噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎?求回答。如圖二中,噴頭距離梁邊的距離為600mm,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,這種情況怎么處理呢?
大家下載了,求回復
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
規范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 中中危險級II級相對應的滅火時間是多少? 這里沒有明確規定是不是按1小時計算?
自動噴淋設計規范10.3.2條規定“不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。”請問各位水友:1、在這種情況下“效水容積按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定”算出來的氣壓罐很大,是否有其他方法?2、當高位消防水箱水壓不能滿足水壓要求時,可以設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,而在這種情況下氣壓供水設備的有效水容積要求150L就夠了。那在要求設高位水箱而不能設時,是否可以用地下水池加設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,如果可以的話,是否氣壓供水設備的有效水容積怎么定?
供配電系統設計規范2009word
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
做高層建筑的應該用的到的。
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
如題要下的趕快呀記得要頂呀
火災自動報警系統設計規范講義
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備。
《噴淋施工及驗收規范》GB 50261-2005中,第5.3.2.4條:在報警閥與管網之間的供水干管上,應安裝由控制閥、檢測供水壓力、流量用的儀表及排水管道組成的系統流量壓力檢查裝置。條文說明里面配圖中,有流量計。 以上的裝置我在《噴淋設計規范》GB 50084-2001(2005版)中沒有找到一個明確的說法,那我現在該怎么辦啊?
剛才在首頁看到這個《中央空調計費系統設計規范 》覺得挺好,但是看起來很不方便,所以弄了一個PDF格式的傳上來,希望能方便大家來看和下載,不為別的只為方便大伙,僅此而已,精神可嘉吧,呵呵~~~~
供配電系統設計規范2009版
噴淋系統設計規范