這兩天下工地比較勤,主要是去現場看鋼筋,但是涉及一些管道的預埋好像都沒怎么發表意見,想咨詢哈關于這方面有什么要注意的么?
請教個問題:1、為什么排水檢查井圖集(02s515)中規定,雨水管道檢查井最大覆土厚度(4m)比污水檢查井最大覆土厚度(6m)?。?、當管頂覆土厚度大于圖集規定要求時,應該進行結構結算,不知道檢查井結構計算方法是怎樣的(是和水池計算模型一樣嗎),有什么計算算例或者軟件嗎?
對于管道交叉檢查有兩點需要這里給大家匯報:1.交叉檢查中最好是紅叉表示有交叉,黃叉表示無交叉,而且交叉上標出的數字的意思沒有看明白;2.標出來的交叉提示能不能在刪除標注里加上這一項,可以一次刪除;
砌入檢查井的兩側管道底部標高怎么確定的,為什么06MS201-3排水檢查井圖集中兩側管道底部高度不一樣,而且圖紙顯示管道底部高于檢查井底部,但具體高多少又沒有標注,求解?。。?!
請問大家,管道在室外如何設置檢查口,一層對潔凈度有要求,不允許穿過。那么二層就不能設置檢查口了吧,畢竟沒人會是蜘蛛俠爬到二樓去檢查清堵。那么衍伸一下,如果是四層呢?那還只能在一層設檢查口了?萬一堵了呢?我這是冬季平均溫度-10度。
以前都沒有聽說壓力管道上需要設檢查井,現在聽說突然冒出來這么一條,規范好象是要求沒200米的壓力管道設一檢查井.可是實際中,有些老的設計師并不贊同這一點.我們請教了中南市政設計院的資深設計師,他們對這一點并不贊同,認為大不了幾千米設一個就足夠了.請問有大哥能詳細說明一下這個規范嗎?謝謝!
找不到具體做法,設計院說是05J,把05J翻遍了也沒找到,05N也沒找到~~
也是在論壇里下載的,不過花了50土木幣。。。現在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
知識點:高壓管道
我設計的埋地蒸汽管道(鋼套鋼)發生泄露,檢查發現在彎頭上(焊縫邊緣2--3毫米的地方,平行焊縫)有一條15厘米的裂縫,不太理解,請大家指教一二.另:1、管道自然補償柔性很好 2、管道的材料為20#鋼,沖壓彎頭材質20#鋼(現在的供貨難講,實際不詳) 拜托大家!是不是跟彎頭的材質有關,還是跟焊接的質量有關,還是設計質量出了問題?
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 編輯 檢查井作為地下排水疏通管道的必不可少的系統之一,近年來,隨著社會科技發展的進步,各行各業都在不斷更新進步,而建筑工程用管道管材也在適應社會需要,研發設計,生產出多種新興產品,塑料檢查井是代替磚砌井的換代管道系統。
圖紙簡介: 熱力管道檢查豎井結構圖。含圖紙目錄、設計施工說明、檢查豎井一、檢查豎井二、通用設計說明、井蓋安裝圖 井周回填要求 踏步布置圖及安裝圖、支線井建筑圖(DN50~DN125)等等,圖紙可供參考~ 投稿網友: a214050323 上傳時間: <
斜著接進檢查井的管子怎么選檢查井。D800的支管接進來,我接入面的檢查井寬度怎么定,是大一個級別嗎?800的管垂直接入面是選1250.斜進是選1500?
柔性管道回填施工質量檢查于驗收
建筑物距離道路邊線只有1.5m,要布置雨水和污水兩趟管線,檢查井采用0.7m的。在這種情況下,污水管道能穿雨水檢查井嗎?
我們單位在招標清單內項目特征中,關于室外雨水管道描述為:雨水管道的采購和安裝,閉水試驗,以及土方的開挖回填等內容,但是在檢查井的項目特征中沒有提到土方的開挖和回填。不知道在竣工結算的時候是否應該給與考慮?
請教各位DXDN400的管多少米設個檢查井啊?沿路布設的污水管不用布化糞池吧?小弟是學路橋的,可老板讓我做污水,給水,頭好痛啊前一段做個市政道路的排水,不知道排水和污水,給水的有什么區別啊?幫幫忙啊,我就剩這一條路了
由于HDPE管道與檢查井連接時,錯誤的用錯了橡膠圈(該用S2的用成了S1的),在發現以后不知道該怎么去彌補這個問題,由于現狀這樣導致閉水實驗沒辦法通過,請教各位同仁,有什么好的辦法可以解決么?