各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!
互感器精度試驗是采用什么設備進行試驗的呢?電流互感器伏安特性試驗 又是用什么試驗設備呢?避雷器出廠試驗是用什么設備,做什么試驗呢!在線等!
零序電流互感器主要用于檢測零序電流,即三相電流不平衡時產生的剩余電流。當電力系統發生接地故障或漏電時,零序電流會出現異常,零序電流互感器能夠敏銳地捕捉到這一變化,并將信號傳遞給保護裝置。 這種互感器具有高精度和高靈敏度的特點,能夠準確測量微小的零序電流。其結構緊湊,安裝方便,通常被安裝在電纜終端或開關柜內。 通過對零序電流的監測,零序電流互感器有助于及時發現故障,快速切斷電路,保障電力設備的安全運行,避免因漏電或接地故障引發的安全事故,是電力系統穩定運行的重要保障之一。
保護級電流互感器,5P30,一般情況下短路電流倍數30的得出是按短路電流除于互感器的一次額定電流。但是作為110變電站的10kV出線及電容,短路電流約18KA(最大),出線額定電流600A,電容器額定電流300A 這個時候按短路電流除于額定電流的話這個倍數就太大了,一個是廠家做不了那么大,另外一個是選那么大也沒意義。請問下大家 這種情況下參考的標準或依據又是什么呢?
電流互感器中的保護繞組的精度的問題,比如10P15,是不是在10倍的一次額定電流情況下,二次電流的誤差在+-15%呢??
因為常常有朋友問起這個問題,現特作一專題。精度等級0.2、0.2S、0.5、0.5S都是對互感器所給定的準確等級?;ジ衅髟谝幎ㄊ褂脳l件下的誤差應該在規定限度內。
請問有方法判斷電流互感器是否正常嗎?普通的電流互感器(中間穿線那種)比如變比是100/5的,中間穿的線電流是20A時是否能在K1接出線量到1A的電流?或者一個不知變比的電流互感器有方法判斷出它的變比嗎?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
請教一下,一個商業建筑,甲方需要滿足內部計量要求增加部分計量表,那這種滿足內部計量要求的話需要設置什么精度的計量表呢0.5?0.2?,還有互感器的精度怎么確定?還有一個問題就是高壓配電室是供電局設計的,每個回路安裝了0.5級的多功能表和互感器,這個多功能表能滿足內部計費要求嗎?求指點
知識點:互感器
請教給為高手,為什么電流互感器測量精度高了其測量范圍就小了,要是保證其測量范圍其測量精度就下降了?能從原理和電流互感器的內部結構給我講講嗎?越容易飽和的電流互感器就精度越高嗎?不太明白其中的原因
1系統總體方案 為提高系統輸出信號的精度,采用低速、高精度的DAC。此類DAC多采用SPI或IIC總線與主控制器通信,占用控制器的IO口較少。時下流行的STM32系列或MSP430系列微控器的硬件資源都滿足要求。為便于野外現場使用,系統采用鋰電池供電,這就要求主控制器具有較低的功耗以延長電池續航時間,以極低功耗著稱的430單片機成為首選。由主控制器、時鐘電路、復位電路構成了主控制器的最小系統。系統硬件總體框圖如圖1所示。按鍵和氣象量顯示模塊主要實現人機交互功能,用來調節輸出信號的大小,設置氣象量和電信號之間的轉換關系等。根據氣象傳感器輸出信號的范圍,可設定若干檔位的輸出信號,以覆蓋傳感器的范圍即可。按鍵接在430單片機的中斷口上。顯示模塊的控制和數據總線由單片機的IO口來提供。DAC模塊是產生電壓信號的核心。主控制器將數字量送給DAC后得到模擬電壓信號,為使產生的信號和傳感器范圍一致,DAC的輸出信號需進行調理。數字系統和
小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝