国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范502612005

    論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03

  • 自動噴水滅火系統2017設計規范

    1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。    本規

  • 關于自動噴水滅火系統施工規范條文的探討

    3.0.5噴頭的現場檢驗應符合下列要求: 3.0.5.1噴頭的型號、規格應符合設計要求; 3.0.5.2噴頭的商標、型號、公稱動作溫度、制造廠及生產年月等標志應齊全; 3.0.5.3噴頭外觀應無加工缺陷和機械損傷; 3.0.5.4噴頭螺紋密封面應無傷痕、毛剌、缺絲或斷絲的現象; 3.0.5.5閉式噴頭應進行密封性能試驗,并以無滲漏、無損傷為合格。試驗數量宜從每批中抽查1%,但不得少于5只,試驗壓力應為3.0MPa;試驗時間不得少于3min。當有兩只及以上不合格時,不得使用該批噴頭。當僅有一只不合格時,應再抽查2%,但不得少于10只。重新進行密封性能試驗,當仍有不合格時,亦不得使用該批噴頭.以上3.0.5.5條文出廠有檢驗報告和合格證是否有必要還做試驗.

  • 2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205

  • 自動噴水滅火系統設計規范2005

    自動噴水滅火系統設計規范2005附條文

  • 自動噴水滅火系統設計規范(2005)

    自動噴水滅火系統設計規范(2005)

  • 《自動噴水滅火系統設計規范》

    《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!

  • 自動噴水滅火系統設計規范講義

    根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534

  • 關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!

  • 自動噴水滅火系統的規范條文說明

    1 總 則 1.0.1本條主要講制定本規范的目的。 自動噴水滅火系統是當今世界,在人們生產、生活和社會活動的各個主要 場所中最普遍采用的一種固定滅火設備。國內、外應用實踐證明,自動噴水滅火系統具有滅火效率高、不污染環境、壽命長、經濟適用、維護簡便等優點。尤其是當今世界,環境污染日趨嚴重,面臨威脅人類生存的情況下就更加突出了它的優點。所以自動噴水系統問世一百多年以來,至今仍處于興盛發展狀態,甚至將來仍是人們同火災作斗爭的主要手段之一。一百余年來,世界各國尤其是一些經濟發達國家,在自動噴水滅火系統產品開發作了大量的研究試驗工作,積累了豐富的技術資料和成功的經驗,為該項技術的發展應用提供了有利的條件;目前不少國家仍把該項技術研究作為消防技術方面重要的研究項目,集中了較大的財力和技術力量從事研究工作,為使該項技術盡快達到“高效、經濟、可靠、智能化”的目標而努力。在規范方面不少國家,如美、英、日、德等都制定了設計安裝規范,對系統的設計、安裝、維護管理等方面的技術要求和工作程序作了較詳細的規定,并隨時根據研究成果和應用中的經驗及提出的問題進行修訂,

點擊加載更多

自動噴水滅火系統規范

自動噴水滅火系統規范專題,為您提供自動噴水滅火系統規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統規范 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 云阳县| 肃北| 盖州市| 泸溪县| 阿克陶县| 吉林市| 南川市| 鸡泽县| 通化县| 四子王旗| 嘉善县| 南汇区| 满洲里市| 阿鲁科尔沁旗| 永济市| 金昌市| 丰顺县| 丹江口市| 金乡县| 莆田市| 兴化市| 临夏县| 旬邑县| 漳州市| 犍为县| 镇宁| 肥东县| 永兴县| 南岸区| 清涧县| 莎车县| 峨边| 哈巴河县| 观塘区| 施秉县| 周宁县| 图木舒克市| 青龙| 邳州市| 青岛市| 北流市|