我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教。 天花、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
圖紙簡介: 本圖紙為供電公司七氟丙烷氣體滅火系統管網及自動報警系統圖,圖紙內容包括:設計說明,五層工作層七氟丙烷氣體滅火平面圖,主要設備表,氣體滅火系統圖等。 投稿網友: cjt1888 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 職業技術學院七氟丙烷管網,本工程為職業技術學院長樂新區七氟丙烷氣體自動滅火系統項目,滅火范圍共五個保護區。各防護區保護面積、高度、體積詳見組合分配表,鋼瓶設在二層,滅火系統為組合分配系統。本工程為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統。圖紙內包含:設計說明,各層七氟丙烷氣體滅火平面圖,管道系統圖。 投稿網友: cjt1888
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷在電信中的應用
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果? 謝謝請教高手
兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
一個酒店的熱水房,采用熱水鍋爐加熱,雖然性質是鍋爐,但參考具體設備,安全性很高,比一般的鍋爐好得多,其實應該叫做熱水設備,請問這個熱水房應做什么消防,可做七氟丙烷無管網氣體滅火嗎??
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷管材管件檢測報告
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!
問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?[email protected]
上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?
管網七氟丙烷
管網七氟丙烷專題,為您提供管網七氟丙烷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管網七氟丙烷 相關的專業交流討論,更多管網七氟丙烷相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題