国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴淋設計規范7.2.1怎么理解

    噴淋設計規范7.2.1怎么理解

    噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎?求回答。如圖二中,噴頭距離梁邊的距離為600mm,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,這種情況怎么處理呢?

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 墓地消防該套用哪種設計規范?

    本人是初入門新手,接觸的項目不多。親戚是墓地的負責人,最近接到消防部分的通知要其報消防,但現在沒有明確的墓地防火設計規范。目前的對策是按景觀園林設計,并與消防大隊溝通。請教各位前輩的意見。

  • 消防報警設計規范2013版

    13年新版,供大家學習。

  • 對自動噴淋設計規范10.3.2的一些疑惑?

    自動噴淋設計規范10.3.2條規定“不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定?!闭垎柛魑凰眩?、在這種情況下“效水容積按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定”算出來的氣壓罐很大,是否有其他方法?2、當高位消防水箱水壓不能滿足水壓要求時,可以設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,而在這種情況下氣壓供水設備的有效水容積要求150L就夠了。那在要求設高位水箱而不能設時,是否可以用地下水池加設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,如果可以的話,是否氣壓供水設備的有效水容積怎么定?

  • 討論一個關于噴淋設計規范的問題?

    規范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 中中危險級II級相對應的滅火時間是多少? 這里沒有明確規定是不是按1小時計算?

  • 求高架倉庫消防設計規范

    欲建一(33米)單層自動化倉庫。據說有個上海的規范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 編輯 ]

  • 常用消防設計規范,一包俱全!

    ·高層建筑防火排煙設計規范 ·《建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·北京市建設工程施工現場消防安全管理辦法 ·《低倍數泡沫滅火系統設計規范》 ·高層民用建筑設計防火規范 ·火災自動報警系統設計規范 ·《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·火災自動報警系統施工及驗收規范 ·建筑滅火器配置設計規范 ·《建筑內部裝修設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·工程設計防火類標準規范 ·《建筑設計防火規范》2001送審稿摘要) ·建筑設計防火規范(GBJ16-87)(修訂本) ·防火設計規范(采暖、通風和空氣調節系統) ·《人民防空工程設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·泡沫滅火系統施工及驗收規范 ·消防設施專項工程設計資格分級標準 ·氣體滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統設計規范 ·爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 <

  • 消防給水及消火栓系統設計規范.

    消防給水及消火栓系統設計規范.

  • 2005年自動噴淋設計規范修訂

    如題要下的趕快呀記得要頂呀

  • 噴淋驗收規范有的東西設計規范沒有?

    《噴淋施工及驗收規范》GB 50261-2005中,第5.3.2.4條:在報警閥與管網之間的供水干管上,應安裝由控制閥、檢測供水壓力、流量用的儀表及排水管道組成的系統流量壓力檢查裝置。條文說明里面配圖中,有流量計。 以上的裝置我在《噴淋設計規范》GB 50084-2001(2005版)中沒有找到一個明確的說法,那我現在該怎么辦啊?

  • 設計規范疑問(消防及給排水)

    設計規范疑問(消防及給排水)

    見附件及圖片希望大家補充

  • 上傳消防工程各類設計規范

    建筑設計防火規范

  • 消防炮設計規范!絕對好東西!

    消防炮設計規范!絕對好東西!

  • 關于濾池清洗的設計規范

    如題,關于濾池的清洗設計規范,可參考

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 消防設計要用到的哪些規范

    我是剛開始接觸消防的,還在努力學習中,平時查資料時一搞就碰到了說 要看這規范那規范的,我有的又沒有,很不方便。所以我想請大家幫忙,幫我列個清單出來,就是做消防設計要用到的那些規范,我把他一次都買回來看看。謝謝了。大家幫忙列最新版的吧,謝謝....

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡?。。。。。。。。。。。。。。。。。?!急需阿?。。。?!要不趕不上畢業答辯了?。。?555555555555555555

點擊加載更多

噴淋消防設計規范

噴淋消防設計規范專題,為您提供噴淋消防設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴淋消防設計規范 相關的專業交流討論,更多噴淋消防設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 绥阳县| 应用必备| 仁怀市| 会昌县| 临汾市| 安康市| 馆陶县| 韶山市| 韶关市| 福州市| 昌吉市| 汉沽区| 民丰县| 美姑县| 德钦县| 高唐县| 冀州市| 芦山县| 沧州市| 义马市| 梁河县| 乌兰察布市| 渝中区| 清苑县| 崇仁县| 金阳县| 崇信县| 连山| 买车| 横山县| 边坝县| 苗栗县| 北京市| 商南县| 阆中市| 濉溪县| 马龙县| 托克托县| 叙永县| 交城县| 肥城市|