原理:零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。 作用:可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相的電流矢量和。電壓互感器原理 電壓互感器按原理分為電磁感應式和電容分壓式兩類。電磁感應式多用于220kV及以下各種電壓等級。電容分壓式一般用于110kV以上的電力系統,330~765kV超高壓電力系統應用較多。電壓互感

  • 電壓互感器PT的工作原理與基本結構說明

    電壓互感器PT是發電廠、變電所等輸電和供電系統不可缺少的一種電器。精密電壓互感器是電測試驗室中用來擴大量限,測量電壓、功率和電能的一種儀器儀表。電壓互感器PT和變壓器很相像,都是用來變換線路上的電壓。但是變壓器變換電壓的目的是為了輸送電能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安為計算單位;而電壓互感器變換電壓的目的,主要是用來給測量儀表和繼電保護裝置供電,用來測量線路的電壓、功率和電能,或者用來在線路發生故障時保護線路中的貴重設備、電機和變壓器,因此電壓互感器的容量很小,一般都只有幾伏安、幾十伏安,最大也不超過一千伏安。 線路上為什么需要變換電壓呢?這是因為根據發電、輸電和用電的不同情況,線路上的電壓大小不一,而且相差懸殊,有的是低壓220V和380V,有的是高壓幾萬伏甚至幾十萬伏。要直接測量這些低壓和高壓電壓,就需要根據線路電壓的大小,制作相應的低壓和高壓的電壓表和其他儀表和繼電器。這樣不僅會給儀表制作帶來很大困難,而且更主要的是,要直接制作高壓儀表,直接在高壓線路上測量電壓,

  • 電壓互感器(TV)監控問題

    當同一條母線(單母分段)上有兩組TV(每組為三圈),如果用一臺微機TV監控裝置,就能實現兩組TV的監控和切換。如果一組TV(三圈)在35kV母線上,另一組TV(三圈)在6kV母線上,那么用同樣的一臺微機TV監控裝置能否實現35kV母線和6kV母線的TV監控呢?如果不能實現,是不是35kV母線上的TV配一臺微機TV監控裝置,6kV母線上的TV也配一臺微機TV監控裝置?

  • 關于電壓互感器二次空開的問題

    我在一所500KV變電站值班,我們站的變高CVT二次空開經常出現空開開關位置在合位,空開本身的指示是跳開(不知這是不是所謂的空開脫扣),我們的處理是把空開打下來,然后再打上去,后臺機信號恢復。現在請教老師們:1、空開跳開與空開脫扣是否同一概念?2、空開經常出現上列情況時,除了空開本身的機械問題外,還有什么問題引起上述情況?謝謝!!

  • 有關電壓互感器接地的資料共享

    我想電壓互感器大家并不陌生,但是對于它的接地,N相線接地還是B相接地的區別能分得清楚嗎?我上傳一份論文供大家參考

  • 請教電壓互感器型號含義

    圖紙上的電壓互感器型號,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3請教高手具體解釋一下

  • 電壓互感器的參數代表什么?

    電壓互感器的參數代表什么?

    請各高手給個解釋,我都弄不明白!如圖所問,謝謝先了!

  • 為什么要用兩組電壓互感器?

    為什么要用兩組電壓互感器?

    為什么KYN28柜子的電壓互感器要用兩組?一組不夠嗎?進線柜的PT、計量柜的PT,都是兩組

點擊加載更多

電壓互感器原理

電壓互感器原理專題,為您提供電壓互感器原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器原理 相關的專業交流討論,更多電壓互感器原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邵阳县| 平陆县| 临武县| 皮山县| 阜康市| 龙泉市| 崇州市| 万全县| 沁阳市| 芜湖县| 汉川市| 城口县| 石林| 文登市| 玉田县| 新郑市| 新河县| 慈溪市| 射阳县| 广宗县| 达日县| 芮城县| 郁南县| 柳林县| 德安县| 南投市| 灌阳县| 德格县| 准格尔旗| 寿宁县| 邯郸市| 牡丹江市| 资阳市| 二手房| 潞城市| 山西省| 平山县| 葫芦岛市| 达拉特旗| 尉氏县| 乳源|