前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,這是個地方標準,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,還要執行地方規范嗎?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,我好訂購,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,0812-3359433,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了!
細水霧滅火系統Local+water+mist+system
自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,是不是必須采用噴淋泵加壓,設計流量是怎么計算的?如果地下齊射庫中危二級,噴水強度8/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;其他部位按民用建筑危險級一級設計,噴水輕度6/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S?為什么設計說明里面寫的是40L/S?
“細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,所謂的細水霧,是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA750中,細水霧的定義是:
細水霧滅火系統由供水裝置、過濾裝置、控制閥、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。
閉式細水
泵式細水霧組合分配滅火系統 1. 泵組 2.輸送管路 3.選擇閥 4.壓力開關 5.噴頭 6.火災探測器 7控制線路 8.手動控制盒9.放氣顯示燈 10.聲光報警器 11.報警滅火控制器 12控制盒 13系統動作試驗裝置 有幾個問題請教一下高手:控制盒是不是一個報警主機的分機?設置在什么位置?我想放到水泵房,這樣能省些管線,不知道可不可以?選擇閥應該放在哪里,也安到泵房行不行?手動控制盒安裝在滅火區域外,它是不是緊急啟動按鈕,是什么原理能讓細水霧滅火系統停止或者啟動,具體安裝時候應該注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail [email protected]期待高手的答復!!謝謝
所謂的細水霧,是相對于水噴霧的概念來說的。是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA 750中,細水霧的定義是:在最小設計工作壓力下、距噴嘴1米處的平面上,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級,如右圖所示,第1級細水霧為Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ連線的左側部分,這些代表最細的水霧。泵式細水霧滅火系統是如何工作的呢,這篇帖子將為你揭曉答案 細水霧滅火系統適用A類、B類、C類及帶電設備的火災,但不能直接應用于有遇水即發生爆炸
淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統
圖集內容包括泵組式、瓶組式高壓細水霧滅火系統及泵組式中壓細水霧滅火系統示意圖、控制原理圖、泵組安裝圖(瓶組外形圖)及其性能參數、分區控制閥組安裝圖、噴頭大樣及其安裝圖等、無縫不銹鋼管環壓式連接管材、管件規格及施工工法。
某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。
本文講述高壓、中壓、低壓細水霧概念,解答大家常見的疑問!文末附視頻分解!
浙江省標準《細水霧滅火系統設計施工及驗收規范》DB33 1010-2002
1 總 則 1.0.1 本條提出了制定本規范的目的和意義,即合理地設計細水霧滅火系統通過正確的施工與調試方式,使之有效地保護人身和財產安全。 細水霧滅火系統是以水為介質,采用特殊噴頭在特定的工作壓力下噴灑細水霧進行滅火或控火的一種固定式滅火系統。細水霧霧滴直徑小,比表面積大,火場火焰及高溫將其迅速汽化,細水霧在汽化過程中吸收大量熱量,降低火場溫度,并降低氧氣含量,達到迅速滅火的功效。 細水霧滅火系統的研究及應用的歷史超過50年,但其技術發展也長期處于停滯不前狀態。隨著近幾年科學技術的高速發展,加之鹵代烷系列滅火劑的全面被禁止使用,大量消防保護場所亟待新型的滅火系統予以保護。在各國科研、生產及學術研究機構的共同努力下細水霧滅火技術有了較大的發展。細水霧滅火系統對保護對象可實施滅火、抑制火、控制火、控溫和降塵等多種方式的保護,同時,對于撲救帶電設備火災中發揮了良好的作用。其滅火機理可歸納如下:目 次1 總則.............................................
以輕危險級為例,噴水強度4L/min.m2,作用面積160m2根據規范上的作用面積*噴水強度*1.3計算q=1.3*4*160/60=13.9L/s還是要根據實際布置的噴頭數計算?按實際布置的噴頭數,假如160m2內布置噴頭比較密的話,流量肯定會超過13.9L/s,到底以哪一個為準呢?