国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 【分享】自動噴水滅火系統介紹

    自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1. 工作原理:火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建

  • 火探管式自動探火滅火系統

    火探(FIREDETECT)管式自動探火滅火裝置是消防行業的一個創新發明。它是一個簡單、低成本且高度可靠的獨立自動滅火系統,它不依靠任何電源,只需用自身的儲壓便可進行操作。該系統主要被設計在類似于電氣控制箱,機械房等密閉的空間,自動把燃火撲滅。 火探系統是由一根與其連接在一起經充壓的火探管進行探火,并將滅火介質通過火探管本身(直接系統)或噴嘴(間接系統)釋放到被保護區域。火探管是高科技領域開發的新品種。它集長時間抗漏,柔韌性及有效的感溫性于一體。 火探可安裝于各種電氣箱/控制箱/配電、通訊設備、計算機房、重型機械、銀行設備、煤氣、易燃品倉庫/儲油庫、軍用設備、汽車等內。適應于發電廠、石油化工、制藥廠、廚房(酒樓,餐館)、鋼鐵廠、軍用設備、鐵路、地鐵等行業。 火探系統是由瓶、瓶頭閥及能釋放滅火劑的火探管組成。將火探管置于靠近或在火源最可能發生處的上方,同時,依靠沿火探管的諸多探測點(線型)進行探測。一旦著火時,火探管在受熱溫度最高處被軟化并爆破,將滅火劑準確的撲向火源。 火探系統的優點 火探裝置可瞬間有效地撲滅火源,彌補以上種種缺陷并且還具有以下優點:

  • 關于建規自動滅火系統設置的問題

    根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑、商店、旅館建筑、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓、手術部;建筑面積大于500m2 的地下商店;均應設置自動滅火系統。問題來了:我現在有個建筑,五層,單層面積為1900㎡左右,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓。請問需要設置自動噴水滅火系統么?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑、商店、旅館建筑,可以不設置自動噴水滅火系統。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,必須設置自動噴水滅火系統,而且說是強條。請問圖審的這種說法有道理么?

  • 哪些場所要設計自動滅火系統?

    現有一個廠區,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積

  • 有關高壓細水霧滅火系統

    前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:

  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

  • 自動噴灑滅火系統的工作原理

    組成:(1)閉式噴頭 :閉式噴頭是由感溫元件控制開啟的噴頭,正常情況下噴頭呈封閉狀態,達到規定的溫度時自動開啟。按熱敏元件的不同可以分為: 易熔元件噴頭——感溫元件采用易熔合金焊片;玻璃球噴頭——感溫元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔點低,平時易熔合金片支撐在噴頭的出水口,噴頭關閉;發生火災時,升溫達到預定溫度,易熔合金焊片熔化,于是噴頭開啟,噴水滅火。(2)末端試水裝置 由放水閥和壓力表組成,設置在每個報警閥組供水的最不利處,其出水口的流量系數應等同于同樓層或防火分區噴頭的流量系數。(3)濕式報警閥(充水式報警閥)組由濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、試水閥。(4)延時器是一個罐式容器。安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間用途:防止由于水壓波動原因引起報警閥開啟而導致的誤報。報警閥開啟后,水流需經30s左右充滿延遲器后方可沖打水力警鈴。(5)水力警鈴:水力報警裝置。(6)壓力開關: 常用于濕式系統,被保護區內發生火災時,噴頭開啟,噴水滅火,有水流流經

  • 什么是自動噴水滅火系統,大家知道嗎

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,一般包括:閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥組和供水設備。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水。當火災發生時,火源周圍環境溫度上升,導致水源上方的噴頭開啟、出

  • 怎樣對自動噴水滅火系統進行維護

    自動噴水滅火系統必須有日常監督、檢測、維護制度,保證系統處于良好的工作狀態。 (1)監督、檢測、維護制度,由機關、企事業單位領導負責制定,日常工作由本單位專職工程師、義務消防隊或消防隊員貫徹執行。 (2)負責系統維護管理的專職人員必須熟識自動噴水滅火系統原理、性能、操作維護規程,并具有消防管理培訓合格證。 (3)管理人員必須每天巡檢責任區內一切供水總控制閥、報警控制閥及其配件,進行外觀檢查,保證系統處于無故障狀態。 (4)供水源必須保證要求的水量和水壓;每年對水源供水能力進行一次測定。 (5)儲存消防用水的水池、消防水箱、氣壓水罐,每月檢查一次,核對水位和氣壓罐的氣體壓力,以及消防用水不被他用的技術措施,發現故障,及時進行修理。 (6)消防水池、消防水箱、水罐的水,需要更換時,應通知消防監督部門,臨場監督。 (7)消防用水的水溫不應低于5℃,且應防止結冰現象。

  • 醫院建筑自動滅火系統的選擇

    想請教一下各位,變配電室、網絡機房、柴油發電機房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃腸機、門診手術室等部位,在設置自動滅火系統時,一般是采用自動噴水滅火系統、水噴霧系統、高壓細水霧系統、泡沫滅火系統、還是氣體滅火系統? 我只在潔凈手術部規范上看到,手術室應設置自動滅火系統,但不宜設置灑水噴頭,不知道在做醫院建筑給排水設計時,以上這些房間或部位的自動滅火系統一般是如何選擇的?

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。    氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量、揚程、容量都提出了明確的數據,可操作性很強。

  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:

  • 自動噴淋滅火系統設計要點

    來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除

  • 自動噴水滅火系統的設置范圍

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

點擊加載更多

水霧自動滅火系統

水霧自動滅火系統專題,為您提供水霧自動滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水霧自動滅火系統 相關的專業交流討論,更多水霧自動滅火系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

七氟丙烷藥劑充裝

管網七氟丙烷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 徐汇区| 合肥市| 罗平县| 中超| 沅江市| 黄陵县| 汉寿县| 公安县| 罗山县| 乃东县| 商都县| 都昌县| 科技| 丰原市| 东光县| 威远县| 拜泉县| 文登市| 沅江市| 大同市| 罗江县| 莲花县| 盐津县| 游戏| 烟台市| 四川省| 弥勒县| 墨竹工卡县| 彰武县| 姜堰市| 清新县| 崇信县| 额济纳旗| 石城县| 盐城市| 怀来县| 固镇县| 平昌县| 岫岩| 南城县| 班戈县|