請問這個女兒墻的荷載該怎么計算
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!
根據2012荷載規范7.2.1表中第9條,帶女兒墻屋面雪荷載分布系數為1.5h/S0且取1~2間,根據計算一般都得取到2,這樣靠檐口側的檁條采用加大或加密間距處理,另對照該表5條,才取到1.4(對于坡度不大于25度的廠房),實際工業廠房屋面坡度基本在10%以內,角度也就5度多點,雪的滑移程度不大,這樣按表9中計算檁條感覺不切合實際情況,請教大家在做這種廠房時該處的積雪分布系數怎么取值的?和審圖單位怎么解釋?
工程為屋面高度90m,剪力墻伸出屋面高度5m,截面為T型截面,怎樣計算風荷載作用下的強度及撓度?主要疑點:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----風荷載標準值,kN/m2; βz----z高度處的風振系數; μs----風荷載體型系數; μz----風壓高度變化系數; ω0----基本風壓值,kN/m2。 按照規范的計算方法,上式中的βz應該怎樣取?
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
我的pkpm在計算基礎部分時,上部線荷載無法下傳到基礎上,只能傳遞節點荷載。不管是PM 砌體 TAT 還是satwe荷載都是一樣無法傳導。但是在荷載校對豎向導荷墻荷環節中線墻荷載還是在的。一開始我還以為是建模或參數定義問題。但是多次建模都無效。后來發現打開以前的工程時也無法下傳線荷載了(只能傳遞節點荷載)。就以為是病毒。但是用卡巴斯基殺不出病毒來(正版09版本),用360殺也是沒有病毒或木馬。重裝系統和pkpm后還是無法下導。更可怕的是同事考我的模型到他機子上復合,就出現和我一樣的問題。即使我們pkpm的版本不一樣~~~~到現在已經多臺電腦和我一樣了~以前的模型又不能刪掉(要存檔)~自己又不懂編程,對軟件只知皮毛~現在真是欲哭無淚啊~ 小弟已經被這個問題困擾很久了~經過多次自救,不見一點成效~希望有經驗的朋友能幫我解決一下~~~
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
在門鋼中,當有女兒墻時(比屋脊略高),大家在設計結構中,是否要把女兒墻產生的風荷載和自重都考慮進去.還有,當有女兒墻時,屋面所受的風荷載(系數)是否有影響,怎么計算?有女兒墻的門鋼屋面,女兒墻處是否有活載(雪),怎么算
針對目前很多網殼進行設計計算時,都是把面荷載等效成節點荷載,而實際中面荷載可能是先通過網殼桿件傳給節點(線式),也有的是直接傳給節點(點式),如果是線式,在設計時簡化成節點荷載輸入計算軟件計算,請大家討論是否偏于不安全,而我認為不安全,以下是我的一個算例。網殼線荷載如下圖:
女兒墻、陽臺、欄板等一般情況下都是按經驗進行配筋的。但是如果要進行計算時如何進行計算呢。還請大家進行討論。這是一個很普遍的問題。
女兒墻上面的壓頂做法在壓頂外部還要做一點線條,請教各位大蝦們。
一個多層鋼筋砼框架辦公樓,建筑要求房間內不能有次梁,一開始想做板柱結構,雖在青島,地震烈度只有6度,但是被我拒了,經過妥協改為保留框架梁,次梁不要。請問在PKPM里如何輸入房間的隔墻荷載,隔墻是加氣混凝土砌塊。我看到PKPM手冊里有介紹100x100的虛梁,書里介紹虛梁只傳導荷載,分割房間,沒有剛度,模型里輸入虛梁可行否?謝謝。還有問過其他同事說可以等效成樓面均布荷載,請問如何等效呢?是直接把隔墻重量除房間面積么?
一個古代的砌匠,忙于工作,不得不把年幼的女兒帶在左右,一日在屋頂砌筑時,小女不慎墜屋身亡。匠人傷心欲絕,為了防止悲劇再次發生,之后就在屋頂砌筑一圈矮墻,后來人們就起名“女兒墻”。 解釋挺有人性化的的吧 說說你們知道的由來吧
這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝