看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
鋼結構工程是一種新型的建筑建設工程,具有輕便,外觀好看等優勢點,被大多數建筑公司,以及城市規劃行業所選擇,所接受,鋼結構因其自身優點,在橋梁、工業廠房、高層建筑等現代建筑中得到廣泛應用,那么,在施工過程中,施工的注意問題,以及施工重點都有哪些呢?鋼結構工程施工過程中的部分施工重點1.鋼結構工程施工現場設安全工長進行現場安全措施的落實與管理,對現場施工人員、現場機械設備及現場用電進行統一管理。要求參加施工的特工作業人員必須是經過培訓,持證上崗。進入施工現場的人員必須戴安全帽、穿防滑鞋,電工、電氣焊工
熔透焊縫與角焊縫的區別
本人在學習斜角角焊縫計算厚度時,發現計算美標和國標的有效厚度的公式有差別。通過查閱資料,發現美標和國標公式最大的差別在于:hf和Wn兩者的不同,前者在指在角焊縫截面中最大等腰三角形的邊長,后者指從接頭表面至對側焊趾的垂直距離(稱實測焊腳尺寸)。因此,在運用國標和美標計算斜角角焊縫的有效厚度時,應注意公式中hf和Wn的含義,以免混淆。具體解釋見附件。這屬于個人見解,如有錯誤,望指教,相互探討學習。
焊縫坡口形式和尺寸示例名稱 接頭形式 基本尺寸 適用范圍 標注代號 備注對接接頭↓手工電弧焊 d 2~3 4b 0+1 1+1薄板拼接,筒體縱、環焊縫 d 3~40a 60°±5°b 用于根部間隙較大且無法用機械方法加工坡口的容器環焊縫 d 6~10 12~26a 45°±5° 35°±5°b 7+1 8+1P 1±1 2-1筒體內無法焊接,但是允許襯墊板的焊縫注:一般不推薦使用 墊板尺寸由施焊者自定d 16~60a 55°±5°b 2+1P 2±1鋼板拼接,筒體的縱焊縫 d 30~90 92~150b 6°±2° 4°±2°b 1+1P 2+1R 6+1鋼板拼接,筒體的縱焊縫 d 30~60a 65°±5°b 10°±2°b 2+1P 2±1H 10+2厚壁筒體的環焊縫,多用于筒
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么?謝謝!
01
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊?應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
為什么是按V形 不是K形計算
知識點:焊縫尺寸
一注鋼結構真題 角焊縫條數為什么是4條。05上午20題07上午27題
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 編輯 在做2003年真題時,發現一個小問題,提出來大家討論一下!根據《鋼規》7.1.3條角焊縫的計算長度應為 :實際長度-2×焊角尺寸。為什么圖片紅框中沒有減去2×焊角尺寸 。下面有兩種解法,到底哪個對呢?大家探討一下!
不看這篇文章真不懂什么是角焊縫,什么是 熔透焊縫