我現在施工的工地,大地下室原預留有DN80的剛性防水套管,標高大約在室外地平以下1~1.5米由于設計變更,原管道從DN50變為DN100,套管要改為DN150的現地下室主體施工完畢,回填已完成,結構驗收通過要改DN150的剛性套管的話,必須在剪力墻上打出20多公分的洞請教各位1、后補的剛性套管與混凝土交接處防水如何處理2、這種情況重安剛性防水套管有必要么
請教同行,有一地下車庫頂板上敷土3000mm,板厚250mm,板上有找平層,墊層,防水及其塑料凸片排水層,請教各位,我預制的套管需要多長?穿過塑料凸片排水層嗎?
剛性防水套管屬于一種密封性能一般的防水套管,所以在安裝的地區應該對防水所安裝的套管要求不高,在使用剛性防水套管的同時應在該建筑物外墻管道設置柔性連接,從而達到墻體的防水目的。剛性防水套管是一種安裝于墻體內部的管道連接件,通過自身的外表來保護所穿過墻體的管道和管道里的穩定,安裝防水套管時,需要對他的工程進行了解。 剛性防水套管安裝時,要按照設計圖樣的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和標高,確定支架的位置和數量,其次就是安裝支架。根據確定好的支架位置和施工現場的實際情況,選定支架的安裝方式,將支架安裝到位,接著預制管段。根據施工圖,施工現場的實際情況,按照測線的方法,繪制各段管線加工圖,將劃分加工好的管段,分段下料,編好序號,開好坡口,以備組對,然后就是管道就位。把預制好的管道安放到支架上,并采取臨時固定措施,接下來就是管道連接.
剛性防水套管主要是用于管道穿墻無振動和防水要求的地方,具有很強的壓縮能力。近些年來,地鐵建設的普及緩解了城市交通的壓力,給日常的出現帶來了極大的便利,在地鐵建設中對于地下排水等管道的保護也變得尤為重要,地下管道可以不受惡劣天氣的影響。比如雨雪天氣、冰雹天氣等,但地下管道所處的環境也有其特殊性,地鐵的排水管道屬于地埋式安裝方式,對穿墻的套管有嚴格的要求,它不僅要求套管具有密集防水的要求,還要具有較強的抗壓性,所以地鐵建設中防水套管的選擇應為柔性防水套管,它能夠很完全的滿足這些要求,保障工程質量。剛性防水套管主要是由套管、止水環和固定板組成,在使用時需要注意哪些事項! 1、在安裝前需要檢查對套管、止水環和固定板,確保套管無變形、無裂紋、無破損、無老化、無銹蝕等。 2、根據設計要求,確定防水套管的位移,一般要求防水套管安裝在管道穿墻體或樓板的中心位置,確保管道與套管直接的間隙均勻。 3、將固定板安裝設計要求固定在墻體或樓板上,一般采用膨脹螺栓或焊接方式進行固定,確保牢固、穩定。 4、將套管插入固定板中,然后安裝止水環,止水
1,剛性防水套管是不是不允許焊在鋼筋尤其是剪力墻上?2,上次有個剪力墻,60公分的,我的套管59公分,結果剪力墻58公分,把我的套管搞歪了,要土建去改已不太現實 我這邊有個工程師交底施工單位58公分,結果施工單位硬是說59公分,60公分都是規范允許范圍,請問有沒硬性規范套管比墻少2公分?
GB50242-2002中說道:3.3.3 地下室或地下構筑物外墻有管道穿過的,應采取防水措施。對有嚴格防水要求的建筑物,必須采用柔性防水套管; 哪請問各位柔性防水套管和剛性防水套管有什么區別? 謝謝!
最近在施工中遇到一個問題,剛性防水套管的制作按圖集和施工圖大樣都應當采用整體的鋼管焊制,但施工單位為了省錢用兩截短管焊接后制作.請問各位同行,這樣做可以嗎?有什么依據?謝謝!
我想問下剛性防水套管一般是在陽臺排水、一層單排水設置吧?然后就是進出外墻的給排水管那個在室內墻穿的就是做的一般的鋼套管吧,然后就是穿混泥土墻的要用套管,穿磚墻的就不用套管吧知道的高手說下撒
根據防水套管的大小查找圖集02S404-18來確定翼環的內、外徑。在鋼板上畫所需的翼環圓圈時,應使用正規畫圓工具。為了使套管外壁與翼環能更好的焊接,并能使焊縫達到相關的規范規定,用氧氣割切下的翼環,應用扁鏟將翼環內外圓圈上的鋼渣清除干凈(加工翼環時不能使用電焊切割翼環內外圓圈)。翼環焊接為兩面焊,焊接尺寸公差與形位公差按照J(rèn)B/T500.3-1998執行。焊接采用手工電弧焊,焊條型號E4303,牌號J422。焊縫破口的基本形式與尺寸按照GB985-88執行。防水套管在制作和安裝時的焊接是質量要點,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應圓滑過渡。焊縫及熱影響區表面應無裂紋,未熔合、未焊透、弧坑和氣孔等缺陷。 翼環的厚度中心線應與套管的長度中心線重合(特殊情況除外)翼環內圈與套管外壁間的焊縫應符合相關要求,且雙面施焊。翼環的任一面應和套管的縱向垂直。
1. 現象:混凝土剛性屋面開裂一般分為結構裂縫、溫度裂縫和施工裂縫三種。結構裂縫通常出現在屋面板拼縫上,寬度較大,并穿過防水層而上下貫通。溫度裂縫都是有規則的、通長的,裂縫分布比較均勻。施工裂縫一般是不規則的、長度不等的斷續裂縫,也有一些是因水泥收縮而產生的龜裂。2. 治理:
剛性防水套管適用于鑄鐵管管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。剛性防水套管B型適用于鑄鐵管說明:1、剛性防水套管多用油麻、石棉水泥添補,添補后緊密搗實。2、剛性防水套管處的混凝土墻厚,應不小于 200mm,否則應使墻壁一邊或兩邊加厚,加厚部分的直徑,最小應比翼環直徑(D4)大200mm。3、套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土墻壁時應改用混凝土墻壁,其澆注混凝土范圍,Ⅱ型套管應比翼環直徑(D4)大200mm,而且必須將套管一次澆固于墻內。套管內的填料應緊密搗實。 4、套管尺寸表內所列之材料分量為鋼套管(套管長度L值按200mm計算)及翼環之分量。鋼套管及翼環用A3材料打造,T42 焊條焊接。5、翼環及鋼套管加工實現后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆搜羅樟丹或冷根柢油)。6、剛性防水套管,適用于鑄鐵管,也適用于非金屬管,但應按照采用管材的管壁厚度修正無
剛性防水套管的密封形式有幾種? 剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,適用于管道穿墻處空間有限或管道安裝先于構(建)筑物或管道的更新改造。對于有地震設防要求的地區,如采用鋼性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接。A型適用于鋼管,B,C型適用于球墨鑄鐵鋼管及鑄鐵管。 剛性防水套管與管道之間的密封方法: 在02s404圖集中,防水套管的安裝和密封應采用石棉水泥和油麻。配置方法如下: 1、石棉水泥:石棉水泥的配合比(質量比)為:水:石棉:水泥=1:3:7。用于管道接口,又稱石棉膨脹水泥。石棉采用4級或5級石棉棉,水泥不低于425硅酸鹽水泥,然后加入10%-20%的水?dāng)嚢琛J匏嗵盍蠎?yīng)在1小時內用完,否則將超過水泥的初凝時間,影響界面效果。石棉水泥養護時間應大于24小時,方可進行試水。 2、油麻:油麻的主要功能是將施工現場用作密封和防水。油麻一般用于承插給排水鑄鐵管。給水承插鑄鐵管的清鉛接口清理時,應倒油麻,防止清鉛流入管道;排水承插鑄鐵管的水泥接口連接時
剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道振動和伸縮變形的構(建)筑物,在人們生活起居中都是很廣泛的工業生產建筑裝飾材料之一,并且許多制造行業也都十分需要它。如今銷售市場上的剛性防水套管類型有許多,但是如何購買合適的剛性防水套管,需要注意以下幾點: “價錢”針對許多朋友而言更加關心,由于剛性防水套管價錢一般狀況下都是有波動,說白了貨比三家不吃大虧,因此人們在購買的時候應立即掌握當然價錢,通常價錢相距很大的還要充分考慮品質了。 “品質”要確定外形,剛性防水套管表層是不是凸凹不平、有木有顆粒的夾雜物、表層是不是優良、長度是不是一致、H接有沒有假焊或是剛性防水套管有裂開的狀況。 剛性防水套管的結構是鋼管外加環(
1、采用嚴格國家質量標準 國標剛性防水套管采用了國家標準的生產質量標準,產品的出廠需要符合國家的標準要求,并且能夠保證在長期使用中不會出現質量問題,因此讓客戶在使用時更有保障。并且通過國標認證的防水套管的安穩性和功能性在生產時都已經按照國家標準進行了預設,因此相對其他產品會擁有更好的質量和安穩性。 2、耐用度高使用范圍更廣 國標剛性防水套管的功能強大相對于市場中其他非國標的防水套管產品耐用程度更高,使用壽命也更長,能夠滿足更多客戶的高要求需求。通過專業國家標準認證的國標剛性防水套管還有使用范圍更加廣泛的特點,能夠應用的場所和環境更多,這是市場中非國標產品所不能比擬的優勢。 3、防水性能更加完善可靠 國標剛性防水套管主要的功能就是防
02S404剛性防水套管A型安裝圖(一)
剛性防水套管和鋼套管如何區別?如果使用94浙江省定額的話:穿樓板和屋面要套剛性防水套管,根據板厚乘以系數!穿外墻套鋼套管定額,套管一根按04m計夠嗎?
關于剛性套管是按套管本體規格還是按被穿管道計算一直被網友所討論,本人將自己的分析過程與大家共享,首先看剛性防水套管的結構如圖(采自05S2標準圖集)
剛性防水
剛性防水專題,為您提供剛性防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剛性防水 相關的專業交流討論,更多剛性防水相關內容請?jiān)L問