国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 如何測量或計算電壓互感器的的感抗?

    現在電壓互感器會發生鐵磁諧振是大家共同的認識,但是這里面涉及到了消諧器的匹配的問題,現在請教各位大師如何測量或計算電壓互感器的的感抗。急!!!

  • 電壓互感器電壓表的問題。

    電壓互感器電壓表的問題。

    如上圖:什么我同時輸三相電壓57.74V,三個表就能得出100V電壓指示,我聽說好像和電壓的一個角度有關·怎么說呢

  • 電壓互感器的一次阻抗到底是大還是小?

    看了各種資料,有的資料說要把電壓互感器理解為電壓源,一次內阻抗很小,這樣不管二次阻抗多大,測得的電壓都是準確的。又有的資料根據計算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,說明電壓互感器一次阻抗遠遠大于二次阻抗。到底電壓互感器的一次阻抗相比二次阻抗大還是小?

  • 線路電壓互感器電壓問題

    若有些線路PT 只有 57V 繞組也可以,只是需要在 DISA 系統中將手動同期合閘參數中的 100V 改為 57V,這句話中的DISA系統是什么意思? 同期合閘參數也是什么參數?

  • 10kV計量電壓互感器接線

    10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓

  • 電壓互感器二次保護選擇

    在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。

  • 如何檢測電流、電壓互感器

    本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與

  • 請教高手:關于電壓互感器(pt)

    有一次到廠區配電所,看見一單獨房間放兩臺類似變壓器的東西,運行人員說是pt,說作用是提供變電所電源,我只知道pt可以用于測量,保護,不知道還能提供電源??有哪位可以指點一下

  • 關于電流互感器和電壓互感器

    各位大俠,小弟剛入行,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,還望各位大俠指點迷津。

  • 什么是電壓互感器?有何特點?

    什么是電壓互感器?有何特點?

    電壓互感器又稱儀用變壓器,是一種電壓變換裝置。其工作原理、構造和接線方式都與變壓器相同,主要區別在于電壓互感器容量很小,通常只有幾十VA或幾百VA,并且在大多數情況下,它的負載是恒定的高阻抗,相當于變壓器在低負載下運行,次級電壓基本上等于次級感應電動勢值。因此用電壓互感器來間接測量電壓,能準確反映高壓側的量值,保證測量精度。 不管電壓互感器初級電壓有多高,其次級額定電壓一般都是100V。這樣,與電壓互感器次級線圈相連的各種儀表和繼電器,都可以統一制造而實現標準化。在理想的電壓互感器中,勵磁電流為零,線圈的阻抗也不計,這時初、次級電壓之比等于它們的匝數之比,相位也沒有偏移。但是在實際的電壓互感器中,由于勵磁電流的存在以及線圈阻抗的影響,總存在有電壓誤差和角誤差。根據電壓互感器的允許誤差范圍,可以把電壓互感器的準確度分為0.2級、0.5級、1級和3級,這就是電壓互感器的準確度等級。見表2。 電壓互感器在每一準確度等級都有其對應的額定容量,因此同一個電壓互感器按照次級負載的大小,可以在不同的準確度等級下工作。例如JDZJ-10型電壓互感器,在

  • 求助--電壓互感器爆炸原因

    我廠10kv母線壓變一次測經電阻消諧器接地,二次測經擊穿保險接地,另b相接地.前日負荷出線c相接地,持續20分鐘,母線壓變柜發生爆炸,請問高手是壓變質量問題嗎?假設二次測經擊穿保險接地與b相接地接線錯誤(對調)會有什么影響?

點擊加載更多

電壓互感器極性

電壓互感器極性專題,為您提供電壓互感器極性相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器極性 相關的專業交流討論,更多電壓互感器極性相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

噴霧風機

耐高溫軸流風機

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 基隆市| 芦山县| 泾阳县| 红原县| 六安市| 广宗县| 富蕴县| 油尖旺区| 沅江市| 长汀县| 乳源| 凭祥市| 阜阳市| 昌吉市| 安顺市| 休宁县| 岗巴县| 阿克苏市| 连江县| 深泽县| 五河县| 东乡县| 武威市| 青海省| 景洪市| 边坝县| 清水河县| 抚州市| 永胜县| 天全县| 东宁县| 固原市| 桓台县| 嘉鱼县| 漾濞| 客服| 巴东县| 美姑县| 瑞丽市| 冷水江市| 永靖县|