大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(DBJ15-34-2004),本規范是廣東省的,新版的建筑給水排水設計手冊中有這方面的內容,但是國家沒有規范,有不是廣東省朋友想做的話,可以參照建筑給水排水設計手冊2008版,我現在要做,在找資料!!
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣東)
該網上的《大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范》電子樣本,實在不方便閱讀。給諸位傳各PDF格式的! 本規范共分13 章和 1 個附錄。其主要內容有:1、總則;2、術語和符號;3、設置場所及使用條件;4、系統選型和配置;5、基本設計參數;6、系統組件;7、噴頭及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力計算;11、控制系統的選型及組成;12、操作與控制;13、電氣等 13 個部分及附錄、條文說明、附圖。
《廣東省大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》DBJ 15-34-2004
華夏新中源大酒店位于佛山市禪城區南莊鎮,是一座按五星級標準建成的酒店。該酒店為一類高層建筑,高75m,共21層,裙樓3層,在4層設有空中泳池。而在裙樓1-3層的中間位置有一個中庭,該中庭面積約為430m2,高約14m,長約30m,寬約20m。根據消防局的審批意見,該中庭須設置大空間智能型主動噴水滅火系統。 大空間智能型主動噴水滅火系統是我國新近研究、開發并投入使用的一種新型消防滅火設備。該產品采用了多項技術,如紅外線探測技術、計算機技術,并將傳感、機械傳動、光電技術、通信等通過邏輯程序編織于一身,實現了智能化。它能24小時全天候監控,360°全方位保護,當裝置確認為火災信號后,能主動射水,并在滅火后主動停止射水,回復到原來的監視狀態,體現了其智能化和全動化。這個系統的設計規范《大空間智能型主動噴水滅火
我所理解的《大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》.pdf
急需《大空間智能主動型噴水滅火系統》的規范,請提供給我,謝謝了!!我的POPO 帳號:[email protected]我有qq號:443201524
分享個消防炮的規范 希望對大家有所幫助
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
大空間智能主動噴火滅火系統與自動噴淋系統合用時,是接在濕式報警閥前還是后?1、根據《自動噴水滅火系統設計規范》4.2.8 建筑物中保護局部場所的系統,可串聯接入同一建筑物內濕式系統,并應與其配水干管連接。2、根據〈大空間智能主動噴水滅火系統設計規范〉6.4.3、6.5.2中規定:應在其它自動噴水滅火系統濕式報警閥或雨淋閥前將管道分開。我看好多設計院的圖紙都是接在報警閥后,究竟哪個合理,接在報警閥前還是閥后呢?
大空間智能型水炮設計規范(廣州).pdf
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534
1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。 本規
《固定消防炮滅火系統設計規范》GB 50338-2003正文:“4.2.1室內消防炮的布置數量不應少于兩門,其布置高度應保證消防炮的射流不受上部建筑構件的影響,并應能使兩門水炮的水射流同時到達被保護區域的任一部位。”《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》CECS 263-20097.1.1,7.1.2條目正文及相關說明:“不同的滅火裝置的智能型探測組件探測區域重復覆蓋,一旦發生火災會同時引發幾個噴頭或幾組噴頭同時開啟噴水,出現噴水流量大于總設計流量的情況”在這兩本規范中,對于噴水點位布置,一個要求“任意位置至少兩門水炮射流覆蓋”,一個要求“盡量避免探測區域重
我是大空間智能定位滅火系統的設備商,和廣東天雨是同類產品,國家專利。如果有江蘇用戶想使用的話`,可以和我聯系,我公司在蘇州0512-65660615 陳先生
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范專題,為您提供大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范 相關的專業交流討論,更多大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題