鋼結構質量檢測內容及方法
1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
1、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,應按每條焊縫計算百分比,且探傷長度應不小于200mm,當焊縫長度不足200mm時,應對整條焊縫進行探傷;(2)對現場安裝焊縫,應按同一類型、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,探傷長度應不小于200mm,并應不少于1條焊縫。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,一個是按焊縫條數計算百分比。為什么要這么區別?難道允許現場焊的質量要求低嗎?不應該按一樣的標準要求嗎?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧?
各位大神,請問鋼結構探傷檢測怎么算工程量的? 1.按照鋼材噸位?沒噸收多少錢?包干檢測? 2.按照焊縫米數?這個焊縫米數怎么數又快又準確?看鋼結構深化圖?節點圖? 3.按照鋼結構構件?算構件根數? 求大神指點。。。感謝!!~~
鋼結構桿件位置安裝錯了,要卸下來,調整后重新焊到節點板上去。因為以前沒做過,想問一下,原來的焊縫是怎么弄掉?會不會損傷原來的節點板?
本人平時做鋼結構比較少,請問大家我這樣表示有問題嗎?翼緣的下面是否一定要放墊片?以及10的縫隙是否太大?望不吝指教。
在大力推廣綠色建筑的背景下,在鋼鐵行業供給側改革的大背景下,鋼結構正在不斷的走向大眾的生活當中 鋼結構正越來越廣泛的應用到眾多領域當中。但是我國鋼結構建筑實現高質量發展還需要一段路要走,今天我們來談一談如何提高鋼結構構件的生產質量。【嚴格把控原材料質量】質量好的鋼材內部成分均勻,切面平順整齊,表面沒有雜志油污;但食質量較差的鋼材雜質比較多,切口參差不平,強度不夠達標。所以,采購部門在選擇原材料的時候,要謹慎選擇鋼材料的供應廠家,必須從正規途徑及購買,并且要有材質證明書,確保原料符合規定以及本工程相關工藝。【嚴格控制構件生產質量】鋼結構建筑的鋼構件是在工廠內流水作業完成制作的,然后再運輸到現場進行安裝的。所以,構件在工廠內的生產質量必須得到有效把控。現場生產必須按照工藝流程嚴格進行,尤其是構件尺寸偏差、焊縫質量和構件涂層的檢驗,必須合格達標。【嚴格控制裝卸和運輸質量】鋼結構建筑的構件數量一般較多,重量更是以噸為單位來計算的,所以,無論是堆放還是搬運,都需要注重防護,防止構件發生磕碰,出現
廠房鋼結構構件的安全性等級按承載能力(包括構造和連接)項目評定。構件的承載能力可通理許算最試膠確定, 相對于荷救效應進行檢驗就是承載能力項目的評定。滿足構選要求是保證構件預期承載能力的前提條件,當構造不滿足要求時,就意味著承載能力的降低,可以直接評定安全等級。構件的承載能力項目包括承載能力、連接和構造三個方面,取其中最低等級作為構件的安全性等級。鋼構件的使用性等級應按變形、偏差、般構造 和腐蝕等項目進行評定,并取其中最低等級作為構件的使用性等級。承重構件的鋼材應符合建造當時鋼結構設計規范和相應產品標準的要求。如果構件的使用條件發生根本的改變,還應符合國家現行標準規范的要求,否則,應在確定承載能力和評級時考慮其不利影響。如果承重構件的鋼材符合建造當年鋼結構設計規范和相應產品標準的要求時,說明當時的材料選用和產品質量是合格的。因為考慮到經過多年的使用都沒有出現問題,即使不符合現行標準規范的要求,但構件在使用條件沒有發生變化的情況下,應該認為材料是可靠的。如果構件的使用條件發生根本的改變,比如承受靜載的構件改成承受動力荷載、保和成改成非保品燈段所承受的有
本人985本科碩士,工程力學專業畢業,在一家甲級設計院從事結構設計3年多,目前有一家單位檢測公司想挖我過去,做鋼結構廠房、特種結構的檢測加固,由于該檢測單位與lz所從事的行業相關,因此也算近水樓臺了。用人單位比較看重我以前的力學專業背景,覺得可能對搞加固有利。本人心理沒譜,不知道加固行業究竟如何,謝謝!
:)山東省內鋼結構網架工程哪家做的比較好,前幾天我這里有個網架工程,甲方要求進行桿件錐頭位置焊縫進行超聲波探傷。質檢部門講現在網架加工都存在一個通病,就是在進行桿件錐頭自動焊接前,需要先點焊固定錐頭,但是再自動焊接完成后,超聲波檢測,都會存在2-3個點焊接不透的現象,請教怎么可以控制后這個問題??
近幾年,鋼結構得到廣泛的使用,尤其在工業廠房中。如果這類工業廠房所使用的質量不太好的話,對職工的生命安全將會產生危險。隨著大家對這一問題的關注,在工業廠房交付使用前,很多企業都會找專業的檢測單位對廠房的鋼結構進行檢測,除了一般的結構穩定性檢測外,還需特別進行鋼結構構件強度檢測。
建筑工地鋼結構常用的摩擦型和扭剪型高強螺栓在做終擰檢測時具體的力矩值如何計算,例如10.9S直徑22的高強螺栓,請教高手能給個具體計算的例題并能提示下檢測過程中應當注意大事項,謝謝了~~
鋼結構 探傷檢測不合格 ,請問是否能夠通過 設計計算 出變更的辦法 (符合安全使用要求) ,定為驗收通過呢?如果不行~~請問怎么辦
鋼結構焊縫質量檢測
鋼結構焊縫質量檢測專題,為您提供鋼結構焊縫質量檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構焊縫質量檢測 相關的專業交流討論,更多鋼結構焊縫質量檢測相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題