  • 關于消防水滅火系統的調試問題

    工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內?

  • 泡沫滅火系統緩沖裝置的設置

    對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點。

  • FM-200氣體滅火系統控制原理圖

    一個多得的氣體滅火系統控制原理圖

  • 自動噴水滅火系統的調試驗收!

    今天給大家分享自動噴水滅火系統的調試驗收考點總結!

  • 【看圖探討】水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的哪?

    【看圖探討】水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的哪?

    水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的前面還是后面?自己修改的對不對。

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 泡沫滅火系統,可以用雨淋閥控制嗎?

    各位大俠,請問泡沫滅火系統可以用雨淋閥控制嗎?如果可以的話平時泡沫罐到雨淋閥之間的管道是不充水的吧?那雨淋閥怎么保持平衡?

  • 消防控制室采用何種滅火系統

    消防控制室到底采用何種滅火系統呢請大家一起參與討論一下小弟在重慶地區,做過以下三種做法1.采用氣體滅火系統,我做的是氣溶膠的無管網系統。但是消防控制室是有人值班的,火災發生時,需要人員撤離么?2.采用水噴淋系統。重慶消防隊曾經有個參謀在消防培訓的時候,提出控制室設自動水噴淋系統。但是這種設置方式,電氣專業一直頗有微詞,畢竟消防控制室諸多電氣設備,是否適用水噴淋。3.設置滅火器。這種方式應該算比較好用的。但是審圖公司總是不太認可這種做法。還請各位道友一起討論一下。看看全國各地都采用了什么做法

  • 可燃液體罐區泡沫滅火系統怎么控制?(啟動?)

    可燃液體罐區,比如乙醇罐,單個罐500方,設置了固定式低倍數泡沫滅火系統,和噴淋冷卻系統。請問大家,泡沫滅火系統怎么啟動?或者說,怎么控制?

  • 空調冷凍水二次泵變頻系統控制

    我現在想知道,冷凍水的流量是通過什么去控制的,比如說我室內要25度,到達此溫度后,風機盤管的電動兩通閥關閉,流量需求減小,導致系統阻力上升,從而使水泵工作點向左移動,然后再通過變頻設備,使揚程和流量變化?還有個問題我變頻后的揚程和流量在此時如何能保證在水泵的高效段運行呀?比如說我的流量從200變成150了,在150的時候水泵變頻后高效的時候能提供15的揚程,但是我需要的揚程由于阻抗線的變化卻需要17了,會不會出現這個狀況?如何解決呢?難道還要通過提高轉速去提供?[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 編輯 ]

  • 自動噴水滅火系統末端試水裝置探討

    自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,該系統具有安全可靠,經濟實用,滅火成功率高等優點。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,才能使其在滅火時達到良好的使用效果。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。” 但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,在這里和大家一起探討。首

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換。《高層民用建筑設計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

  • 請教氣體滅火系統的聯動控制問題?

    一、GB50370條文4.4.3 氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器不直接連接火災探測器時,氣體滅火系統、泡沫滅火系統的自動控制方式應符合下列規定: 1. 氣體滅火系統、泡沫滅火系統的聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出。 請教大家,這句話是否存在問題? 首先,接觸到的多數氣體系統不直接連探測器時的鏈接方式: a.探測器----報警控制器----氣體滅火控制器 b.探測器----報警控制器----聯動控制器----氣體滅火控制器 無論以上哪種,最終的聯動信號都是由滅火控制器發出的,為什么規范中說由火災報警控制器或消防聯動控制器發出? 二、防護區外的聲光警報器的觸發信號?? 按規范圖示顯示,防護區外的聲光警報器的觸發信號是兩路報警信號。但是,實際中碰到更多的是選擇閥后的壓力開關的信號觸發。 這到底是規范圖示有問題,還是我的理解和現實存在不規范?

點擊加載更多

水滅火系統控制裝置調試

水滅火系統控制裝置調試專題,為您提供水滅火系統控制裝置調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水滅火系統控制裝置調試 相關的專業交流討論,更多水滅火系統控制裝置調試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 彩票| 应城市| 陕西省| 吉林省| 邻水| 宁陵县| 霍林郭勒市| 文昌市| 东乡族自治县| 德令哈市| 垦利县| 酒泉市| 垣曲县| 承德县| 乳山市| 平和县| 太仓市| 嘉鱼县| 吉安县| 新和县| 运城市| 中方县| 岳西县| 莱芜市| 东城区| 盐亭县| 比如县| 扎鲁特旗| 清水县| 翁源县| 集安市| 新和县| 绍兴县| 乌拉特前旗| 论坛| 临西县| 鲁山县| 晋中市| 靖边县| 双柏县| 尚义县|