  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 求助:關于互感器H-V校驗裝置

    求助:關于互感器H-V校驗裝置

    我公司是使用H-V校驗裝置,請問如何進行阻抗測試,有什么標準?

  • 互感器現場誤差校驗裝置配置方案

    互感器現場誤差校驗裝置配置方案---漢測電氣 序號 產品名稱 規格型號 技術參數

  • 全自動互感器檢定裝置、二次電池性能檢測裝置、多功能校準系統等招標

    全自動互感器檢定裝置、二次電池性能檢測裝置、多功能校準系統等招標多功能校準系統等采購項目 所屬行業: 儀器儀表 所在地區: 廣東 發布日期: 2012/06/29 截止日期: 2012/07/19 標訊內容: 受委托,對2012年度專業設備采購項目 進行公開招標采購,歡迎符合資格條件的供應商投標。一、采購項目編號:0851-1261GD17C011A二、采購項目名稱:2012年度專業設備采購項目三、采購預算:人民幣158.8萬元四、項目內容及需求:(采購項目技術規格、參數及要求)采購內容 數量 交貨期 最高限價全自動互感器檢定裝置、二次電池性能檢測裝置、多功能校準系統等 一批 自合同簽訂之日起45日歷天 人民幣158.8萬元注:產品詳細技術參數及執行標準、規格及主要配件詳見招標文件中的“用戶需求書”。五、供應商資格:5.1 具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條資格條件;5.2 具有生產或供應能力的國內供應商;<

  • 帶電容分壓裝置的電流互感器

    帶電容分壓裝置的電流互感器的作用是什么?為什么要帶電容分壓?電流互感器型號LZZBJ9-10A1C2大連第一互感器生產的,C2為電容分壓裝置

  • 電壓互感器自動切換裝置

    電壓互感器自動切換裝置主要使用在什么場所啊,有什么作用啊?跟微機型PT并列及電壓監測裝置有什么不同?能不能替代機型PT并列及電壓監測裝置啊?

  • 關于電能計量裝置中互感器問題探討

    前言 隨著電力工業的市場化改革,電網內部與電網之間電能的大規模生產與交換,涉及到各部門的巨大經濟效益。因此,高壓電能計量的準確可靠直接影響到貿易結算的準確、公正,涉及廣大電力客戶,的利益。而電能計量裝置的管理是保證電能計量準確、可靠的重要手段。關口電能計量裝置的管理有許多環節,每一環節都會對電能計量裝置的計量性能產生一定的影響,從運行統計數據來看,三相電能表的誤差基本穩定,關口電計量裝置的誤差變化主要來源于互感器及其二次回路。互感器的誤差將造成電能計量裝置失準,直接影響各相關單位的經濟利益,以及線損等電網經濟技術指標。在日益競爭的市場經濟新形勢下,各單位越來越意識到計量裝置準確的重要性,紛紛對計量裝置進行技術改造,以減小計量裝置誤差。目前,湖南省引進了0.2級ABB電能表,并嚴格按照國家有關規程進行現場檢驗,但是,互感器引起的誤差問題還未引起足夠重視。自2001年開始,逐步開展關口電能計量裝置的全面測試,發現在互感器中存在一些問題,通過探討與分析,結合相關的國家規程規范,提出了解決這些問題的方案。 1 存在的問題與解決方案1.

  • 消諧裝置加裝在電壓互感器

    隨著電力系統中電纜使用越來越多,變頻設備以及開關電源的大量普及。電力系統中的諧波越來越多,諧波污染越嚴重,電力系統的設備和電能就會大量的浪費。 對于諧波嚴重的變電站,諧波主要來自于煉鋼廠,軋鋼廠,大功率的變頻設備,直流電機,以及大量的空調等電感性設備。用電容濾波可以消除部分諧波,現在好多客戶采用電阻柜加電抗器和電容的組合方式消除系統的諧波。 諧波大都產生于低壓系統,但是經過變壓器的作用,諧波就傳導到中壓系統,甚至傳到發電系統,相當于污染到電力的各個環節。對于中壓系統,電壓互感器,也就是PT,主要起到計量和保護作用,諧波過大會造成電壓互感器的擊穿,線圈燒斷。一般的方法是在一次側加裝一次消諧、開口三角加裝微機消諧。

  • 如果短路了,互感器會怎樣啊?

    繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 關于電力互感器的精度問題

    各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!

  • 關于電流互感器變比選擇

    我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?

  • 這個電流互感器表示什么意思?

    這個電流互感器表示什么意思?

    如圖,其中的數字2和3代表什么?

點擊加載更多

互感器檢定裝置

互感器檢定裝置專題,為您提供互感器檢定裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器檢定裝置 相關的專業交流討論,更多互感器檢定裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁化县| 土默特左旗| 蒙阴县| 马边| 康乐县| 斗六市| 宜君县| 宜兴市| 山东省| 玉树县| 交城县| 顺昌县| 南投县| 长阳| 大荔县| 鲜城| 腾冲县| 张家界市| 长垣县| 邯郸县| 浦北县| 进贤县| 河间市| 巩义市| 乾安县| 德格县| 西乌珠穆沁旗| 藁城市| 荥阳市| 社会| 邢台县| 鄂尔多斯市| 德庆县| 綦江县| 阳朔县| 雷波县| 扶余县| 长顺县| 新建县| 大荔县| 浦东新区|