氣體滅火控制系統組成氣體滅火控制系統主要由氣體滅火控制器、火災探測器、聲光警報器、緊急啟停按鈕、手自動轉換開關、氣體噴灑指示燈等組成。其中火災探測器一般采用感煙火災探測器和感溫火災探測器,特殊情況下也可以采用手動報警按鈕或其他類型的火災探測器。
本設計按揚程H=80M,4只消火栓同時使用設計。 供水系統設計(包含管道系統設計,水泵選型、水泵房布置與基礎設計,水箱選型設計、水位計控制設計) 如何選?
本設計按揚程H=80M,4只消火栓同時使用設計。 供水系統設計(包含管道系統設計,水泵選型、水泵房布置與基礎設計,水箱選型設計、水位計控制設計)怎么選?
現場氣體滅火控制盤是否需要220V電源,但如何保證其前端箱為雙電源供電.同時加一組備電是否就可以認為氣體滅火控制盤具備雙電源了.還需要從報警主機再送一路24V嗎?接觸過幾種產品,電源形式各不相同.對設計\驗收規范理解的也不是太透徹,在這里請行家指教.有理了
請問氣體滅火控制器一般是由220V強電供電,還是火災自動報警系統的24V弱電電源供電啊?氣體滅火氣瓶室要設220V插座嗎?
一、GB50370條文4.4.3 氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器不直接連接火災探測器時,氣體滅火系統、泡沫滅火系統的自動控制方式應符合下列規定: 1. 氣體滅火系統、泡沫滅火系統的聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出。 請教大家,這句話是否存在問題? 首先,接觸到的多數氣體系統不直接連探測器時的鏈接方式: a.探測器----報警控制器----氣體滅火控制器 b.探測器----報警控制器----聯動控制器----氣體滅火控制器 無論以上哪種,最終的聯動信號都是由滅火控制器發出的,為什么規范中說由火災報警控制器或消防聯動控制器發出? 二、防護區外的聲光警報器的觸發信號?? 按規范圖示顯示,防護區外的聲光警報器的觸發信號是兩路報警信號。但是,實際中碰到更多的是選擇閥后的壓力開關的信號觸發。 這到底是規范圖示有問題,還是我的理解和現實存在不規范?
各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.
氣體滅火系統,要求防護區相對封閉。一般的場所都可以做到。但是如果是配電房,這條比較難以做到。雖然按消防規范設備房的門應是防火門,但當地供電部門卻不裝防火門,否則不能通電,必須是可以通風的那種門,這樣就存在一下問題了,氣體釋放時,如何封閉那些門,以保證滅火濃度。各位有何高見。
水專業在配電房設置了氣體滅火系統,要求設置感溫探測及感煙探測器,搞不懂,火規沒要求呀,一般之設計了感煙探測器,請教各位了,謝謝
氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。
柴油發電機房設置送風風機和排風風機,不屬于消防風機類。設計氣體滅火時,是不是需要對風機進行聯動,以保證氣體動作時,關閉風機。
現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!
氣體滅火系統的應用與選型
氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢
氣體滅火室內的滅火相關設備模塊一般都是無地址的由硬線連接(有地址的比較貴),一般都由氣體滅火控制盤自動控制,消防控制中心只能接收反饋信號,并不能遠程控制啟動。那么氣體滅火室內的風機與風機電動閥呢,消防控制中心不是無法控制了嗎,想打開散個熱怎么辦?要怎么做才能兩邊都能自動控制?
4.4 氣體滅火系統、泡沫滅火系統的聯動控制設計