《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
如何理解內力沿側面角焊縫全長分布?情況下屬于內力沿側面角焊縫全長分布?在施書2010年版中例4.4.17為支座的支承加勁肋,計算長度用的是60hf,而在例4.4.18中,突緣加勁肋用得是焊縫的全長減去2hf。為什么?
1、看住建部《2010年一級注冊結構工程師歷年試題及標準解答》,2007年題目第20題。根據鋼結構8.2.7條,突緣支座內力沿角焊縫全長分布?但是鋼結構設計規范8.2.7條,并沒有說明突緣支座內力是這樣分布的。。疑惑。2、同樣是2007年第18題,剪力近似公式:t=1.2V/h tw。這個近似公式怎么來的?題目直接給出來了。
如題,什么情況下焊縫內力沿側面角焊縫全長分布,一般情況下是不大于60hf,梁的加勁肋與腹板的連接焊縫是不是沿全長分布啊,如果是的話,09年真題,就是按60hf計算的啊.
想問各位高手的是,具體什么情況下需要考慮側面角焊縫的最大計算長度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考慮剪力滯后,所以剪應力沿長度分布不均勻,所以驗算剪應力時要考慮最大長度限制。按這樣考慮,是否求焊縫正應力時(即垂直長度方向)就不用考慮最大長度限制?以及復雜受力情況下,可以把外力的作用分解為剪力軸力 彎矩 扭矩等,要驗算最危險點的應力時,是否該點的剪應力要考慮焊縫最大長度限制,而彎矩,軸力在該點產生的應力就不用考慮焊縫最大長度限制呢?謝謝大大們!
熔透焊縫與角焊縫的區別
梁腹板與柱翼緣側面角焊縫內力沿焊縫長度全長分布嗎?因為規范有條當焊縫長度大于60Hf,且內力沿焊縫長度全長分布時,焊縫計算長度取60Hf
連接一側的正面角焊縫或側面角焊縫什么意思啊?什么是一側?典型的例題中兩個蓋板上下連接對接,我怎么覺得側面角焊縫是8條阿,上面蓋板4條,下面蓋板4條?可答案側面角焊縫的條數是4條
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊?應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的。
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么?謝謝!
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
為什么是按V形 不是K形計算
《鋼規》3.4.2條規定了單面連接的單角鋼的強度調整系數,但是施老師的書中,雙面角鋼T型連接不管強度計算,穩定性計算,強度值都沒有折減。但是03年一注上午第20題要求折減系數,其中DE幾何長度4036mm,請教大家怎么回事啊?
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝