国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范502612005

    論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03

  • 2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205

  • 2005版自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    2005年版《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起實行。

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范2003年版

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范2003年版(GB50261-96)

  • 自動噴水滅火系統竣工驗收的內容

    自動噴水滅火系統安裝完畢后,應進行竣工驗收,以檢查施工是否符合設計和有關規范的要求。驗收由用戶和當地消防監督部門主持。合格后系統方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、壓力水罐和市政供水管網的水量和水壓。(2)消防泵以及補壓泵的性能,包括啟動、吸水、流量和揚程。(3)消防泵動力及備用動力。2.噴頭(1)噴頭的溫級、類型與間距。(2)在腐蝕性場所安裝的噴頭的防腐措施。(3)噴頭下方是否存在阻擋噴水的障礙物,如隔板、管路及燈具等。(4)備用噴頭的數量。3.報警控制閥(1)設置地點,閥室位置、環境及排水設施。(2)各個閥門,包括水源閘閥、手動閻、放水閥、試警鈴閥等的正常位置,指示標記和相應的技術措施。(3)報警閥各部件組成的合理性。4.管路(1)管路的固定和吊架的布置(

  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 自動噴水滅火系統的調試驗收!

    今天給大家分享自動噴水滅火系統的調試驗收考點總結!

  • 2005版的WORD自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    2005年的WORD版本GB50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范。7月1日實施。第一次發貼渴望大家支持。

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 火災自動報警系統及自動噴水滅火系統設計驗收規范

    消防關于樓宇自動系統的日漸重視,發2個最基本的規范供大家取用

點擊加載更多

自動噴水滅火系統驗收規范

自動噴水滅火系統驗收規范專題,為您提供自動噴水滅火系統驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統驗收規范 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統驗收規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 揭阳市| 庐江县| 绥芬河市| 重庆市| 托克托县| 石门县| 准格尔旗| 都兰县| 乐安县| 化隆| 梨树县| 武强县| 德格县| 定襄县| 昌吉市| 怀集县| 孟州市| 类乌齐县| 彭水| 新郑市| 高邮市| 华池县| 阳新县| 中宁县| 奉化市| 资兴市| 甘孜县| 巴楚县| 外汇| 安国市| 宁乡县| 长沙县| 广宁县| 怀宁县| 桂林市| 全椒县| 兴文县| 宜城市| 兰州市| 洮南市| 全南县|