国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 直立式擋土墻和仰斜式擋土墻

    直立式擋土墻和仰斜式擋土墻

    圖中圈紅圈的地方填方較大,現在場平標高要在抬升1m,這樣填方高度超過8m,超過擋土墻圖集直立式路肩墻8m的范圍,能不能這這段填方較大的區域選擇仰斜式擋墻,其他填方較低地段仍選擇直立式路肩墻(主要是便于施工,仰斜式的施工較麻煩)?希望有經驗滴大神指導下~~

  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 直立式擋土墻擴展基礎(04J008擋土墻圖集)

    直立式擋土墻擴展基礎(04J008擋土墻圖集)

    在套用04J008擋土墻圖集,墻體高度考慮為8米,考慮采用直立式路肩墻。圖集墻體的下部有突出一塊兒(見圖),這里是考慮的無筋基礎吧?由于需要做有筋擴展基礎,按照圖集做法(見圖)。圖中H和Ht表示為長度一致,不知是否標錯, 并且在右側說明中,“施工放線時,先放好與原無筋擴展基礎重合的B,D兩點”B點定位沒問題,但D點與原基礎重合嗎?(圖上并不重合),這里是指D點就是最下方的角點了? 不知問題是否說清楚了。按照兩種不同理解:理解1:D點為最下方角點作圖:(見圖)理解2:D點不是最下方角點,而應該上移 H-Ht的距離,即D點由Ht 定位:(見圖)兩種圖做出來,理解2的圖應該是錯誤的, 理解1的圖也感覺有些別扭。求大家指導。謝謝

  • 關于擋土墻的計算軟件討論

    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝

  • 關于懸臂式擋土墻的計算

    對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!

  • 關于理正擋土墻計算的問題

    上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!

  • 6m高衡重式擋土墻結構施工圖(直立式路肩墻)

    圖紙簡介: 本項目是衡重式擋土墻結構施工圖,類型為直立式路肩墻,墻身材料采用M7.5水泥砂漿砌筑直徑不小于200的MU30塊石,基礎落于中強風化巖上,含凸榫設計;圖紙包括:擋土墻斷面圖、擋土墻立面示意圖、擋土墻參數表。 投稿網友: zxzcz 上傳時間:

  • 請教大神:重力直立式擋土墻能否做到12米高?

    請教大神:重力直立式擋土墻能否做到12米高?

    請教大神:有沒有做過擋土墻的高手,指點一下。現有一個關于擋土墻的項目,已經出圖了,采用的是重力直立式擋土墻,高度是12米,圖如下所示。然而,擋土墻圖集上關于直立式的擋土墻高度限制在8米,現在就是對這個高度有點疑問,直立式擋土墻能否做到12米高?

  • 分享一個擋土墻計算軟件

    分享一個擋土墻計算軟件

  • 迷惑的擋土墻計算,求指點~!

    本人小菜一枚,遇到一擋土墻計算時遇到一些問題,向各位請教:土是粉質粘土,內摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考慮地下水位影響;假設采用懸臂式擋墻,β=0,α=90度(符號跟地基規范一致);1.按地基規范附錄L查表法,Ⅳ類土,,查得,ka≈0.24;然后帶入ka計算Ea;2.按公式計算:(參考施嵐清應試指南2012版P983,黏性土的主動土壓力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一點深處主動土壓力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0時,z>6m才會出現主動土壓力。問題1:按第1種方法感覺ka過小,因為是內摩擦角才10度,是因為黏聚力大的緣故?問題2:按第2種方法,z>6m才會出現主動土壓力,個人覺得更不合理.請論壇各位指點錯誤,多謝了!

  • 請教如何計算擋土墻的抗滑性

    本人新手二年,經常看到有擋墻發生位移和下沉的情況,請教下如果計算擋墻的抗滑性,看到的幾起事故都因基礎處理不到位,移位和下沉因為基礎沒有加固處理?后回填土方過快或者回填量太大?如果在遇到基礎淤泥層較深,業主又不同意加固處理的情況下。是否有什么計算方法可以得出擋墻的抗滑性?或者可以算出墻后回填土在多少方的情況下。擋墻是不會存在移位下沉的情況。謝謝

  • 重力擋土墻的一個計算軟件

    也是從網上淘來的,看看吧

  • 關于理正擋土墻計算中的問題

    在理正巖土5.11版本中,計算擋土墻時各種驗算安全系數不能夠重新制定,以公路懸臂式擋土墻計算為例,其計算過程中的抗傾覆安全系數為1.3,而實際規范中為1.5,基底的容許偏心矩為1/5B,而實際規范中為1/6B,不知道各位高手可有什么解決的方法不!盼望指點------為感!!!

  • 理正擋土墻計算參數的取值

    剛參加工作,大家都用理正做擋土墻設計,但是對于其中的參數不理解是什么意思,不知道怎么取值,希望高手指點:(1)圬工之間摩擦系數;(2)地基土摩擦系數;(3)面側地震動水壓力系數;(4)背側地震動水壓力系數;(5)地震力調整系數;謝謝!

  • 擋土墻的計算工況(水位因素)

    一個小區的擋土墻,地面都是回填起來的 擋土墻高度約8米計算該小區擋土墻的工況時 應該怎么考慮計算工況(基本 特殊)比如 洪水位的時候擋墻內外水位(水壓力荷載)按照洪水位計算??那么 正常運行時 該擋墻的水壓力荷載(擋土墻內外水位)該怎么取?? (是否按照沒有洪水時?)與完建工況 有什么區別擋土墻的抗滑穩定計算等 施工期工況和完建期工況又有什么區別??另外,水工擋土墻規范送審稿 什么時候正式應用?[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-3-19 14:58 編輯 ]

  • 擋土墻計算小軟件(excel版)

    前提條件:本計算軟件僅對擋土墻數據編輯欄進行編輯就可以進行計算了。(第一、第二破裂面均交于荷載內)

  • 錨桿擋土墻的設計計算與施工

    錨桿擋土墻的設計計算與施工

  • 分享一個計算擋土墻的小軟件

    計算擋土墻的小軟件,有興趣的朋友可以看下。

  • 請教關于磚擋土墻的計算問題

    我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H

點擊加載更多

直立式擋土墻計算

直立式擋土墻計算專題,為您提供直立式擋土墻計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直立式擋土墻計算 相關的專業交流討論,更多直立式擋土墻計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 闽清县| 怀集县| 深州市| 唐河县| 澎湖县| 湘阴县| 文安县| 广德县| 浏阳市| 金塔县| 金秀| 洮南市| 浮山县| 巴林右旗| 准格尔旗| 乌苏市| 萨迦县| 开封县| 尚义县| 蓬安县| 右玉县| 丹江口市| 乐清市| 韩城市| 德清县| 红原县| 静乐县| 睢宁县| 封开县| 宝兴县| 东光县| 天津市| 绥棱县| 安阳市| 广州市| 固镇县| 英吉沙县| 江津市| 吴桥县| 营山县| 富蕴县|