  • 泡沫滅火系統緩沖裝置的設置

    對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點。

  • FM-200氣體滅火系統控制原理圖

    一個多得的氣體滅火系統控制原理圖

  • 【看圖探討】水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的哪?

    【看圖探討】水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的哪?

    水滅火系統的末端試水裝置連接在末端噴頭的前面還是后面?自己修改的對不對。

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 空調冷凍水二次泵變頻系統控制

    我現在想知道,冷凍水的流量是通過什么去控制的,比如說我室內要25度,到達此溫度后,風機盤管的電動兩通閥關閉,流量需求減小,導致系統阻力上升,從而使水泵工作點向左移動,然后再通過變頻設備,使揚程和流量變化?還有個問題我變頻后的揚程和流量在此時如何能保證在水泵的高效段運行呀?比如說我的流量從200變成150了,在150的時候水泵變頻后高效的時候能提供15的揚程,但是我需要的揚程由于阻抗線的變化卻需要17了,會不會出現這個狀況?如何解決呢?難道還要通過提高轉速去提供?[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 編輯 ]

  • 關于消防水滅火系統的調試問題

    工程情況是這樣的:有9棟廠房,需要對原有的室內消火栓系統進行改造,每棟廠房的消火栓數量在6-18間,共124個消火栓。各消火栓管道均連接到小區泵房。請問這樣的工程調試系統如何劃分?是算一個系統還是9個系統?另外1個消火栓算一個點,這樣一來是不是算200點內?

  • 泡沫滅火系統,可以用雨淋閥控制嗎?

    各位大俠,請問泡沫滅火系統可以用雨淋閥控制嗎?如果可以的話平時泡沫罐到雨淋閥之間的管道是不充水的吧?那雨淋閥怎么保持平衡?

  • 消防控制室采用何種滅火系統

    消防控制室到底采用何種滅火系統呢請大家一起參與討論一下小弟在重慶地區,做過以下三種做法1.采用氣體滅火系統,我做的是氣溶膠的無管網系統。但是消防控制室是有人值班的,火災發生時,需要人員撤離么?2.采用水噴淋系統。重慶消防隊曾經有個參謀在消防培訓的時候,提出控制室設自動水噴淋系統。但是這種設置方式,電氣專業一直頗有微詞,畢竟消防控制室諸多電氣設備,是否適用水噴淋。3.設置滅火器。這種方式應該算比較好用的。但是審圖公司總是不太認可這種做法。還請各位道友一起討論一下。看看全國各地都采用了什么做法

  • 可燃液體罐區泡沫滅火系統怎么控制?(啟動?)

    可燃液體罐區,比如乙醇罐,單個罐500方,設置了固定式低倍數泡沫滅火系統,和噴淋冷卻系統。請問大家,泡沫滅火系統怎么啟動?或者說,怎么控制?

  • 自動噴水滅火系統末端試水裝置探討

    自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,該系統具有安全可靠,經濟實用,滅火成功率高等優點。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,才能使其在滅火時達到良好的使用效果。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。” 但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,在這里和大家一起探討。首

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換。《高層民用建筑設計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

  • 請教氣體滅火系統的聯動控制問題?

    一、GB50370條文4.4.3 氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器不直接連接火災探測器時,氣體滅火系統、泡沫滅火系統的自動控制方式應符合下列規定: 1. 氣體滅火系統、泡沫滅火系統的聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出。 請教大家,這句話是否存在問題? 首先,接觸到的多數氣體系統不直接連探測器時的鏈接方式: a.探測器----報警控制器----氣體滅火控制器 b.探測器----報警控制器----聯動控制器----氣體滅火控制器 無論以上哪種,最終的聯動信號都是由滅火控制器發出的,為什么規范中說由火災報警控制器或消防聯動控制器發出? 二、防護區外的聲光警報器的觸發信號?? 按規范圖示顯示,防護區外的聲光警報器的觸發信號是兩路報警信號。但是,實際中碰到更多的是選擇閥后的壓力開關的信號觸發。 這到底是規范圖示有問題,還是我的理解和現實存在不規范?

  • 變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用

    變頻控制設備在水滅火消防系統中的應用 2005-11-23 這篇文章被閱讀了< 5 >次 摘要:本文以傳統的穩壓泵氣壓罐系統為對照,介紹了恒壓變頻調速電氣控制技術在水滅火消防設計中的優缺點。引入了穩高壓消防給水系統的概念,討論了該系統在現行規范中給水系統分類中的歸屬,并對系統分類提出了一些建議。 近年來,新技術的不斷涌現和應用正改變著我們的生活,在給排水領域,恒壓(變壓)變頻調速電氣控制技術的出現正在改變著給水的方式,它使加壓有了新的選擇,也使傳統的泵的概念有了新的延伸。有了這項技術,作為泵特性的流量和壓力不再因葉輪固定而固定,而都有了彈性的空間,尤其由于變頻技術實現的壓力恒定而流量按需供給特性,通過改變電氣控制的頻率,影響改變泵轉速的快慢進而實現恒壓變流量(下簡稱“恒壓變頻”),已越來越成為生產生活給水設計的寵兒。作為生活生產給水的延伸,今天恒壓變頻的設計也已延伸到了消防水滅火系統,正如每一項技術都要經歷的過程,對于這個技術在消防領域的延伸,褒貶不一,贊賞與排斥并存,許多人在問:在

  • 淺析自動噴水滅火系統末端試水裝置.pdf

    淺析自動噴水滅火系統末端試水裝置.pdf

  • 配電房氣體滅火系統聯動控制怎么實現

    氣體滅火系統,要求防護區相對封閉。一般的場所都可以做到。但是如果是配電房,這條比較難以做到。雖然按消防規范設備房的門應是防火門,但當地供電部門卻不裝防火門,否則不能通電,必須是可以通風的那種門,這樣就存在一下問題了,氣體釋放時,如何封閉那些門,以保證滅火濃度。各位有何高見。

  • 氣體滅火系統防護區泄壓裝置詳解

    氣體滅火系統如IG541、二氧化碳、七氟丙烷等系統噴放過程中會顯著地增加防護區的內壓,如果沒有適當的泄壓口,防護區的圍護結構將可能承受不起增長的壓力而遭破壞。因此針對這些氣體滅火系統,設計規范強制要求對防護區設置泄壓裝置,對防護區結構進行保護。 氣體滅火系統防護區泄壓裝置,是指當氣體滅火系統中的滅火劑噴放時,防

點擊加載更多

水滅火系統控制裝置

水滅火系統控制裝置專題,為您提供水滅火系統控制裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水滅火系統控制裝置 相關的專業交流討論,更多水滅火系統控制裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 临泉县| 高邮市| 湖北省| 广东省| 来安县| 沙雅县| 祁阳县| 富源县| 临城县| 昌图县| 正阳县| 丰顺县| 修文县| 鞍山市| 沧州市| 密云县| 滁州市| 财经| 靖西县| 永泰县| 青铜峡市| 祁连县| 永福县| 来安县| 炉霍县| 娄烦县| 平远县| 聂拉木县| 衢州市| 东兴市| 两当县| 正定县| 柳林县| 曲沃县| 奉化市| 海门市| 通辽市| 丰都县| 蓬莱市| 麻阳| 南昌县|