廣東省出了地方規范,別的省市還有哪地方可以設計這種系統啊?山東行不行?我手頭上有個高層,中庭高13米多,有個多功能廳9.9米高,設置雨淋系統比較麻煩,因為多功能廳有近500平方,需要儲存水量太大,而且據說雨淋系統很容易誤報警。設置智能系統最好的了,可是不知國標什么時候出來。我會經常在線,請各位發表一下各自的看法吧,并歡迎做智能滅火的廠家賜教。
我是大空間智能定位滅火系統的設備商,和廣東天雨是同類產品,國家專利。如果有江蘇用戶想使用的話`,可以和我聯系,我公司在蘇州0512-65660615 陳先生
大空間智能主動噴火滅火系統與自動噴淋系統合用時,是接在濕式報警閥前還是后?1、根據《自動噴水滅火系統設計規范》4.2.8 建筑物中保護局部場所的系統,可串聯接入同一建筑物內濕式系統,并應與其配水干管連接。2、根據〈大空間智能主動噴水滅火系統設計規范〉6.4.3、6.5.2中規定:應在其它自動噴水滅火系統濕式報警閥或雨淋閥前將管道分開。我看好多設計院的圖紙都是接在報警閥后,究竟哪個合理,接在報警閥前還是閥后呢?
一直以來建筑物內的高大空間給建筑消防帶來了一定的困難,由于現在高大空間消防探測普遍使用常規感煙感溫探測、線性光束探測器和火焰探測器等傳統探測方式。傳統的探測報警系統在高大空間場所使用時,由于火災燃燒物在空間傳播受到高空間、大面積、氣流等因素的影響,常常當火災發展到一定程度后,造成溫度升高或煙霧達到一定的濃度時,才能感應,難以實現早期火災報警及撲救,往往造成火災的蔓延情況。 而滅火則通常使用傳統的雨淋系統。同時,雨噴淋系統一般適合用于低空范圍,如果安裝高度較高,當發生火災時,噴淋頭噴出的水滴由于顆粒較小,在受到上升的熱空氣時會迅速使水滴霧化,無法使水落到火的表面,難以達到有效滅火目的。《建筑設計防火規范》(簡稱“建規”)【1】第8.5.7條規定了具備一定條件的人員密集場所和丙類廠房宜設置固定消防炮等滅火系統,而《高層民用建筑設計防火規范》(簡稱“高規”)【2】中即便是如此籠統的規定也
建筑高度31.5m的六層商業,單層面積在15000㎡。商業內部有幾個扶梯中庭上下相通,一層至六層的中庭。這種部位應該用哪種滅火系統?大空間智能噴水滅火系統的最大安裝高度是25m,這里就沒法用了吧?
華夏新中源大酒店位于佛山市禪城區南莊鎮,是一座按五星級標準建成的酒店。該酒店為一類高層建筑,高75m,共21層,裙樓3層,在4層設有空中泳池。而在裙樓1-3層的中間位置有一個中庭,該中庭面積約為430m2,高約14m,長約30m,寬約20m。根據消防局的審批意見,該中庭須設置大空間智能型主動噴水滅火系統。 大空間智能型主動噴水滅火系統是我國新近研究、開發并投入使用的一種新型消防滅火設備。該產品采用了多項技術,如紅外線探測技術、計算機技術,并將傳感、機械傳動、光電技術、通信等通過邏輯程序編織于一身,實現了智能化。它能24小時全天候監控,360°全方位保護,當裝置確認為火災信號后,能主動射水,并在滅火后主動停止射水,回復到原來的監視狀態,體現了其智能化和全動化。這個系統的設計規范《大空間智能型主動噴水滅火
急需《大空間智能主動型噴水滅火系統》的規范,請提供給我,謝謝了!!我的POPO 帳號:[email protected]我有qq號:443201524
丙類廠房,建筑面積4700平,一層8.65米,北方地區不采暖,自噴超高,采用大空間滅火或者自動消防炮,這兩種滅火方式有沒有干式的?消火栓可以取消嗎?
分享個消防炮的規范 希望對大家有所幫助
該網上的《大空間智能型自動噴水滅火系統設計規范》電子樣本,實在不方便閱讀。給諸位傳各PDF格式的! 本規范共分13 章和 1 個附錄。其主要內容有:1、總則;2、術語和符號;3、設置場所及使用條件;4、系統選型和配置;5、基本設計參數;6、系統組件;7、噴頭及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力計算;11、控制系統的選型及組成;12、操作與控制;13、電氣等 13 個部分及附錄、條文說明、附圖。
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(DBJ15-34-2004),本規范是廣東省的,新版的建筑給水排水設計手冊中有這方面的內容,但是國家沒有規范,有不是廣東省朋友想做的話,可以參照建筑給水排水設計手冊2008版,我現在要做,在找資料!!
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣東)
大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范(廣
近年來國內諸如會議展覽館、候機樓、體育館、火車站候車室、劇場、高層或多層建筑的商業廣場等封閉空間越來越多,大封閉空間建筑消防設計也受到越來越多的關注,消防水炮滅火系統也隨之產生并得到了推廣應用。目前,消防水炮主要有大空間消防水泡、大空間智能噴頭、消防遙控炮等。消防水炮系統的噴射流量大、保護半徑大,維護性能優越,其維護費用較低,滅火裝置供水、供電電路簡單,有
《廣東省大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》DBJ 15-34-2004
《固定消防炮滅火系統設計規范》GB 50338-2003正文:“4.2.1室內消防炮的布置數量不應少于兩門,其布置高度應保證消防炮的射流不受上部建筑構件的影響,并應能使兩門水炮的水射流同時到達被保護區域的任一部位。”《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》CECS 263-20097.1.1,7.1.2條目正文及相關說明:“不同的滅火裝置的智能型探測組件探測區域重復覆蓋,一旦發生火災會同時引發幾個噴頭或幾組噴頭同時開啟噴水,出現噴水流量大于總設計流量的情況”在這兩本規范中,對于噴水點位布置,一個要求“任意位置至少兩門水炮射流覆蓋”,一個要求“盡量避免探測區域重
有個一類商住樓,裙樓里有4個放映廳,總面積1600左右。層高13米。這里的水炮,是從自噴干管中接出,還是從消火栓系統中接出?其消防蓄水量需要疊加嗎?[ 本帖最后由 w13885005805 于 2010-1-12 12:00 編輯 ]
我所理解的《大空間智能型主動噴水滅火系統設計規范》.pdf
圖紙簡介: 這是某酒店二十二層框架結構大空間智能滅火系統,圖紙包括:滅火裝置水路設計說明,中庭二層至三層自動跟蹤定位射流滅火裝置水平面圖,自動跟蹤定位射流滅火裝置系統圖。 投稿網友: bingyu0923 上傳時間: 2014-0
大空間智能滅火系統
大空間智能滅火系統專題,為您提供大空間智能滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大空間智能滅火系統 相關的專業交流討論,更多大空間智能滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題