開合式穿心電流互感器,由于電纜選型偏大,互感器穿孔太小,導致在安裝過程中閉合不緊,請問有什么影響嗎?開合式電流互感器的二次線圈是如何纏繞的
配電箱內放的開互感器嗎?一般較小辦公樓類建筑總電流超過100A,應當加電流互感器以便計量,這時是用配電箱可以嗎?有誰用過或見過?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
論文簡介:利用無觸點開關的無源式電流互感器開路保護器 投稿網友:hemenghua0213 上傳時間: 2013-10-24
繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?
如圖,其中的數字2和3代表什么?
我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?
誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
有三個500/5的互感器、安數是10A的,但是電表的5A的,按照一般的計算是100比1,但是10A的互感和5A的電表有影響嗎?